首頁 課程 資料 論壇
  • 消火栓滅火系統施工安裝全程驗收記錄

    消火栓滅火系統施工安裝全程驗收記錄1 消火栓滅火系統質量保證資料核查表 C-12 圖紙會審記錄 13 設計變更明細表 24 技術交底記錄 35 施工技術核定單 46 施工組織設計(方案) 57 開工報告 68 設備材料相關證件匯總表 79 設備開箱檢查記錄 810 材料檢查記錄 911 消火栓滅火系統閥門抽樣試驗記錄 C-212 消火栓滅火系統管道安裝檢查記錄 C-313 消火栓滅火系統管道支架制作安裝檢查記錄 C-414 消火栓滅火系統管道試壓記錄 C-515 消火栓滅火系統管道沖洗記錄 C-616 消火栓滅火系統管道防腐記錄 C-717 消火栓滅火系統管道保溫記錄 C-818 消防配電線路敷設檢查記錄 1019 消防配電線路隱蔽驗收記錄 1120 消火栓滅火系統水源設施安裝檢查記錄 C-1021 消火栓滅火系統水泵安裝檢查記錄 C-1122 消火栓滅火系統穩壓裝置安

  • 請教:這樣的工程是否要設消火栓滅火系統呢?

    一棟五層宿舍樓,每層建筑面積400平米,體積為8000立米.按8.4.1條:6層及6層以上或體積超過10000立米的其他建筑應設消火栓滅火系統.但按8.4.2第二條.室內沒有生活生產管道及體積小于5000立米的可以不設室內消火栓.看來這兩條規定都不適合.請問各位大蝦.我到底是設還是不設呢?我請教了審圖公司的總工.他說可以不設.說8.4.2條主要是針對廠房說的.請問這種回答有根據嗎?謝謝!

  • 對室內消火栓滅火系統設備的要求【0916】

    1、消防水泵的要求 ⑴一組消防水泵的吸水管不應少于兩條,,當其中一條損壞時,,其余的吸水管仍能通過全部用水量。高壓和臨時高壓消防給水系統中的每臺消防泵應有獨立的吸水管,。消防水泵宜采用自灌式引水,。 ⑵消防水泵房應有不少于兩條出水管直接與環狀管相連接。當其中一條損壞時,其余的出水管仍能通過全部用水量,。在出水管上宜設檢查用的壓力表和試水用的放水閥門,。 ⑶固定消防水泵應設備用泵,其工作能力不應小于一臺主要泵,。當室外消防用水量不超過25L/s的工廠,、倉庫及7~9層的單元式住宅。 ⑷消防水泵應保證在火警5min內開始工作,,并在火場斷電時仍能正常運轉,。設有備用泵的消防泵站,應設備用動力,,若用雙電源或雙回路供電有困難時,,可采用內燃機作動力。消防水泵與動力機械宜直接相連,。 ⑸消防水泵房應有與本單位消防隊直接聯絡的通訊設備,。 2、對室內消防水箱的要求 ⑴室內消防水箱的設置,,應根據室外管網的水壓和水量及室內用水要求確定,。 ⑵設有常高壓和臨時高壓給水系統的建筑物,可以不設消防水箱,。 ⑶設置臨時高壓給水系

  • 消火栓滅火系統聯動控制設備的設計選型

    一,、低壓動力配電設施的設計選型根據《建筑設計防火規范》GBJ16-87(以下簡稱《低規》)的規定:消防用電設備應采用單獨的供電回路,并當發生火災切斷生產,、生活用電時,,應仍能保證消防用電,其配電設備應有明顯標志,?!睹裼媒ㄖ姎庠O(shè)計規范》JGJ/T16-92(以下簡稱《民電規》)的規定:1.火災消防及其它防災系統用電,當建筑物為高壓受電時,,宜從變壓器低壓出口處分開自成供電體系,,即獨立形成防災供電系統。2.一類建筑的消防用電設備的兩個電源或兩回線路,,應在最末一級配電箱處自動切換,。3.在設有消防控制室的民用建筑中,消防用電設備的兩個獨立電源或兩回線路宜在消防泵房的配電屏(箱)處自動切換,?!陡邔用裼媒ㄖO(shè)計防火規范》 (以下簡稱《高規》)的規定:高層建筑的消防控制室、消防水泵,、消防電梯,、防煙排風機等的供電,,應在最末一級配電箱處設置自動切換裝置得出如下結論:消防水泵的低壓動力配電設施應具有電源互換、互為備用,、互為閉鎖功能,。而消防水泵均設有備用泵,故低壓動力配電設施還應具有工作泵,、備用泵互

  • 地下民用建筑消火栓滅火系統如何設計,?

