室外消火栓系統什么時候可以利用市政管網?什么時候必須要采用臨時高壓,,用室外消防泵供水,?還有,室外消防吸水口什么時候要設置,??戳藥讉€(gè)項目,設計都不一樣,。求大神解答,!
一個地方上的小區工程,相關信息如下1,、小區面積>10萬m2,;2、市政為支狀給水,,且水源為地下水,;水壓>0.2Mpa3、小區建筑:多層,、一類,、二類高層;初步的消防設計思想:1,、由于市政水源的缺陷,,小區設消防水池,儲存室內消火栓系統,、室外消火栓系統,、噴淋系統。2,、3套系統各自獨立采用水泵供水,。室內消火栓系統和噴淋系統采用常規的普通做法;室外消火栓系統(30L/s),,準備采用水池+室外消火栓泵+增壓穩壓罐(儲存2支水槍30S的水量)+室外地下式消火栓(且裝有啟泵按鈕)的方式進行設計,。平時室外消防管網通過氣壓罐進行維持水量、水壓,,火災時,,通過氣壓罐或者啟泵按鈕來啟動室外主泵。請大家給點意見,!
一廠區,三面鄰馬路,。內有一面積9200多平方米單層水產品加工廠房(局部為兩層冷庫建筑),;一棟6層辦公樓和一棟6層員工宿舍。根據《建規》加工廠房定性為>50000m3戊類廠房,,局部冷庫為20000<V≤50000m3丙類廠房,;室外消火栓用水量分別為20L/s,35L/S,,故取大值35L/S為廠區室外消火栓用水量,。因廠區外三面馬路有市政消火栓,且廠區在其150m的保護范圍內,。請問廠區需要設室外消火栓系統嗎,?系統需要設成環狀管網嗎?
一,、低壓動力配電設施的設計選型根據《建筑設計防火規范》GBJ16-87(以下簡稱《低規》)的規定:消防用電設備應采用單獨的供電回路,,并當發生火災切斷生產、生活用電時,,應仍能保證消防用電,,其配電設備應有明顯標志?!睹裼媒ㄖ姎庠O(shè)計規范》JGJ/T16-92(以下簡稱《民電規》)的規定:1.火災消防及其它防災系統用電,,當建筑物為高壓受電時,宜從變壓器低壓出口處分開自成供電體系,,即獨立形成防災供電系統,。2.一類建筑的消防用電設備的兩個電源或兩回線路,應在最末一級配電箱處自動切換,。3.在設有消防控制室的民用建筑中,,消防用電設備的兩個獨立電源或兩回線路宜在消防泵房的配電屏(箱)處自動切換?!陡邔用裼媒ㄖO(shè)計防火規范》 (以下簡稱《高規》)的規定:高層建筑的消防控制室,、消防水泵、消防電梯,、防煙排風機等的供電,,應在最末一級配電箱處設置自動切換裝置得出如下結論:消防水泵的低壓動力配電設施應具有電源互換,、互為備用,、互為閉鎖功能。而消防水泵均設有備用泵,,故低壓動力配電設施還應具有工作泵,、備用泵互
1,、消防水泵的要求 ⑴一組消防水泵的吸水管不應少于兩條,當其中一條損壞時,,其余的吸水管仍能通過全部用水量,。高壓和臨時高壓消防給水系統中的每臺消防泵應有獨立的吸水管。消防水泵宜采用自灌式引水,。 ⑵消防水泵房應有不少于兩條出水管直接與環狀管相連接,。當其中一條損壞時,其余的出水管仍能通過全部用水量,。在出水管上宜設檢查用的壓力表和試水用的放水閥門,。 ⑶固定消防水泵應設備用泵,其工作能力不應小于一臺主要泵,。當室外消防用水量不超過25L/s的工廠,、倉庫及7~9層的單元式住宅。 ⑷消防水泵應保證在火警5min內開始工作,,并在火場斷電時仍能正常運轉,。設有備用泵的消防泵站,應設備用動力,,若用雙電源或雙回路供電有困難時,,可采用內燃機作動力。消防水泵與動力機械宜直接相連,。 ⑸消防水泵房應有與本單位消防隊直接聯絡的通訊設備,。 2、對室內消防水箱的要求 ⑴室內消防水箱的設置,,應根據室外管網的水壓和水量及室內用水要求確定,。 ⑵設有常高壓和臨時高壓給水系統的建筑物,可以不設消防水箱,。 ⑶設置臨時高壓給水系
消防自動噴水系統布置圖
消火栓滅火系統施工安裝全程驗收記錄1 消火栓滅火系統質量保證資料核查表 C-12 圖紙會審記錄 13 設計變更明細表 24 技術交底記錄 35 施工技術核定單 46 施工組織設計(方案) 57 開工報告 68 設備材料相關證件匯總表 79 設備開箱檢查記錄 810 材料檢查記錄 911 消火栓滅火系統閥門抽樣試驗記錄 C-212 消火栓滅火系統管道安裝檢查記錄 C-313 消火栓滅火系統管道支架制作安裝檢查記錄 C-414 消火栓滅火系統管道試壓記錄 C-515 消火栓滅火系統管道沖洗記錄 C-616 消火栓滅火系統管道防腐記錄 C-717 消火栓滅火系統管道保溫記錄 C-818 消防配電線路敷設檢查記錄 1019 消防配電線路隱蔽驗收記錄 1120 消火栓滅火系統水源設施安裝檢查記錄 C-1021 消火栓滅火系統水泵安裝檢查記錄 C-1122 消火栓滅火系統穩壓裝置安
一棟五層宿舍樓,每層建筑面積400平米,體積為8000立米.按8.4.1條:6層及6層以上或體積超過10000立米的其他建筑應設消火栓滅火系統.但按8.4.2第二條.室內沒有生活生產管道及體積小于5000立米的可以不設室內消火栓.看來這兩條規定都不適合.請問各位大蝦.我到底是設還是不設呢?我請教了審圖公司的總工.他說可以不設.說8.4.2條主要是針對廠房說的.請問這種回答有根據嗎?謝謝!
