  • 關于室內消火栓設置間距的問題

    規范說:7.4.10 室內消火栓宜按直線距離計算其布置間距,,并應符合下列規定:

  • 關于室內消火栓布置的最小間距,?,?,?

    關于室內消火栓布置的最小間距,,老《建規》在條文中沒有規定,,但在條文說明有“當一個消火栓受到火災威脅不能使用時,相鄰消火栓仍能保護該消火栓保護范圍內的任何部位,?!彼坪跤凶钚¢g距的意思,一般參照建筑相鄰2個安全出口最近邊緣之間的水平距離不應小于5m,,室內消火栓布置的最小間距也為5m,。新《消水規》在條文中沒有規定室內消火栓布置的最小間距,條文說明中也沒有相關解釋,。那么,,還要考慮室內消火栓布置的最小間距么?,?,?

  • 關于室內消火栓最小間距問題

    如何確立二個室內消火栓之間距離 在建筑給排水室內消防設計時常碰到相鄰兩個消火栓之間距離如何合理布置的問題. 我們都知道二個相鄰室內消火栓之間距離規定不宜過小,它們之間最小間距應按相鄰一個消火栓受到火災威脅不能使用時,另一個消火栓仍能保護任何部位.現在問題是兩個消火栓之間最小間距在<<建筑設計防火規范>>上沒有明確規定.參考<<建規>>和<<高規>>中對二個安全出口之間的距離(凈距)不應小于5米的規定,我認為: 二個相鄰室內消火栓之間距離(凈距) 不應小于5米. 各位仁兄:不知我的觀點對不對?

  • 室內消火栓布置的最小間距,?

    規范中有要求室內消火栓布置的最大間距值,但是請問:有關于室內消火栓的最小間距要求嗎,?在做工程的時候我有時候會遇到兩個消火栓的間距太近了很不合理的樣子,。

  • 關于室內消火栓的一些的問題

    1.高位水箱儲存的是10min的室內消防水量,這里的室內消防水量是噴淋加上室內消火栓嗎,?如果是兩者之和的話,,那是不是意味著消火栓不需要按下消火栓內的啟動按鈕就可以出水?(不過我記得我們老師上課講的是水槍要按下消火栓箱內的啟動按鈕才可以出水,,所以有些疑惑,。)2.我看見有的地方說設計室內消火栓時最不利情況為同一根立管上同時出三股水柱,首先不是很理解到底這里說的最不利情況是指什么,,然后是為什么是3股,?請前輩指教,消防這一塊沒怎么學懂,。

  • “室內消火栓間距不應超過50m”怎么理解?

    《建規》第8.6.2條 七,、室內消火栓的間距應由計算確定,。高層工業建筑,高架庫房,,甲,、乙類廠房,室內消火栓的間距不應超過30m,;其他單層和多層建筑室內消火栓的間距不應超過50m,。請問:這個 50米 是 怎么理解的?,?1,、理解為 消防時,把兩根25m的水帶接在一起(消防柜放兩根水帶),;2,、理解為 只需要 一支水槍 保護的情況。就是,,“建筑高度小于或等于24m時,,且體積小于或等于5000m3的庫房,可采用1支水槍充實水柱到達室內任何部位”

  • 汽車庫室內消火栓間距的確定

    請問:1,、汽車庫設計防火規范中有一條說:同層相鄰室內消火栓間距不應大于50米,。那么,還要求兩股充實水柱同時到達一處嗎,?若是還要求的話,,那么水帶長度應選擇多長?

  • 請問室內消火栓最大的間距一般為多少,?

