一些照片,大家一塊學習,,有個直觀的印象<
想請教各位:我現在做的水廠,,因為流量小3000T/D,但是想采用平流沉淀池,,計算出來池子比較窄,,所以想通過轉彎解決,不知道這樣做可合適,,會產生什么問題,!有沒有誰做過的, 發套圖上來,,學習學習?。?/p>
由于剛畢業不就,,沒有實踐經驗?,F(xiàn)有一個問題不明白:相同處理能力的排砂漏斗與輻流沉淀池的造價相差這么大呀?比如流量3,。5m3/s.直徑16的排砂漏斗造價大約為120萬,;而輻流沉淀池確需要2000萬左右。
建設部是不是有最新的標準要求二沉池(輻流沉淀池)的表面負荷在0.65—0.8m3/m2.h之間,,如有,,請同仁告知標準名稱,謝謝,。
幅流沉淀池的整流筒如何設計啊,,池子φ20×4.1 書上說開孔面積為過水斷面積的10%~20%,,那整流筒不是很大?過水斷面積是圓面積吧,?急救,!急救!
按照手冊,平流沉淀池的有效深度為表面水力負荷(即要求去除的顆粒最小沉速)與沉淀時間的乘積,總覺得有些不妥.按此設計,對于某要求去除的顆粒最小沉速一定時,在進水處位于液面上的該顆粒(假設水流在與其流動方向垂直的截面上速度均勻)在出水處(忽略出水影響)恰好處于有效深度的最低處;如將池有效深度減小,池長不變,為保證水流速度和沉淀時間不變,將池加寬,這樣上述顆粒將在距離出水處有一定距離時沉到有效深度的最低處,而出水處沒有該顆粒存在(理想情況),這樣出水可能更好一些,且由于池深減小,能在一定程度上降低異重流的影響,但存在的問題是排泥要及時以及進水處布水可能有困難(可以建成多個池子或將進水區分成多個獨立的單元),當然也會增加占地面積(基建費用會不會降低?不考慮土地費).我沒有發現這個想法有什么問題,希望大家指教!
:handshake :handshake :handshake :handshake場地比較小[ 本帖最后由 l414468576 于 2009-3-31 11:40 編輯 ]
最近做一個500方每天的小項目,,業主要求用輻流沉淀池,,可是計算出來直徑太小了,只有6m多,,規范上最小要16m,,矛盾中,誰做過小直徑的啊 效果怎么樣,?等待大家的回答
請問怎樣在平流沉淀池上設置斜管,?現有的平流沉淀池設計規模為5萬m3/d,虹吸式排泥車,,沉淀時間只有一兩個小時,,在供水高峰期時大概只有一個小時,反應池的效果更差,,所以為了應對水質不斷提高的趨勢,,準備將現有的平流沉淀池改為斜管,但從沒接觸過這方面的改造,。請問如何改,,這樣的話排泥車如何排泥?或者有資料的話分享一下啊,,求助啊
豎流沉淀池中,,中心管喇叭口與反射板之間縫隙的流速V1與中心管內流速V有關嗎? V1應如何求得,?我看到一個題中縫隙高度的計算公式中有V1,,但題目沒有給出V1的值。(題目是唐受印的廢水處理工程 55頁例4-5)新手求教,,謝謝,。:loveliness:[ 本帖最后由 dajiangjun2009 于 2010-9-25 21:30 編輯 ]
平流沉淀池的7大問題與對策
考研試題已知平流沉淀池長20m,,寬4m,池的有效深度2m,,現改為斜板沉淀池,,斜板水平間距10cm,,斜板長1m,傾角60度,,如不考慮斜板厚度,,當廢水中懸浮顆粒的截留速度為1m/h,求改裝后沉淀池的處理能力與原有池子相比提高了多少倍,?改裝后沉淀池的水流雷諾數為多少,?
各位同行,,我想請教一下一個深5M直徑29M的輻流沉淀池(中間進水周邊出水)怎么沒加斜板,哪位有這方面的經驗和實例,,請多指教,。
我在做畢業設計時遇到了平流沉淀池出水指形槽設計,由于沒有資料,,請前輩們指點一下以下問題:沉淀池出水指形槽一般取多寬,,指形槽與指形槽之間距離一般取多少,若采用淹沒孔口集水,,則孔口一般在水下多深,,孔口直徑一般取多少,孔口與孔口之間距離一般取多少,? 謝謝,!
以前水廠的平流沉淀池都是常規工藝,現在隨著國家飲用水水質標準的提高,,原有的工藝已經不能適應處理工藝要求,,請問大家有沒有經歷過平流沉淀池技術改造的,目前都采用小網格混凝技術效果較好,。
大家好,,我看到很多小型的污水處理站用到的豎流沉淀池都是直接在中心管里面加絮凝劑的,大家有沒有見到過啊這樣的話反應時間好像不夠哦,,而且加藥量看不到,,不好控制好多地方多有上面浮一層污泥的現象,這是怎么回事啊我個人認為是因為藥量不好控制導致PAM過多造成的歡迎大家發表發表意見?。,。?!
輻流沉淀池周邊進水周邊出水和中心進水周邊出水有什么不同,,會有那些不利因素?我只知道可能會出水不均,。進水可能停留不了多少時間,。