豎流沉淀池中,,中心管喇叭口與反射板之間縫隙的流速V1與中心管內流速V有關嗎,? V1應如何求得?我看到一個題中縫隙高度的計算公式中有V1,,但題目沒有給出V1的值,。(題目是唐受印的廢水處理工程 55頁例4-5)新手求教,謝謝,。:loveliness:[ 本帖最后由 dajiangjun2009 于 2010-9-25 21:30 編輯 ]
大家好,,我看到很多小型的污水處理站用到的豎流沉淀池都是直接在中心管里面加絮凝劑的,大家有沒有見到過啊這樣的話反應時間好像不夠哦,,而且加藥量看不到,,不好控制好多地方多有上面浮一層污泥的現象,這是怎么回事啊我個人認為是因為藥量不好控制導致PAM過多造成的歡迎大家發表發表意見?。,。?!
想請教各位:我現在做的水廠,,因為流量?000T/D,但是想采用平流沉淀池,,計算出來池子比較窄,,所以想通過轉彎解決,不知道這樣做可合適,,會產生什么問題,!有沒有誰做過的,, 發套圖上來,學習學習??!
一些照片,,大家一塊學習,,有個直觀的印象<
水量平常是10T/d,,考慮到廠區匯流水,,故變化系數為2,最大水量為20T/d,,由于出水SS要求20以下,,所以在最后要再上一個加藥豎流沉淀池,現在設計的結果是池徑1m,,池高4m左右,,有點細長的感覺,大家覺得這樣可行嗎
我們公司的總工突然說要做一個直徑10m,,高度12m的圓形豎流沉淀池,,水位按12m計算這可難倒我了啊..這么高的水池還沒有計算過啊..具體如何配鋼筋..還有池底板和池壁都取值多少啊,?后來他還問用鋼板焊要厚度多少?。咳绾渭訌???
我們公司的總工突然說要做一個直徑10m,,高度12m的圓形豎流沉淀池,,水位按12m計算 這可難倒我了啊..這么高的水池還沒有計算過啊..具體如何配鋼筋..還有池底板和池壁都取值多少?。?后來他還問用鋼板焊要厚度多少???如何加強啊,?
本帖最后由 清風渡水 于 2015-2-5 00:03 編輯
平流沉淀池的7大問題與對策
幅流沉淀池的整流筒如何設計啊,池子φ20×4.1 書上說開孔面積為過水斷面積的10%~20%,,那整流筒不是很大,?過水斷面積是圓面積吧?急救,!急救,!
建設部是不是有最新的標準要求二沉池(輻流沉淀池)的表面負荷在0.65—0.8m3/m2.h之間,如有,,請同仁告知標準名稱,,謝謝。
按照手冊,平流沉淀池的有效深度為表面水力負荷(即要求去除的顆粒最小沉速)與沉淀時間的乘積,總覺得有些不妥.按此設計,對于某要求去除的顆粒最小沉速一定時,在進水處位于液面上的該顆粒(假設水流在與其流動方向垂直的截面上速度均勻)在出水處(忽略出水影響)恰好處于有效深度的最低處;如將池有效深度減小,池長不變,為保證水流速度和沉淀時間不變,將池加寬,這樣上述顆粒將在距離出水處有一定距離時沉到有效深度的最低處,而出水處沒有該顆粒存在(理想情況),這樣出水可能更好一些,且由于池深減小,能在一定程度上降低異重流的影響,但存在的問題是排泥要及時以及進水處布水可能有困難(可以建成多個池子或將進水區分成多個獨立的單元),當然也會增加占地面積(基建費用會不會降低?不考慮土地費).我沒有發現這個想法有什么問題,希望大家指教!
由于剛畢業不就,,沒有實踐經驗?,F(xiàn)有一個問題不明白:相同處理能力的排砂漏斗與輻流沉淀池的造價相差這么大呀?比如流量3,。5m3/s.直徑16的排砂漏斗造價大約為120萬,;而輻流沉淀池確需要2000萬左右。
:handshake :handshake :handshake :handshake場地比較小[ 本帖最后由 l414468576 于 2009-3-31 11:40 編輯 ]
最近做一個500方每天的小項目,業主要求用輻流沉淀池,,可是計算出來直徑太小了,,只有6m多,規范上最小要16m,,矛盾中,,誰做過小直徑的啊 效果怎么樣?等待大家的回答
請問怎樣在平流沉淀池上設置斜管,?現有的平流沉淀池設計規模為5萬m3/d,,虹吸式排泥車,沉淀時間只有一兩個小時,,在供水高峰期時大概只有一個小時,,反應池的效果更差,,所以為了應對水質不斷提高的趨勢,準備將現有的平流沉淀池改為斜管,,但從沒接觸過這方面的改造,。請問如何改,這樣的話排泥車如何排泥,?或者有資料的話分享一下啊,,求助啊
圖紙簡介: 該圖紙是豎流式沉淀池單體的完整工藝施工圖,并且含有渦流反應區,,主要包括:豎流沉淀池平面圖,,剖面圖,,技術說明,。 投稿網友: my515921683 上傳時間: 2013-08-10
在平時設計豎流沉淀池時,,中心導流筒的進水管位置都是由經驗確定(我是這么做的),這里遇到一個問題,,進水管位置距離沉淀池自由水面尺寸是大了好,,還是小了好?有什么依據,?請大家討論一下,。
豎流沉淀池
豎流沉淀池專題,為您提供豎流沉淀池相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與豎流沉淀池 相關的專業交流討論,,更多豎流沉淀池相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題