論文簡介:火災報警及聯動控制標準圖集,,消防平面布置圖、系統圖,、控制原理圖,、聯動關系等均有詳細介紹。 投稿網友:songxueping90 上傳時間: 2013-07-27
大家好,,我單位安裝了一套simplex4120火災報警主機,,一直以來運行比較穩定,但是近來總是會無緣無故的報警,,是屬于系統報警,,在主機的顯示上面也看不出來是哪里的問題,請教大家這是怎么回事啊,,謝謝了,。
04X501--火災報警及消防聯動
詳細的演示了火災的發展、報警,、啟動,、到滅火。比現場觀看還要明了,。附件:
求問各位大神,,消防電源監控系統和漏電火災監測系統是一種嗎?看規范上說漏電火災報警設置在非消防的配電箱上,,這兩個到底什么區別啊,,還有電氣火災監測系統,這幾個概念是包含的關系嗎還是各自都是獨立的系統啊,?
末端需要雙電源切換的設備有哪些 我還沒做過這個 別人問我的 我只知道 消防水泵需要末端互投電源 請大家幫?回答這個問題 謝謝
弱弱的問一下,,洗浴中心內淋浴的地方是否設置火災報警器,要是設置普通的煙感報警器,,多遠一個(如何布置),,附近都是淋浴的蒸汽
給大家分享一下
請教大家這張系統圖中,消防接線箱至各設備的管線規格應是什么,?謝謝,。
jb-3102G型火災報警器(松江),,特點:8個回路合成一個回路故障:回路中的全部工作電流大于設計值、 如光電煙感 300微安以上 消報 320微安以上 1825模塊 550微安以上(拆除24v 外加電源,,工作電流下降50%)2:回路的總工作電流高于設計值 如: 126 點 回路 工作電流 45 毫安以上 130點回路 工作電流 55 毫安以上求教:怎么辦
民規13.10.4第四條:消防設備的分支線路和控制線路,,宜選用與消防供電干線或分支干線耐火等級降一類的電線或電纜。 問題:這個“耐火等級降一類”到底指什么意思,,是指阻燃嗎,? 有設計火報用了阻燃線,監理提出應用耐火線穿JDG,。原設計說阻燃可以用,,只是不能用JDG管只能用SC。大家怎么看的,?
新火規中條文7.5.1,2中要求公共部位的火災聲報警器具有語音功能,,那么我有個疑問 在高層有消防聯動的情況下 已經有了應急廣播 那么我是否 可以只把這公共部位的火災聲報警器 設計為警鈴。還是必須具有語音功能,。因為條文7.5.1,2也提到,,應該有即時的火災警報或語音信號通知。 它說的是或不是和,。也就是可以不帶語音,。當然設計有語音肯定沒錯 我只是想問下 可不可以不設
本帖最后由 cmb178 于 2017-6-20 17:59 編輯 04X501 火災報警及消防控制
《火規》中消防水泵,、防煙和排煙風機的控制設備,除應采用聯動控制方式外,,還應在消防控制室設置手動直接控制裝置,。問:1聯動控制和手動控制的區別,聯動控制是否指在自動狀態下現場收到報警信號,,控制器發出指令給受控設備動作,!2除上述說的消防水泵,、防煙、排煙設備以外還有沒有其他的設備需要設置手動控制裝置,?比如防火卷簾
剛剛從http://yz.www52.cn4e.com/Downloads得到0<<4X501火災報警及消防控制>>,不敢獨享,轉送給那些需要的朋友.有6個壓縮包,請下載并依次命名為1~6.rar,,然后即可正常解壓縮。
在建筑樓頂層如何布置溢流報警器
下載后覺得有用,,幫忙頂一下,。
工程概況:5層,,1W平方,,1,2層商業店面,,3,,4,5層做旅館客房,。整棟樓設置火災報警系統,。目前我的問題是,因為客房都是單/雙人間,,面積都不大,,每個單間需要放置探測器嗎。,。。還有,,應急廣播系統,,需要每個單間放揚聲器嗎。還是走道設置,。民規:24.4.3.2 床頭控制柜內設置的揚聲器,,應有火災廣播功能。24.4.3.3 采用射頻傳輸集中式音響播放系統時,,床頭控制柜內揚聲器宜有緊急播放火警信號功能,。如床頭控制柜無此功能時,設在客房走道的每個揚聲器的實配輸入功率不應小于3W,,且揚聲器在走道內的設置間距不宜大于10m,。本客房不設置床頭柜的。所以有點疑惑,。
由于工作需要,,現征集與火災報警與消防控制有關的問題,問題可以是你認為非常簡單的,也可以是你認為非常復雜的,,可以是你已找到答案的,,也可以是你暫時未找到答案的,如果是已找到答案的請跟帖時將答案附上并將依據列出(包括講道理,、引用規范手冊等),,也算為我們的電氣行業做點事情,海望積極跟帖,。謝謝,!特別歡迎工作在一線的電氣工程師跟帖,特別是與建筑電氣設計息息相關而規范手冊又未明確的相關內容或工作中遇到的疑難雜癥此跟也可,,當然最好能到我的個人博客上跟帖,,謝謝!http://blog.163.com/fengzhwen@126/blog/
前幾天被安排負責安全工作,,今天煙感報警器出現一個回路故障,,因單位暫無技術人員特來求救!??!報警器型號MELCOM ST6000 請高手指點一下處理方法,有詳細步驟最好,!感謝萬分?。。,。,。。,。,?!