    請問室內消火栓的最大間距一般為多少?規范上說不大于30m,但我覺得受層高限制,,消火栓的間距不能大于23m,R=0.8*25+3=23m

  • 確定室內消火栓布置間距的常見問題分析

    確定室內消火栓布置間距的常見問題分析

    室內消火栓是重要的建筑滅火設施之一,,如何正確地確定室內消火栓布置間距是合理布置室內消火栓的關鍵。為此對實際工程中確定室內消火栓布置間距的常見問題進行了分析,,并系統地從理論角度討論了合理確定室內消火栓布置間距的方法,,提出了相鄰間距與外墻間距兩個新概念。最后結合工程實際指出了確定室內消火栓布置間距應考慮的幾個問題,。1,、常見問題分析1.1 單純采用規范值《建筑設計防火規范》第8.4.3條第5款規定:室內消火栓間距應由計算確定。高層廠房(倉庫)、高架倉庫和甲,、乙類廠房中室內消火栓間距不應大于30 m,;其他單層和多層建筑中室內消火栓問距不應大于50m?!陡?/p>

  • 關于室內消火栓設置問題

    建筑物室內消火栓設計流量表中查詢 一類建筑 建筑高度大于50M,,同時使用水槍數為8那么 布置室內消火栓時是按同時有兩股水柱到達 還是 按同時有8股水柱到達

  • 關于室內消火栓布置的問題

    最近在做設計作業,對象是一座11層的集餐飲,、娛樂,、住宿一體的綜合高層建筑,在布置消火栓的時候每層的消火栓位置是不是在同一個位置布置,?我參考別人的圖紙發現他們每一層消火栓的位置都是相同的,,可我做的時候實際上每一層的結構布局不同,不可能在每層同一個位置布置消火栓,,所以究竟要怎樣布置,?求教,謝謝

  • 商鋪如何設置室內消火栓

    純商店,,二層,,局部有三層,每隔間面積最大不會超過200平方,,但體積大于5000,,室內消火栓如何設置比較合理,如果每間都設2個,,那上下兩層就是四個,,甲方肯定會認為太多了,這樣感覺也不是很合理,,我想請教一下各位,,謝謝!

  • 關于室內消火栓設計的問題

    請教:根據規范《消防給水及消火栓系統技術規范》GB50974-2014第7.4.3條:設置室內消火栓的建筑,,包括設備層在內的各層均應設置消火栓,。請問:對于檐口高度900mm,建筑只留有一800X800mm的上人孔的閣樓層是否要考慮消防設施,?整個建筑為地上三層,,功能為超市,建筑高度16.95米,,設有消火栓及自噴系統,,閣樓層內設有一有效貯水18T的消防水箱及消防水平管道的布置。除此外沒有其他布置,,穩壓設備設置于地下泵房內,。此種情況的閣樓層是否要考慮設置消火栓,?請各位達人指教,謝謝!

  • 15S202_《室內消火栓安裝》

    最新版(GJBT-1344)15S202_《室內消火栓安裝》國家標準圖集,,完整清晰版,,可供下載。下載鏈接見文末,。

  • 關于消火栓間距的一點疑問

    >8.6.2第七款“其它單層和多層建筑室內消火栓的間距不超過50m”,,對于50m,能保證兩股水柱嗎,?是不是一個消火栓做兩根水龍帶。

  • 求助(有關室內消火栓的設置)

    最近做了一個門衛,,建筑體積約為4000,,有四層,一層為門衛和接待,,二三層為部隊的士兵營房,,四樓為活動室,請問該不該設室內消火栓,?查多規說是室內要沒有生產和生活的給水管道,,室外消防用水取自儲水池且體積不超過5000的建筑物可以不設,可我這一樓和二三樓均有衛生間,,這算不算有生活給水管道呢,?而且可能室外的消防用水不一定取自儲水池。請各位大哥大姐幫幫偶,!

  • 室內消火栓能夠上下共用嗎?

    請問室內樓梯間的消火栓能不能上下兩層共用,!最近出的一個設計的圖紙審查遇到上面的問題,。設計為一門診樓,建筑物體積為6000立方米,,右側是一樓梯間,,我設計時考慮的是在樓梯間的消火栓上下兩層共用室內任何位置都能兩支水槍同時到達(保護半徑25米)。而審圖者卻提出了建筑右側消火栓的保護半徑不夠----也就是說他不認為上下兩層可以共用消火栓,。到底是我的錯還是他的錯,!

  • 一個關于室內消火栓的問題

    小弟最近遇到一工程,室內消火栓用水量為15L/S,規范規定3只消火栓同時使用,。請問各位前輩,,在布置室內消火栓時,,是否要保證任意一著火點都要有三只水槍同時能夠到達嗎?