收錄于話題 火災自動報警系統能起到早期發現和通報火警信息,,及時通知人員進行疏散、滅火的作用,,應用廣泛,。今天我們學習應設置火災自動報警系統的場所和建筑,。
關于需要設置火災自動報警系統的建筑或場所《建筑設計防火規范》GB50016-2014第8.4章節有明確規定,,其中8.4.1-13“設置機械排煙,、防煙系統、雨淋或預作用自動噴水滅火系統,、固定消防水炮滅火系統等需與火災自動報警系統聯鎖動作的場所或部位”。條文說明中明確建筑中有需要與火災自動報警系統聯動的部位主要有:機械排煙系統,、機械防煙系統,、水幕系統、雨淋系統,、預作用系統,、水噴霧滅火系統、氣體滅火系統,、防火卷簾,、常開防火門、自動排煙窗等,。本要點說明三種當達不到除上述條款外其他需設置“火警”條件時的特殊條件:
1,、火災探測器的設置 敞開或封閉或樓梯間應單獨劃分探測區域,并每隔2~3層設置一個火災探測器,。 前室(包括防煙樓梯間前室,、消防電梯前室、消防電梯與防煙樓梯間合用的前室)和走道應分別單獨劃分探測區域,,特別是前室與電梯豎井,、疏散樓梯間及走道相通,發生火災時的煙氣更容易聚集或流過,,是人員疏散和消防撲救的必經之地,,故應裝設火災探測器。對于一般電梯前室雖然不是人員疏散必經之地,,但該前室與電梯豎井相通,,發生火災時的煙氣也容易聚集或流過,宜單獨劃分探測區域及裝設火災探測器,。 電纜豎井故易形成拔煙炎的通道,;發生火災時火勢不易沿電纜延燃,為此,,“高層民用建筑設計防火規范”及“民用建筑電氣設計規范”分別在建筑上和在電線或電纜的選型上提出詳細的具體規定,。但考慮具體實施的難度及現狀,,電纜豎井裝設火災探測器是十分必要,并配合豎井的防火分隔要求,,每隔2~3層或每層安裝一個,。 電梯機房應裝設火災探測器,其一電梯是重要的垂直交通工具,;其二電梯機房有發生火災的危險性,;其三電梯豎井存在必要的開孔,如層門開孔,、通風孔,、與電梯機
我是在一家丙級設計院從事電氣設計工作,,工作時間不長,最近接了一個十層的普通辦公樓,,建筑面積:6000多平方,,十層有大會議室,屬二類高層,。我想請問各位有必要設置火災自動報警系統嗎,?很著急?,?謝謝
請問大家,,一棟6層樓房,,層面積1100平方米.高度23米.一至三層為商場,四至六層為賓館.是否需要設置火災自動報警系統,?
一個多層商住樓,高度為23米,底層為商鋪,底層面積約為5000平方米,分隔成面積為15~20平方米的小商鋪,一層還需要做火災自動報警系統嗎?謝謝指教!
規范對于二類的說明中,,24米以下單層大于2000小于3000的公共建筑需要設,,如果小于2000的是不是不用設了呢?對于空氣調節系統是什么概念,,該怎么理解,?
一座二層商業建筑,一層是商鋪(共25戶,,建筑面積1800平米),,二層是洽談室,總建筑面積3600平米,按照新的防火規范,,總建筑面積超過3000平米要做火災自動報警系統,,這個建筑是不是必須要做呢?
一座小規模辦公樓設置集中空調系統(冷水)僅作為夏天制冷用,沒有新風系統.是否需要按規范GB50116-98設置火災報警系統.
新規范規定:火災自動報警系統可用于人員居住和經常有人滯留的場所,、存放重要物資或燃燒后產生嚴重污染需要及時報警的場所,。這里用的是“可”字,那什么場所必須設置火災自動報警系統,?比如多層住宅,,是人員居住場所,難道也要裝火災報警,?
