單體建筑,總建筑高度20.4m,,兩層,有地下室(為水箱水泵房),,屋面可上人,。 一層設置有商店(建筑面積300㎡)儲物間(建筑面積700㎡)淋浴間(建筑面積700㎡)辦公室(建筑面積300㎡)衛生間(共計50㎡)。 二層設置同一層相同僅去除了辦公室改為辦公用倉儲間,。 根據規范,,這棟建筑是否需要設置自動滅火系統,如果需要依據是什么,? 如果設置是否整棟建筑所有區域均要設置噴水頭,?淋浴間是不是也要設置?
根據《建筑設計防火規范》GB50016-2006第8.5.1.4的要求,,任一樓層建筑面積大于1500m2 或總建筑面積大于3000m2 的展覽建筑,、商店、旅館建筑,、以及醫院中同樣建筑規模的病房樓,、門診樓、手術部,;建筑面積大于500m2 的地下商店,;均應設置自動滅火系統。問題來了:我現在有個建筑,,五層,,單層面積為1900㎡左右,辦公和工廠倒班宿舍在一起的綜合樓,。請問需要設置自動噴水滅火系統么,?我個人認為該建筑不屬于展覽建筑,、商店、旅館建筑,,可以不設置自動噴水滅火系統,。但圖審的卻說是任一樓層建筑面積大于1500㎡,必須設置自動噴水滅火系統,,而且說是強條,。請問圖審的這種說法有道理么?
現有一個廠區,用地面積約120畝,,廠址地區用水由市政供應,,市政管網位于廠區東側,為環狀管網的一部分,,干管管徑為DN300,,供水壓力0.30MPa;廠區接管需繳納開口費(官方名稱:市政供水增容費,,DN70開口費:7萬/個,、DN150開口費:60萬/個)。廠區擬建自備井一座,,深井泵最大供水量200m3/h,,供水壓力0.60MPa。 廠區主要建筑: 建筑名稱 占地面積
學川小編 注冊消防工程師 收錄于話題
現有一1600座位的禮堂,。按照《建筑設計防火規范》8.5.1第三條3 特等,、甲等或超過1500 個座位的其它等級的劇院;超過2000 個座位的會堂或禮堂,;超過3000 個座位的體育館,;超過5000 人的體育場的室內人員休息室與器材間等;可以不設,。像這種人員密集的場所就按照規范的是可以不設嗎,?沒做過,求指教·
筆者在消防監督檢查中發現一些建筑物中設置的自動噴水滅火系統存在的一些問題不僅影響系統的可靠性,還影響使用安全,。 1 水泵接合器的安裝位置不當 一些設有大面積玻璃幕墻的建筑物將水泵接合器設在玻璃幕墻下的實體墻上,,在火災狀態下,下落的玻璃將會威脅水泵接合器使用的安全,。 從使用安全角度考慮,,設置在墻體上的水泵接合器應避開玻璃幕墻。 2末端試水裝置設置的隨意性較大 (1)末端試水裝置不是按規范要求設置在最不利點,,例如為了照顧排水而將末端試水裝置設在并不在末端的廁所內,; (2)一些末端試水裝置處的排水設施排水量小于試驗閥的泄水閥的泄水量或者干脆不設排水設施,試驗閥開啟后便會造成“
本人正在做一棟縣里面的5層綜合樓建筑,1萬平方,,功能包括文化館,、博物館、檔案館,、圖書館等,,請問應該采用自動噴水滅火系統里面的哪一種?濕式系統,、預作用系統還是干式系統,?還是幾種系統合用?特別是檔案館,、圖書館這種功能到底采用哪種系統?規范好像不是很明確,,謝謝解答,。[ 本帖最后由 luxiaoting010101 于 2009-7-18 18:37 編輯 ]
自動噴水滅火系統設置的幾個問題,!——來自中國給排水設計師網知識分享,,查看本貼詳細資料:http://www.shequ.shejis.com/shui_bbs/Dispbbs.asp?ID=3435371 水泵接合器的安裝位置不當2末端試水裝置設置的隨意性較大3 施工中不注意對噴頭的保護 4 自動噴水滅火系統泵房工作環境惡劣5 屋頂水箱不經過報警閥直接接入系統給水管網6 穩壓泵流量過大造成自動噴水滅火泵誤啟動
一、血液病房,、手術室等 《建筑設計防火規范》 GB50016-2014(2018年
閉式自動噴水滅火系統及其設置范圍有哪些,? 閉式自動噴水滅火系統由水源,、管網、閉式噴頭、報警控制裝置等組成,,是一種能夠自動探測火災并自動啟動噴頭滅火的固定滅火系統,。 閉式自動噴水滅火系統廠廣泛地適用于各種可以用水滅火的場所。尤其適用于高層民用建筑,、公共建筑,、普通工廠、倉庫,、船艙以及地下毛程等場所,。其具體設置范圍,應根據建筑物,、構筑物的性質,、規模、高度,、火災危險性,、防火條件等,按照國家有關消防技術規范進行確定,。建筑物,、構筑物內的下列場所或部位,應設自動噴水滅火系統保護: 1.廠房 (1)等于或大于50000紗錠的棉紡廠的開包,、清花車問,。 (2)等于或大于5000錠的麻紡廠的分級、梳麻車間,。 (3)服裝,、針織高層廠房。 (4)建筑面積超過1500m^2的木器廠房,。 (5)火柴廠的烤梗,、篩選部位。 (6)泡沫塑料廠的預發,、成型,、切片、壓花部位,。 2.庫房
