亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 消防水池如何設計溢流報警器

    消防水池如何設計溢流報警器

    在建筑樓頂層如何布置溢流報警器

  • 有關消防報警的一個問題

    一個面積為1500m2的丙類庫房需不需要做消防報警系統?根據建筑設計防火規范可不做消防報警,,但是在火災自動報警設計規范中該類建筑屬一級保護對象,,好象應社報警系統。請高手指點/

  • 關于消防報警的一個問題

    《高規》在關于做自動報警時,,有個注明,,就是說有些二類高層建筑物有自動噴淋系統時,可不設火災自動報警,。那么,,此時,噴淋系統的水流指示器及壓力開關等又該如何處理呢,?我們知道,當有火災自動報警時,,它們是與火災自動報警連接,。但此時已經沒有火災自動報警系統,它們又該怎么辦呢,?

  • 關于裙房的消防報警設置

    一類高層的裙房消防報警應該按幾級來設置呢?二累高層的裙房消防報警應該按幾級來設置呢?高規上有明確的條文說明嗎?我沒查到了請哪位大蝦給我指條名路了先行謝過

  • 關于消防報警線路的問題

    關于消防報警線路的問題

    本人是弱電新手,,看了圖后不知道平面圖中應該有幾根管幾根線,系統圖中為何有的回路4根線,,還有8根線的,?好像是北京利達產品,那位朋友幫個忙解釋一下,?先謝謝了

  • 關于消防報警設備的報價

    大家好,,我現有一份消防報警系統廠家設備的報價,電子版與大家共享,。

  • 關于別墅的自動消防報警

    小弟初來乍到,,還望各位關照從規范來看,好像別墅沒有要求做自動消防報警系統,,那么別墅一般有多少比例會做自動報警呢,?如果做的話,是只在廚房和起居室里裝兩個探頭還是基本上各個重要的屋子都有安裝呢,。

  • 關于消防自動報警的一些問題

    安上消防報警設備之后還可不可以搖絕緣電阻安設備之前沒搖線的絕緣電阻,,現在搖不知道對設備有沒有損壞!,!請教一下各路高手?。?!

  • 什么時候做消防聯動報警系統呢

    大家好 我剛畢業做電氣設計 現做11層得住宅 1,2層為商業上邊為住宅 用作消防聯動系統嗎 還有個11層得住宅下邊是儲藏間就有個1300*650的電井 沒有進線間 我看別的圖上有進線間 不明白是意義是什么 還讓建筑留塊地方做進線間嗎

  • 關于消防報警線路穿管問題,?,??,?,??

    關于消防報警線路穿管問題:消防報警系統中穿焊接鋼管SC,、PVC管,、JDG管、KBG管時,,關于消防規范中對它們的厚度要求是多少,??,? 為了用理據說服工地監理

  • 04X501火災報警及消防聯動

    論文簡介:火災報警及聯動控制標準圖集,,消防平面布置圖、系統圖,、控制原理圖,、聯動關系等均有詳細介紹。 投稿網友:songxueping90 上傳時間: 2013-07-27

  • 關于幼兒園消防報警設計

    《建筑設計防火規范》11.4.1.8條老人建筑,、任一樓層建筑面積大于1500m2或總面積大于3000m2的旅館建筑,、療養院的病房樓、兒童活動場所和大于等于200床位的醫院的門診樓,、病房樓,、手術部等;根據這個規范,,幼兒園是否做消防報警是根據面積來確定的,?還是只要是幼兒園必須做消防報警。

  • 關于消防報警主機反應慢

    本人,,工地上有一臺賦安5050主機,,有兩個回路全部帶的是消火栓按鈕,每個回路有靠近200個點的消火栓按鈕,,現在發現一個問題,,我在測試報警按鈕時,從消火栓按鈕按下到主機收到報警信號要90秒左右,,兩個回路全部試完了全部都要90左右,。咨詢了廠家,說回路帶的模塊點太多了。現在我不想改回路,,請論壇上的大神們能不能幫我想想什么辦法可以解決這個問題,,

  • 消防報警系統的接線問題

    看到一張設計圖紙是,消防電話至消防端子箱的接線為RVVP線,,但是消防端子箱至消防主機間并沒有這一種線型,,只有RVS線,是不是一定得有RVVP線,?新手請教大家一下,,多謝!

  • 關于消防負荷只報警不動作

    1規范要求消防負荷過載只報警不動作,,這個報警是哪里報警,,怎么體現 2暖通雙速風機,告訴用于消防,,低速用于平時,,低速這段電纜由哪里保護

  • 聯網煙霧報警器是如何報警的,?

    聯網煙霧報警器又稱煙霧感應器,可以與與火災報警控制器聯網,、通訊組成一個報警系統,,當發生報警時,現場無聲音,,主機有聲光提示,,根據傳感器的不同我們將聯網煙霧報警器分為了離子煙霧報警器和光電煙霧報警器兩種,其中: 1,、離子煙霧報警器:離子煙霧報警器有一個電離室,,離子室所用放射元素--镅241(Am241),強度約0.8微居里左右,,正常狀態下處于電場的平衡狀態,,當有煙塵進入電離室會破壞這種平衡關系,報警電路檢測到濃度超過設定的閾值時會發出報警,。 2,、光電煙霧報警器:光電煙霧報警器內有一個光學迷宮,安裝有紅外對管,,無煙時紅外接收管收不到紅外發射管發出的紅外光,,當煙塵進入光學迷宮時,通過折射,、反射,,接收管接收到紅外光,智能報警電路判斷是否超過閾值,如果超過發出警報,。 聯網煙霧報警器,,小小的一個設備是如何做到有效報警的,接下來小編就

  • 請問圖中消防報警如何配線,?

    請問圖中消防報警如何配線,?

    請問圖中的模塊箱出線的配線方式是否如下,?1、圖中是否所有模塊箱出線(報警線,、電源線,、聲光報警控制線、消防電話線,、消防廣播線,、聯動控制線、消防電源監控線,、電氣火災監控線,、防火門監控線)是否都是手拉手式的連接在一起?而不是像弱電那樣一個設備單獨從箱子拉過去一次,? 2,、系統圖圖中的聲光報警是否漏畫了輸入輸出模塊?還有沒其他器材漏畫模塊,?. 3,、設計寫聲光報警控制線型同24V電源線是否可行?

  • 請教消防報警系統的問題

    濕式報警閥的供水控制閥的關閉信號如沒有接到消防控制室,,將無法做到 以防止檢修濕式報警閥時,,關閉此閥后未復位 請教如何理解這句話? 提前謝謝您的回復,。

  • 關于simplex火災報警器的問題

    大家好,,我單位安裝了一套simplex4120火災報警主機,一直以來運行比較穩定,,但是近來總是會無緣無故的報警,,是屬于系統報警,在主機的顯示上面也看不出來是哪里的問題,,請教大家這是怎么回事啊,,謝謝了。

點擊加載更多

消防報警器

消防報警器專題,,為您提供消防報警器相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與消防報警器 相關的專業交流討論,,更多消防報警器相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

消防栓箱

圖書館設計圖片