一、低壓消火栓的保護半徑為150m,,而布置間距為120m,,這是根據兩排街道間中心間距為160m的條件下,,要求街坊的每個部位位于兩個消火栓保護范圍內得來的,。(150*150-80*80)^0.5≈127m。也就是說建筑防火規范規定的120m的間距是在街坊寬度不超過160m的條件下得來的,。而規范有沒有說布置室外消火栓時必須保證所有部位位于兩個消火栓保護范圍內,。我覺得應該我們布置時應該要考慮它。誠然一般廠區兩排馬路都不會有超過160m寬的,,但一片開發區就難說了,。盡管規范上沒這樣要求,但個別城市的消防部門有這句話的,。以下是安陽市消防支隊的網站內容: 2.室外消火栓的布置間距:室外消火栓的布置間距,,必須保證城市街坊的任何部位著火都在兩上消火栓的保護半徑之內。低壓消火栓布置間距不應超過120M,;高壓消火栓的布置間距不應超 過60M,。(http://www.anyang.gov.cn/gaxf/zhishi03-02-01.htm)二、規范還規定當建筑物120m范圍內有市政消火栓時,,且室外用水量不超過15L/s時可不設室外消火栓,,這樣無非是用一個市政消火栓代替建筑物的室外消火栓了
理解上有點疑惑,特向大家求證一下高規: 7.3.6 室外消火栓的數量應按本規范第 7.2.2條規定的室外消火栓用水量經計算確定,,每個消火栓的用水量應為10~15L/s,。 室外消火栓應沿高層建筑均勻布置,消火栓距高層建筑外墻的距離不宜小于5.00m,,并不宜大于40m;距路邊的距離不宜大于2.00m,。在該范圍內的市政消火栓可計入室外消火栓的數量,。建規8.2.8規定室外消火栓間距不應大于120米在兩本消防規范中提到了120米和40米兩個詞。個人理解住宅小區內部室外消火栓間距不宜大于40米,,而建筑物周嚹市震栓間距不應大于120米,。
在室外消火栓設置要求里有這樣一條:室外消火栓的間距,,室外低壓系統不應超過120M,高壓系統不應超過60M,。為何低壓系統的間距反比高壓系統的更大呢,?請教各位大蝦!小弟感恩不盡,!
老師們前輩們好,!我是個新手,對防火規范中室外消火栓間距120m的規定相當困惑,,對條文解釋也不是很明白,,特向老師們請教,,謝謝老師們,期待中??!謝謝!
請問,,室外消火栓間距能超去120m嗎,??是根據規范規定一定保證120m,,還是可以按一個消火栓能保證150m,,通過計算得出?規范的解釋是主要街道馬路的間距一般是160m來計算的,,我們平時做的小區馬路間距肯定沒160m,,所以我個人認為,規范的室外消火栓不應大于120m有局限性??!忘高手指點!,!
這個問題原來提過,,只是沒人回答,本人又確想得到指點,,版主見諒,!一、低壓消火栓的保護半徑為150m,,而布置間距為120m,,這是根據兩排街道間中心間距為160m的條件下,要求街坊的每個部位位于兩個消火栓保護范圍內得來的,。(150*150-80*80)^0.5≈127m,。也就是說建筑防火規范規定的120m的間距是在街坊寬度不超過160m的條件下得來的。而規范有沒有說布置室外消火栓時必須保證所有部位位于兩個消火栓保護范圍內,。我覺得應該我們布置時應該要考慮它,。誠然一般廠區兩排馬路都不會有超過160m寬的,但一片開發區就難說了,。盡管規范上沒這樣要求,,但個別城市的消防部門有這句話的,。以下是安陽市消防支隊的網站內容: 2.室外消火栓的布置間距:室外消火栓的布置間距,必須保證城市街坊的任何部位著火都在兩上消火栓的保護半徑之內,。低壓消火栓布置間距不應超過120M,;高壓消火栓的布置間距不應超 過60M。(http://www.anyang.gov.cn/gaxf/zhishi03-02-01.htm) 二,、規范還規定當建筑物150m范圍內有市政消火栓時,,且室外用水量不超過15
最近接到一個廠區 其中廠房(這次設計)為二級丁類 室內消防用水量10L/S 室外15L/S 但是廠區內有已經建成一幢 6層辦公樓 室內有消火栓系統 室外未設置室外消火栓 查建規 室外消防用水量20L/S 市政進水管只有一路 市政壓力滿足室內最不利消火栓壓力按照建規 8.6.1 需要設置 消防水池 1.室外不設置室外消防管網及消火栓 只是在消防水池做取水口 能夠滿足150m的保護半徑,設置消防泵房 室內消火栓用水由消防泵提供 2.室外設置消火栓 由市政進水管提供一路進水 消防水池做取水口 取水口附近做水泵接合器與室外消防管網連接,。不做消防泵房 室內消火栓 系統有兩條進水管與室外管網連接 市政壓力滿足最不利消火栓壓力3.室外設置消火栓 泵房內 設置室內消防泵和室外消防泵4.室外設置消火栓 泵房內只設置室內消防泵 泵的流量為30L/S 對于1. 是否違反強條,?建規8.1.2 規定民用建筑、廠房(倉庫),。,。。應設室外消火栓 對于2. 水泵接合器在著火時 可以利用消防
去驗收個項目,發現其室外消火栓都是用室內消火栓來做,,也就是那種DN65的消火栓口,。也就是在室外地上設一根給水立管,然后立管端頭設一個室內消火栓用的那種消火栓口,,起碼在我看來就是室內消火栓的那種口,。不知這樣可以算是室外消火栓嗎?