    低規2001版對其適用范圍作了修訂,,增加了“地下民用建筑”部分。但僅對需設置自動噴水滅火系統的場所作了規定,,未見對消火栓滅火系統設置場所,、水量等技術措施作規定,對于未在戰時起作用的純粹地下民用建筑設計是否可以參照《人民防空工程設計規范》,?

  • 自動噴水滅火系統施工安裝全程驗收記錄

    自動噴水滅火系統施工安裝全程驗收記錄自動噴水滅火系統質量保證資料核查表技術交底記錄施工組織設計(方案)開工報告設備材料相關證件匯總表設備開箱檢查記錄材料檢查記錄自動噴水滅火系統噴頭抽樣檢查試驗記錄自動噴水滅火系統報警閥組檢查試驗記錄自動噴水滅火系統閥門抽樣檢查試驗記錄自動噴水滅火系統管道安裝檢查記錄自動噴水滅火系統管道支架制作安裝檢查記錄自動噴水滅火系統管道試壓記錄自動噴水滅火系統管道沖洗記錄自動噴水滅火系統管道防腐記錄自動噴水滅火系統管道保溫記錄自動噴水滅火系統管道隱蔽驗收記錄消防配電線路敷設檢查記錄消防配電線路隱蔽驗收記錄自動噴水滅火系統水源設施安裝檢查記錄自動噴水滅火系統水泵安裝檢查記錄自動噴水滅火系統水泵接合器安裝檢查記錄自動噴水滅火系統報警閥組安裝檢查記錄自動噴水滅火系統水流指示器安裝檢查記錄自動噴水滅火系統噴頭安裝檢查記錄

  • 自動噴水滅火系統噴頭安裝與檢查--主控項目

    主控項目 5.2.1 噴頭安裝必須在系統試壓,、沖洗合格后進行。 檢查數量:全數檢查,。 檢查方法:檢查系統試壓、沖洗記錄表,。 5.2.2 噴頭安裝時,,不應對噴頭進行拆裝、改動,,并嚴禁給噴頭,、隱蔽式噴頭的裝飾蓋板附加任何裝飾性涂層。 檢查數量:全數檢查,。 檢查方法:觀察檢查,。 5.2.3 噴頭安裝應使用專用扳手,嚴禁利用噴頭的框架施擰,;噴頭的框架,、濺水盤產生變形或釋放原件損傷時,應采用規格,、型號相同的噴頭更換,。 檢查數量:全數檢查。 檢查方法:觀察檢查,。 5.2.4 安裝在易受機械損傷處的噴頭,,應加設噴頭防護罩,。 檢查數量:全數檢查。 檢查方法:觀察檢查,。 5.2.5 噴頭安裝時,,濺水盤與吊頂、門,、窗,、洞口或障礙物的距離應符合設計要求。 檢查數量:抽查20%,,且不得少于5處,。 檢查方法:對照圖紙,尺量檢查,。 5.2.6 安裝前檢查

  • 消火栓箱這樣安裝設計院能同意嗎!,?,??

    消火栓箱這樣安裝設計院能同意嗎?。??,?

    前些天去檢查了一個工地,發現樓層上有個消火栓箱這樣安裝,,我們當場就指出了,。它們的回答是消火栓箱已經沒地方安裝了,左右兩邊都是窗,。只能做個角鋼固定,。問他們設計院聯系單簽了同意了嗎!它們說沒問題,。大家說說設計院能同意這樣的安裝方式嗎,!