在近幾年對商住樓的消防審核和消防驗收過程中,,經常會遇到這樣一個問題:一類高層住宅部分電梯廳和公共走道部分未設自動噴水滅火系統。過去,,設計人員對現行《高層民用建筑設計防火規范》中規定自動噴水滅火系統設置范圍的理解是把住宅排除在外的,。一般高層商住樓中消防設計的常規做法是:全樓設消火栓滅火系統,裙樓和地下室增設自動噴水滅火系統,。因此,,噴淋泵的揚程選擇一般是較低的,功率也較小。 根據《高規》第七章第二節對消防用水量的規定可知,,一類高層住宅樓的室內消火栓用水量為20L/s,,而一類高層商住樓的室內消火栓用水量為40L/s。以一幢30層的住宅樓和一相同高度的商住樓(24m以下裙樓為商業用途,,其上為住宅)為例,,來分析一下它們的火災危險性。對于商住樓的裙樓,,如作為商場,、餐廳等用途時,由于其裝修豪華,,具有中央空調系統,,可燃物較多,火災危險性較大,,發生火災這時,,需要的消防用水量也較大。但裙樓建筑高度小于24m,,處在消防車的撲救范圍以內,,可以得到外部支援。只要初期火災得到有效控制,,火災就容易撲救,。所以,
《自動噴水滅火系統設計規范》第8.0.5條:輕.中危險級場所中各配水管入口的壓力均不宜大于0.4MPa;第9.3.5條中:減壓閥應設在報警閥組入口前;第6.2.4條:每個報警閥組供水的最高與最低位置噴頭,其高程差不宜大于50m,。這幾條條文內容目的主要是為了控制系統的水壓,避免水壓過大造成噴頭水量過大,配水不均,且消防水池水箱的儲水易過快用盡,但如允許設支管減壓閥顯然可更好均衡壓力,而根據第9.3.5條"減壓閥應設在報警閥組入口前",則不能做到這一點,如減壓閥維修影響系統安全,可以設備用,否則消火栓系統也同樣有這個問題,。歡迎各位同行來談談這個問題。
如圖,這是標準層,共十一層,其中十一層為躍層,建筑高度36米,單層建筑面積620平方.
依照采用的噴頭分為兩類:采用閉式灑水噴頭的為閉式系統;采用開式灑水噴頭的為開式系統,。一、閉式系統 采用閉式灑水噴頭的自動噴水滅火系統,,包括:濕式系統,、干式系統、預作用系統等,。濕式系統 由濕式報警閥組,、閉式噴頭、水流指示器,、控制閥門,、末端試水裝置、管道和供水設施等組成。系統的管道內充滿有壓水,,一旦發生火災,,噴頭動作后立即噴水。1.工作原理 火災發生的初期,,建筑物的溫度隨之不斷上升,,當溫度上升到以閉式噴頭溫感元件爆破或熔化脫落時,噴頭即自動噴水滅火,。該系統結構簡單,,使用方便、可靠,,便于施工,,容易管理,滅火速度快,,控火效率高,,比較經濟,適用范圍廣,,占整個自動噴水滅火系統的75%以上,,適合安裝在能用水滅火的建筑物、構筑物內,。2.濕式系統使用范圍 在環境溫度不低于4℃,、不高于70℃的建筑物和場所(不能用水撲救的建筑物和場所除外)都可以采用濕式系統。
自動噴水滅火系統,,根據被保護建筑物的性質和火災發生,、發展特性的不同,可以有許多不同的系統形式,。通常根據系統中所使用的噴頭形式的不同,,分為閉式自動噴水滅火系統和開式自動噴水滅火系統兩大類。 閉式自動噴水滅火系統采用閉式噴頭,,它是一種常閉噴頭,,噴頭的感溫、閉鎖裝置只有在預定的溫度環境下,,才會脫落,,開啟噴頭。因此,,在發生火災時,,這種噴水滅火系統只有處于火焰之中或臨近火源的噴頭才會開啟滅火。 開式自動噴水滅火系統采用的是開式噴頭,,開式噴頭不帶感溫,、閉鎖裝置,,處于常開狀態。發生火災時,,火災所處的系統保護區域內的所有開式噴頭一起出水滅火,。 一、濕式自動噴水滅火系統 濕式自動噴水滅火系統,,是世界上使用時間最長,,應用最廣泛,控火,、滅火率最高的一種閉式自動噴水滅火系統,,目前世界上已安裝的自動噴水滅火系統中有70%以上采用了濕式自動噴水滅火
想請教一下各位大神現在的自動噴水滅火系統還設頂部水箱嗎?頂部水箱的儲水量是按前10分鐘的滅火量計算的嗎,?10分鐘之后是由消防水池靠消防水泵提供的嗎,?謝謝各位大神的解答。
收錄于話題 火災自動報警系統能起到早期發現和通報火警信息,,及時通知人員進行疏散,、滅火的作用,應用廣泛,。今天我們學習應設置火災自動報警系統的場所和建筑,。
知識點:自動噴水滅火系統
電視機房,,電信機房等機房是否需要設置噴水滅火系統,?如果不設的話,那發生火災的時候,,它是怎么滅火的,?
自動滅火系統的設置場所
自動滅火系統的設置場所專題,為您提供自動滅火系統的設置場所相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與自動滅火系統的設置場所 相關的專業交流討論,,更多自動滅火系統的設置場所相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度