一.室外消火栓系統的設計室外消火栓按其安裝場合可分為地下式和地上式兩種 1.若市政有兩路進水,,壓力能滿足低壓要求,,設置室外消火栓即可。只有一路進水時,,應儲存室外消防用水,,只有消防總用水量不大于25L/s,且進水管足夠大時例外,。若儲存室外消防用水,,應考慮消防車取水口的設置,,低規取水口保護半徑為150米,
看建筑設計防火規范8.3.2的條文解釋?zhuān)f(shuō)是斜邊153,豎邊為80,,底邊為123米,。可是照這個直角三角形的計算方法,,應該是130米啊!不明白是怎么算的?。?/p>
根據建規8.2.8的條文說明:……當直角三角形的斜邊長153m時,豎邊長80m時,,則底邊為123m實際計算(153*153-80*80)^0.5=,?
小區室外環狀管網消火栓的間距怎么定 十幾米的間距布置嗎? 規范要求距房屋外墻不宜小于5m 可要是剛好距離外墻5米的位置剛好在消防通道路中,,往前移不夠5米的間距,,往后移動就到綠化停車位置,這種情況如何處理
現有一個項目,,室外消火栓用水量與室內合用消防水池,,請教下各位大神幾個問題1.室內外消火栓系統是否一定要各自獨立成管網系統2.室外消火栓泵如何選擇;3.室外消火栓穩壓泵是否要設,,如果要設該如何選擇參數,,流量,揚程,;4.室外消火栓能否和室內消火栓共用水泵,。
室外地面5%的坡度,,消防干管也是與地面大致一致的坡度。而消火栓直接連接在消防干管上,,這樣就導致了消火栓與豎直方向產生了ARCTAN(0.05)的夾角,。試問,是否可以接受,?而消火栓的安裝上一般遵循什么樣的原則,?是與豎直方向一致還是與地面垂直?
>8.6.2第七款“其它單層和多層建筑室內消火栓的間距不超過50m”,對于50m,能保證兩股水柱嗎,?是不是一個消火栓做兩根水龍帶,。
請教高手們一個問題:室外消火栓是怎么用來?yè)錅缁馂?zāi)的,,150的保護半徑和120的間距是怎么來的呢?還有水泵結合器所需要的室外消火栓可以用滿足室外水量的室外消火栓來提供水量嗎,?(拘我師父說是要單獨加設相應數量的室外消火栓,,與保護室外的消火栓要分開;可是我現在的老板卻說只要15-40M內有相應數量的室外消火栓就可以了,!兩人意見不同所以只好來這里問問了)
小區室外消火栓是直接接自市政自來水管網,,大家討論一下,消火栓設置的原則是什么,,小區有多層,,小高層,高層都有,,是按照規范120m的間距呢,,還是小高層,高層下必須要設置市政消火栓呢,?
1 室外消火栓的數量是按照室外消防流量確定還是除此之外還要加上水泵結合起的數量,?即有一個水泵結合起就要有一個室外消火栓?2 消防水池的消防車取水口是只相當于一個室外消火栓,?還是一股水柱即5l/s,?3 室外消火栓布置有間距要求嗎?取水口有間距要求嗎,?
現在消防批文都要求我們設置室外消火栓,,要是市政給水已經在附近設置了室外消火栓,我是不是可以不在該建筑邊設置室外消火栓???另外該設置室外消火栓時,它的供水是不是直接從市政給水管網接進來那,?還是從該建筑的進水總表后接,?再問一個愚蠢的問題,就是廠區的室外消火栓是不是直接從廠區的給水管網接上,?而不納入廠房的消火栓給水系統?請大俠們指教,,謝謝?。?/p>
我的消防水池共儲存540立方米的消防用水量包括:室內,外及噴淋的消防用水量.是否室外消火栓接在市政進水管上,如果這樣的話室外消火栓的壓力怎么保證啊?消防水池儲存室外消火栓用水量就是為了保證其的壓力和穩定性嗎?請各位同仁賜教!!謝謝!~
室外消火栓 間距