小弟 剛學火災報警及消防控制。現在發現里面有電話線 廣播線 控制線 報警二總線,。,。。1.報警二總線和其他線有什么關系???2.溫感應該連到什么線上面呢?可以和消防廣播連在一根線上面嗎,?3.溫感,,手報,聲光報警器,,廣播這些可以連在一起嗎,?
總共10棟3層的小辦公樓,,每棟(九百多平米)每層三百多平米,屋頂設中央空調,,水暖專業不做消防設施,,電上需要設置火災報警系統嗎,具體依據,?
今天看一個火災自動報警的圖集,,跟消防有關的配電箱都有一根從控制室到配電箱的控制線,而非消防配電箱則沒有控制線,,只有控制模塊,,我就疑惑了,消防時非消防電源不是消控中心切除嗎,,還是說模塊接收到信號,,分勵脫扣器就強制切除,,求大俠指教,謝謝
各位大哥大姐,哪位做過中庭的火災報警啊,能否傳份圖紙上來讓我學習學習~~~~~~~~~~ 謝謝拉~~~~~~~~
審查一項目,一,二層為連體單間商鋪,每層建筑面積2450m2,3-6層為住宅.本人以GB50116-98第3.1.1條為依據,應劃為二級保護對象,設火災報警.但有的同行認為不設,回復:多規GB50016-2006Z中沒有明確規定.本人又無多規.請大家分析分析.
在看火災自動報警的系統圖時,發現有些需要連接模塊,,有些就直接連接總線,,為什么呢?什么情況下就需要模塊什么情況又不需要呢,?模塊在這系統當中充當什么樣的作用呢,?
在看火災自動報警的系統圖時,發現有些需要連接模塊,,有些就直接連接總線,,為什么呢?什么情況下就需要模塊什么情況又不需要呢,?模塊在這系統當中充當什么樣的作用呢,?
規范對于二類的說明中,24米以下單層大于2000小于3000的公共建筑需要設,,如果小于2000的是不是不用設了呢,?對于空氣調節系統是什么概念,該怎么理解,?
火災自動報警設計圖里聲光警報器和火災顯示盤在同一組線里,,同時還接有一個不知名設備,矩形方框里POW是什么設備,?另外,,這條線就是通訊總線嗎?求高人解答,,小弟謝過[ 本帖最后由 zwq54argfun 于 2012-11-20 13:52 編輯 ]
論文簡介:火災報警及聯動控制標準圖集,,消防平面布置圖、系統圖,、控制原理圖,、聯動關系等均有詳細介紹。 投稿網友:songxueping90 上傳時間: 2013-07-27
請教各位:有一個小飯店,1~2層為飯店,,三層為歌廳,,每層面積是500平米,現在水專業只在三層設了簡易噴淋,只有一個水流指示器,,請問,,現在還用做火災報警嗎?只把水流指示器信號引到消防泵房可以不,?
火災自動報警系統是人們為了早期發現通報火災,,并及時采取有效措施,控制和撲滅火災,,而設置在建筑物中或其它場所的一種自動消防設施,,是人們同火災作斗爭的有力工具。 一,、系統的組成 火災自動報警系統是由觸發器件,、火災報警裝置、火災警報裝置以及具有其它輔助功能的裝置組成的火災報警系統,。它能夠在火災初期,,將燃燒產生的煙霧、熱量和光輻射等物理量,,通過感溫,。感煙和感光等火災探測器變成電信號,傳輸到火災報警控制器,,并同時顯示出火災發生的部位,,記錄火災發生的時間。一般火災自動報警系統和自動噴水滅火系統,、室內消火栓系統,、防排煙系統、通風系統,、空調系統,、防火門、防火卷簾,、擋煙垂壁等相關設備聯動,,自動或手動發出指令、啟動相應的裝置,。 (一)觸發器件 在火災自動報警系統中,,自動或手動產生火災報警信號的器件稱為觸發件,主要包括火災探測器和手動火災報警按鈕,?;馂奶綔y(cè)器是能對火災參數(如煙、溫度,、火焰輻射,、氣體濃度等)響應,,并自動產生火災報警信號的器件。按響應火災參數的不同,,火災探測器分成感溫火災探測器,、感煙火災探測器、感光火災探測器,、可燃氣體探測器和復合火災探測器五種基本類