  • 室內自動噴水滅火系統安裝

    室內自動噴水滅火系統安裝1 范圍 本工藝標準適用于建筑物、構筑物設置的自動噴水滅火系統工程的安裝,。2 施工準備 2.1 接到施工任務后,,認真熟悉圖紙及施工現場,,發現有影響施工的設計問題時,及時與有關人員研究,,辦理洽商手續,。按照工程特點確定施工方法,配備相應的勞動力,、設備,、材料、機具等,。同時配備配套的生活,、生產臨時設施。 2.2 設備,、材料: 2.2.1 自動噴水滅火系統主要設備材料的選用應符合6—l“消防工程安裝的通用要求”的有關內容,。 2.2.2 主要設備:噴淋泵,水泵結合器,,報警閥及組件,,信號控制閥,水流指示器,,噴灑頭,,氣壓給水裝置,穩壓泵等,。其中噴灑頭,,報警閥,壓力開關,,水流指示器等主要系統組件應有國家消防產品質量監督檢驗中心檢測報告,。 2.2.3 一般常用材料:管材及連接件,型鋼,,焊條,氧氣,,乙炔,,厚漆,麻,,聚四氟乙烯帶,,膨脹螺栓,密封墊,,螺栓,,螺母,機油,,防腐漆,,稀料,,小線,鉛絲,,電池等,。 2.3 主要機具,套絲機,,砂輪鋸,,臺鉆,電錘,,手砂輪,,手電鉆,電焊機,,電動試壓泵等機械,。套絲板,管

  • 消火栓系統試射試驗記錄C03-7如何填寫

    本帖最后由 mei316172081 于 2014-10-10 14:59 編輯 消火栓系統試射試驗記錄C03-7如何填寫

  • 消火栓系統安裝常見的質量通病以及防治,!

    一、重點檢查部位:消防泵房,、樓梯間,、電梯前室、屋頂二,、質量關注點:消火栓的布置應以防火分區為界,;消火栓的布置應滿足最、次不利點消火栓水壓要求,;試驗消火栓的設置,;水泵接合器的設置;消防穩壓裝置三,、常見質量通病及防治措施通?。菏彝狻⑽蓓敳捎冒笛b消火栓箱,,箱體密封性差產生原因及后果:一般暗裝消火栓箱面板為鋁合金,,箱體采用冷軋鐵皮(2InIn),刷紅色面漆,,不防水,,長時間風吹日曬,箱體易腐蝕,、生銹直至損壞,,箱內消防水帶也易受潮腐爛。防治措施及相關規定:使用明裝式消火栓箱,。通?。何蓓斣囼炏鹚o壓力表產生原因及后果:屋頂試驗消火栓無壓力表則不能直觀反映消火栓系統最高點的壓力是否滿足要求,,于檢修維護不便。防治措施及相關規定:屋頂試驗消火栓安裝壓力表的目的是為了便于消防維護人員巡查時及時掌握消火栓系統壓力是否滿足消防要求,,因此屋頂試驗消火栓必須安裝壓力表(包括表彎及閥門),。通病:以溝槽連接方式安裝的消火栓立管開分支管時,,采

  • 消火栓滅火控制系統如何選擇?

    本設計按揚程H=80M,,4只消火栓同時使用設計,。 供水系統設計(包含管道系統設計,水泵選型,、水泵房布置與基礎設計,,水箱選型設計、水位計控制設計) 如何選,?

  • 消火栓系統設置及安裝,都在這了

    消火栓系統設置及安裝,,都在這了

    一、室內給水管道和消防水箱布置1,、室內消防給水管道布置要求     1.室內消火栓超過10個且室外消防用水量大于15L/s時,,其消防給水管道應連成環狀,且至少應有2條進水管與室外管網或消防水泵連接,。當其中一條進水管發生事故時,,其余的進水管應仍能供應全部消防用水量。     2.高層建筑應設置獨立的消防給水系統,。室內消防豎管應連成環狀,,每根消防豎管的直徑應按通過的流量經計算確定,但不應小于DN100,。     3.60m以下的單元式住宅建筑和60m以下,、每層不超過8戶、建筑面積不超過650㎡的塔式住宅建筑,,當設兩根消防豎管有困難時,可設一根豎管,,但必須采用雙閥雙出口型消火栓,。     4.室內消火栓給水管網應與