關于需要設置火災自動報警系統的建筑或場所《建筑設計防火規范》GB50016-2014第8.4章節有明確規定,其中8.4.1-13“設置機械排煙,、防煙系統,、雨淋或預作用自動噴水滅火系統、固定消防水炮滅火系統等需與火災自動報警系統聯鎖動作的場所或部位”,。條文說明中明確建筑中有需要與火災自動報警系統聯動的部位主要有:機械排煙系統,、機械防煙系統、水幕系統,、雨淋系統,、預作用系統,、水噴霧滅火系統、氣體滅火系統,、防火卷簾,、常開防火門、自動排煙窗等,。本要點說明三種當達不到除上述條款外其他需設置“火警”條件時的特殊條件:
我是在一家丙級設計院從事電氣設計工作,,工作時間不長,,最近接了一個十層的普通辦公樓,建筑面積:6000多平方,,十層有大會議室,屬二類高層,。我想請問各位有必要設置火災自動報警系統嗎,?很著急?,?謝謝
請問大家,一棟6層樓房,層面積1100平方米.高度23米.一至三層為商場,,四至六層為賓館.是否需要設置火災自動報警系統?
一個多層商住樓,高度為23米,底層為商鋪,底層面積約為5000平方米,分隔成面積為15~20平方米的小商鋪,一層還需要做火災自動報警系統嗎?謝謝指教!
1,、火災探測器的設置 敞開或封閉或樓梯間應單獨劃分探測區域,,并每隔2~3層設置一個火災探測器。 前室(包括防煙樓梯間前室,、消防電梯前室,、消防電梯與防煙樓梯間合用的前室)和走道應分別單獨劃分探測區域,特別是前室與電梯豎井,、疏散樓梯間及走道相通,,發生火災時的煙氣更容易聚集或流過,是人員疏散和消防撲救的必經之地,,故應裝設火災探測器,。對于一般電梯前室雖然不是人員疏散必經之地,但該前室與電梯豎井相通,,發生火災時的煙氣也容易聚集或流過,,宜單獨劃分探測區域及裝設火災探測器。 電纜豎井故易形成拔煙炎的通道,;發生火災時火勢不易沿電纜延燃,,為此,,“高層民用建筑設計防火規范”及“民用建筑電氣設計規范”分別在建筑上和在電線或電纜的選型上提出詳細的具體規定。但考慮具體實施的難度及現狀,,電纜豎井裝設火災探測器是十分必要,,并配合豎井的防火分隔要求,每隔2~3層或每層安裝一個,。 電梯機房應裝設火災探測器,,其一電梯是重要的垂直交通工具;其二電梯機房有發生火災的危險性,;其三電梯豎井存在必要的開孔,,如層門開孔、通風孔,、與電梯機
收錄于話題 火災自動報警系統能起到早期發現和通報火警信息,,及時通知人員進行疏散、滅火的作用,,應用廣泛,。今天我們學習應設置火災自動報警系統的場所和建筑。
規范對于二類的說明中,24米以下單層大于2000小于3000的公共建筑需要設,,如果小于2000的是不是不用設了呢,?對于空氣調節系統是什么概念,該怎么理解,?
一座小規模辦公樓設置集中空調系統(冷水)僅作為夏天制冷用,沒有新風系統.是否需要按規范GB50116-98設置火災報警系統.
一座二層商業建筑,,一層是商鋪(共25戶,建筑面積1800平米),,二層是洽談室,,總建筑面積3600平米,按照新的防火規范,,總建筑面積超過3000平米要做火災自動報警系統,,這個建筑是不是必須要做呢?
按火災自動報警系統的應用范圍分為:區域報警系統,、集中報警系統,、控制中心報警系統三類。1,、區域報警系統是由區域火災報警控制器和火災探測器等組成,,或由火災報警控制器和火災探測器等組成,功能簡單的火災自動報警系統,。這種系統一般用于二級保護對象,。2,、集中報警系統是由集中火災報警控制器、區域火災報警控制器和火災探測器等組成,,或由火災報警控制器,、區域顯示器和火災探測器等組成,功能較復雜的火災自動報警系統,。這種系統一般用于一級或二級保護對象,。3、控制中心報警系統是由消防控制室的消防控制設備,、集中火災報警控制器,、區域火災報警控制器和火災探測器等組成,或由消防控制室的消防控制設備,、火災報警控制器,、區域顯示器和火災探測器等組成,功能復雜的火災自動報警系統,。這種系統一般用于特級或一級保護對象,。(一)區域報警系統在區域報警系統中,一個報警區域宜設置一臺區域火災報警控制器或一臺火災報警控制器,,系統中區域火災報警控制器或火災報警控制器不應超過兩臺;區域火災報警控制器或火災報警控制器
各位,,本人手里有一個工程,,共有七棟樓,其中一個最大的為主樓,,18層的高層,,按照規范肯定要設火災自動報警,另外六棟樓為12層的小高層,,為辦公樓,,也設置了火災自動報警。也就是這幾棟樓全部有火災自動報警,。我想問的是:一,、可否把消防控制中心設在主樓一層的控制室?該控制室的配置最齊全,,含報警主機,、廣播單元主機、消防電話單元主機,、手動(聯動)控制柜及圖形工作站等,;二、其余6棟樓內也有消防分機房,,該分機房該如何配置,?是否也要配置除報警分機外的用于本樓的廣播,、消防電話及聯動控制柜?還是將這些功能單元統一放在主樓,,本樓只起報警作用,?以上均假設各單體建筑內都有消防電話分機、背景/應急廣播,、各種需要手動遠程(消防控制室)監控的設施,、各種火災報警和滅火設施等。