火災自動報警系統的組成形式有多種多樣,,尤其是近年來,各科研,、設計單位與廠家合作推出了一系列的火災報警設備,,同時也創造出一些新的系統。 火災自動報警系統的發展目前可分為三個階段: (1)多線制開關量式火災探測報警系統,。這是第一代產品,,目前國內除極少數廠家生產外,它基本上巳處于被淘汰狀態,。 (2)總線制可尋址開關量式火災探測報警系統,。這是第二代產品,尤其是二總線制開關量式探側報警系統目前正被大量采用o(3)模擬量傳輸式智能火災報警系統,。這是第三代產品,。目前我國已開始從傳統的開關量式的火災探測報警技術,跨人具有先進水平的模擬量式智能火災探測報警技術的新階段,,它使系統的誤報率降低到最低限度,,并大幅度地提高了報警的準確度和可靠性。 目前火災自動報警系統有智能型,、全總線型以及綜合型等,這
請教大家:1,、9層以下的普通住宅需要做火災報警系統嗎,? 按照防火規范、民規不需設置,,但是火災報警規范2008版將九層以下住宅列為第三級保護對象,,是不是需要做 呢? 2,、9層以下普通住宅需要做應急照明嗎,? 安裝住宅建筑電氣設計規范,多層住宅用電負荷應為三級,,就是不需要做應急照明了嗎,?如有地下自行車庫,地下 部分需要做應急照明嗎,?
本帖最后由 linjibo 于 2015-11-20 17:19 編輯 先解釋下本人是暖通專業,施工當中對于火災自動報警系統比較費解,,請大神以下面倆系統圖和工程中照片解答一下,,工程中手動報警按鈕(帶電話插孔)、消火栓啟泵按鈕,、煙感,、聲光報警器、防火閥等一般需要配什么線,?還有兩張圖的信號線不一樣怎么解釋,?
1、 一個單層建筑一半是商業一半是戊類倉庫,,各面積800,,共1600平方,之間用防火墻完全隔開,,無門,。按火規“任一層建筑面積大于1500m2或總建筑面積大于3000m2的商店”是不是要設火災報警?本建筑無噴淋,、中央空調等,。 2、 如果設置,,按規范只需要區域報警系統,。我上個區域報警器,問題是,,區域報警系統能否獨立存在,,是不是必須要集中報警系統。如果我上個區域報警器,,但這個系統的作用就算集中報警系統了,。這一塊不是太清晰。,。,。 3、 “具有消防聯動功能的火災自動報警系統的保護對象中應設置消防控制室”,,切非消和控制消防照明都屬于消防聯動,,也就是說只要再簡單的工程需要上火災報警,,就一定要個控制室。
關于需要設置火災自動報警系統的建筑或場所《建筑設計防火規范》GB50016-2014第8.4章節有明確規定,,其中8.4.1-13“設置機械排煙,、防煙系統、雨淋或預作用自動噴水滅火系統,、固定消防水炮滅火系統等需與火災自動報警系統聯鎖動作的場所或部位”,。條文說明中明確建筑中有需要與火災自動報警系統聯動的部位主要有:機械排煙系統、機械防煙系統,、水幕系統,、雨淋系統、預作用系統,、水噴霧滅火系統,、氣體滅火系統、防火卷簾,、常開防火門,、自動排煙窗等。本要點說明三種當達不到除上述條款外其他需設置“火警”條件時的特殊條件:
4幢小高層,,設一個消控室,,由此消控室中的消控主機JB-3102(三節臺式,帶聯動,,廣播,,電話)引出數個回路進行保護。這種形式應該屬于區域報警呢還是集中報警或控制中心報警,?這三種形式應該如何區分呢,?
新高規提出對人員密集場所宜設置漏電報警系統,但對具體哪些部位應設漏電報警系統并未做出規定,;若結合附文說明中的例子(北京市某家具城……),,應是整棟建筑的所有回路(包括每個支路)都應具有漏電報警功能。 但今看到一個廠家的樣本,,其中現場監控器(漏電報警系統中監視漏電電流的終端設備)的尺寸達到90x280x50mm,假若配電箱的每個回路都做漏電報警(每個回路配一個現場監控器),顯然不現實,。 不知大伙有什么看法,?
本人對于火災報警系統是菜鳥級,請教各位大俠幾個問題:1.關于樓層復示器的作用,還有它能否取代聲光報警器2.輸入,輸出模塊的作用3.短路隔離器的作用,何種系統需要做短路隔離器