火災自動報警設計圖里聲光警報器和火災顯示盤在同一組線里,,同時還接有一個不知名設備,,矩形方框里POW是什么設備?另外,,這條線就是通訊總線嗎,?求高人解答,,小弟謝過[ 本帖最后由 zwq54argfun 于 2012-11-20 13:52 編輯 ]
火災自動報警系統是人們為了早期發現通報火災,并及時采取有效措施,,控制和撲滅火災,而設置在建筑物中或其它場所的一種自動消防設施,,是人們同火災作斗爭的有力工具,。 一、系統的組成 火災自動報警系統是由觸發器件,、火災報警裝置、火災警報裝置以及具有其它輔助功能的裝置組成的火災報警系統,。它能夠在火災初期,,將燃燒產生的煙霧、熱量和光輻射等物理量,,通過感溫,。感煙和感光等火災探測器變成電信號,傳輸到火災報警控制器,,并同時顯示出火災發生的部位,,記錄火災發生的時間。一般火災自動報警系統和自動噴水滅火系統,、室內消火栓系統,、防排煙系統,、通風系統、空調系統,、防火門,、防火卷簾、擋煙垂壁等相關設備聯動,,自動或手動發出指令,、啟動相應的裝置。 (一)觸發器件 在火災自動報警系統中,,自動或手動產生火災報警信號的器件稱為觸發件,,主要包括火災探測器和手動火災報警按鈕?;馂奶綔y(cè)器是能對火災參數(如煙,、溫度、火焰輻射,、氣體濃度等)響應,,并自動產生火災報警信號的器件。按響應火災參數的不同,,火災探測器分成感溫火災探測器,、感煙火災探測器、感光火災探測器,、可燃氣體探測器和復合火災探測器五種基本類
火災自動報警系統的組成形式有多種多樣,,尤其是近年來,各科研,、設計單位與廠家合作推出了一系列的火災報警設備,,同時也創造出一些新的系統。 火災自動報警系統的發展目前可分為三個階段: (1)多線制開關量式火災探測報警系統,。這是第一代產品,,目前國內除極少數廠家生產外,它基本上巳處于被淘汰狀態,。 (2)總線制可尋址開關量式火災探測報警系統,。這是第二代產品,尤其是二總線制開關量式探側報警系統目前正被大量采用o(3)模擬量傳輸式智能火災報警系統,。這是第三代產品,。目前我國已開始從傳統的開關量式的火災探測報警技術,跨人具有先進水平的模擬量式智能火災探測報警技術的新階段,,它使系統的誤報率降低到最低限度,,并大幅度地提高了報警的準確度和可靠性。 目前火災自動報警系統有智能型、全總線型以及綜合型等,,這
本帖最后由 linjibo 于 2015-11-20 17:19 編輯 先解釋下本人是暖通專業,,施工當中對于火災自動報警系統比較費解,,請大神以下面倆系統圖和工程中照片解答一下,工程中手動報警按鈕(帶電話插孔),、消火栓啟泵按鈕,、煙感、聲光報警器,、防火閥等一般需要配什么線,?還有兩張圖的信號線不一樣怎么解釋?
各位,本人手里有一個工程,,共有七棟樓,,其中一個最大的為主樓,18層的高層,,按照規范肯定要設火災自動報警,,另外六棟樓為12層的小高層,,為辦公樓,,也設置了火災自動報警。也就是這幾棟樓全部有火災自動報警,。我想問的是:一,、可否把消防控制中心設在主樓一層的控制室?該控制室的配置最齊全,,含報警主機,、廣播單元主機、消防電話單元主機,、手動(聯動)控制柜及圖形工作站等,;二,、其余6棟樓內也有消防分機房,,該分機房該如何配置?是否也要配置除報警分機外的用于本樓的廣播、消防電話及聯動控制柜,?還是將這些功能單元統一放在主樓,,本樓只起報警作用?以上均假設各單體建筑內都有消防電話分機,、背景/應急廣播,、各種需要手動遠程(消防控制室)監控的設施、各種火災報警和滅火設施等,。
火災自動報警系統的設計火災是發生頻率較高的災害,,無論電氣設備、專修材料,、內部陳設都能引發樓宇的火災,,導致人員傷亡和財產損失。而火災最容易發生在人群周密和物資集中的地方損失尤以高層和超高層建筑最大,。所以,,智能建筑的防火系統技術,火災自動報警系統是智能建筑中建筑設備自動化系統的重要組成部分,。智能建筑中的火災自動報警系統設計首先必須符合GB50116-98《火災自動報警系統設計規范》的要求,,同時也要適應智能建筑的特點,合理選配產品,,做到安全適用,、技術先進,、經濟合理,。首先讓我們來看一下智能建筑中火災自動報警系統的設計形式以及它的劃分和設置。從設計而言一般分為三種:區域火災自動報警系統,,集中火災自動報警系統和控制中心報警系統,。就從現在的智能建筑基本特點來看,最適用的方式還是控制中心報警系統,。劃分和設置方面:探測區域的劃分與探測器的設置,,報警區域的劃分和報警控制器的設置,消防聯動設備及其控制,,當然提出火災自動報警系統設計時一定要考慮它在聯接界面上與智能建筑的適應性,。接下來介紹智能建筑中火災自動報警系統
4幢小高層,設一個消控室,,由此消控室中的消控主機JB-3102(三節臺式,,帶聯動,廣播,,電話)引出數個回路進行保護,。這種形式應該屬于區域報警呢還是集中報警或控制中心報警,?這三種形式應該如何區分呢?
新高規提出對人員密集場所宜設置漏電報警系統,,但對具體哪些部位應設漏電報警系統并未做出規定;若結合附文說明中的例子(北京市某家具城……),,應是整棟建筑的所有回路(包括每個支路)都應具有漏電報警功能,。 但今看到一個廠家的樣本,其中現場監控器(漏電報警系統中監視漏電電流的終端設備)的尺寸達到90x280x50mm,,假若配電箱的每個回路都做漏電報警(每個回路配一個現場監控器),顯然不現實,。 不知大伙有什么看法?
火災自動報警系統設置場所
火災自動報警系統設置場所專題,,為您提供火災自動報警系統設置場所相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與火災自動報警系統設置場所 相關的專業交流討論,更多火災自動報警系統設置場所相關內容請?jiān)L問