火災自動報警系統的設計火災是發生頻率較高的災害,,無論電氣設備,、專修材料、內部陳設都能引發樓宇的火災,,導致人員傷亡和財產損失,。而火災最容易發生在人群周密和物資集中的地方損失尤以高層和超高層建筑最大。所以,,智能建筑的防火系統技術,,火災自動報警系統是智能建筑中建筑設備自動化系統的重要組成部分。智能建筑中的火災自動報警系統設計首先必須符合GB50116-98《火災自動報警系統設計規范》的要求,,同時也要適應智能建筑的特點,,合理選配產品,做到安全適用,、技術先進,、經濟合理。首先讓我們來看一下智能建筑中火災自動報警系統的設計形式以及它的劃分和設置,。從設計而言一般分為三種:區域火災自動報警系統,,集中火災自動報警系統和控制中心報警系統。就從現在的智能建筑基本特點來看,,最適用的方式還是控制中心報警系統,。劃分和設置方面:探測區域的劃分與探測器的設置,報警區域的劃分和報警控制器的設置,,消防聯動設備及其控制,,當然提出火災自動報警系統設計時一定要考慮它在聯接界面上與智能建筑的適應性。接下來介紹智能建筑中火災自動報警系統
4幢小高層,,設一個消控室,,由此消控室中的消控主機JB-3102(三節臺式,帶聯動,,廣播,,電話)引出數個回路進行保護。這種形式應該屬于區域報警呢還是集中報警或控制中心報警,?這三種形式應該如何區分呢,?
新高規提出對人員密集場所宜設置漏電報警系統,,但對具體哪些部位應設漏電報警系統并未做出規定;若結合附文說明中的例子(北京市某家具城……),,應是整棟建筑的所有回路(包括每個支路)都應具有漏電報警功能,。 但今看到一個廠家的樣本,其中現場監控器(漏電報警系統中監視漏電電流的終端設備)的尺寸達到90x280x50mm,,假若配電箱的每個回路都做漏電報警(每個回路配一個現場監控器),顯然不現實,。 不知大伙有什么看法?
火災自動報警系統有區域報警系統,,集中報警系統,,控制中心報警系統。我想問下,,是不是有消防控制室的就是控制中心報警系統,?(個人感覺不是,但是又說不清楚)請教各位大俠,,這個是怎樣劃分的,??,?看了下火災自動報警規范:控制中心系統由消防控制室的消防控制設備、集中火災報警控制器,、區域火災報警控制器和火災探測器等組成,,或由消防控制室的消防控制設備、火災報警控制器,、區域顯示器和火災探測器等組成,,功能復雜的火災自動報警系統。這樣的話是不是只要有這些設備就是控制中心報警系統,,還是按對象報警等級選系統,,疑問,有的對象保護等級是二級想用集中報警系統,,可是控制室又有消防控制設備,。。,。,。,。。,。,。。,。,。。,。
(1) 一般施工要求①安裝工程以設計施工圖,、設備技術文件、設備使用說明書的要求施工,。在施工過程中發現設計中有不合理或不符合實際之處,,及時提出修改建議,經現場指揮部或業主,、設計人員研究決定按修改意見施工,。②安裝過程中為保證質量,按自檢,、互檢和專業施工人員檢查相結合的原則,,對每道工序進行檢查和記錄(詳見質量保證措施),并以這些檢查記錄作為工程驗收的資料,。對于隱蔽工程,,在隱蔽前經檢查合格,甲方監理簽字方可隱蔽并及時做好記錄交資料員妥善保管,。③安裝過程中所需要的儀器,、儀表、量具,、衡器等是經計量部門檢查的合格產品,,以保證施工作業的產品質量是合格的。(2) 電氣管路敷設要求①配電管,、箱,、盒的安裝管線應按圖紙及實際現場按最近線路敷設,水泥保護層面不得少于15mm,。并盡量避免三根管路交*于一點,。箱體在墻上應固定牢*。標高應符合規范要求,,接線盒與電管之間必須用黃綠雙色線跨接,。②電管拗彎無折皺和裂縫,管截面橢圓度不大于外徑的10%,彎頭半徑大于6個管徑,。使用金屬軟管長度不宜大于1M,,特殊情況應有加固措施,兩端應用鎖母接頭固定,,并有可*接地,。
火災自動報警系統產品中,有的為242個地址編碼點的報警回路,有的是127個地址地址編碼點的報警回路,如果設計預留與甲方實際選用產品不一致該怎么辦呢?
昨天去工地,,工地技術人員提出沒有消火栓的電鈴,就要設置警鈴或聲光報警器,?但是我們的火災自動報警系統里有廣播系統了,,是不是不需要增加警玲了呢?
火災自動報警設計圖里聲光警報器和火災顯示盤在同一組線里,,同時還接有一個不知名設備,,矩形方框里POW是什么設備?另外,,這條線就是通訊總線嗎,?求高人解答,小弟謝過[ 本帖最后由 zwq54argfun 于 2012-11-20 13:52 編輯 ]