低規2001版對其適用范圍作了修訂,,增加了“地下民用建筑”部分,。但僅對需設置自動噴水滅火系統的場所作了規定,未見對消火栓滅火系統設置場所、水量等技術措施作規定,,對于未在戰時起作用的純粹地下民用建筑設計是否可以參照《人民防空工程設計規范》,?
自動噴水滅火系統,根據被保護建筑物的性質和火災發生,、發展特性的不同,,可以有許多不同的系統形式。通常根據系統中所使用的噴頭形式的不同,,分為閉式自動噴水滅火系統和開式自動噴水滅火系統兩大類,。 閉式自動噴水滅火系統采用閉式噴頭,它是一種常閉噴頭,,噴頭的感溫,、閉鎖裝置只有在預定的溫度環境下,才會脫落,,開啟噴頭,。因此,在發生火災時,,這種噴水滅火系統只有處于火焰之中或臨近火源的噴頭才會開啟滅火,。 開式自動噴水滅火系統采用的是開式噴頭,開式噴頭不帶感溫,、閉鎖裝置,,處于常開狀態。發生火災時,,火災所處的系統保護區域內的所有開式噴頭一起出水滅火,。 一、濕式自動噴水滅火系統 濕式自動噴水滅火系統,,是世界上使用時間最長,,應用最廣泛,控火,、滅火率最高的一種閉式自動噴水滅火系統,,目前世界上已安裝的自動噴水滅火系統中有70%以上采用了濕式自動噴水滅火
噴水滅火系統是按適當?shù)拈g距和高度設置一定數量的噴頭的固定滅火系統,主要由噴頭,、閥門,、報警控制裝置和管道、附件等組成,。該系統通常安裝在建(構)筑物和工業設備上,,發生火災時能自動噴水、冷卻,、滅火,,并發出火災警報,,具有工作性能穩定、滅火效率高,、維護簡便和使用期長等優點,是撲救初期火災的重要滅火設施,。
雨淋噴水滅火系統采用開式噴頭,。只要雨淋閥啟動后,就可以它的保護區內迅速地,、大面積地噴水滅火,,因此降溫和滅火效果均十分顯著;但其自動控制部分需有很高的可靠性,,不允許誤動作或不動作,。
想咨詢一下各位大神,液壓車間火災危險性大不,?屬于A類火災還是B類火災?。?我這邊碰到一個凈空高度大于12m的液壓車間,,能不能用自動掃描射水高空水炮滅火裝置進行保護,,我看CECS263:2009《大空間智能型主動噴水滅火系統技術規程》3.0.2條,說該系統只適用于A類火災,?,?
想請教一下各位大神現在的自動噴水滅火系統還設頂部水箱嗎?頂部水箱的儲水量是按前10分鐘的滅火量計算的嗎,?10分鐘之后是由消防水池靠消防水泵提供的嗎,?謝謝各位大神的解答。
想咨詢一下各位暖通專業的工程師,,同樣的面積下,,比如1000m2的地下空間,如果設自動噴淋,、細水霧,、氣體或干粉滅火系統,其造價的對比大概是什么情況,?謝謝,!
壇中各位大神,,高寒地區(黑龍江黑河地區,,極限低溫-40℃,,冰凍線-2.2~-2.6m)室外消火栓系統如何敷設啊,?我在規范上沒有找到可以架空敷設的依據,,能否采用干式系統也很模糊;只是在一些論文上看到說可以采取架空敷設的,,但架空敷設的話如何安裝地上式室外消火栓呢,?
室外消火栓滅火系統
室外消火栓滅火系統專題,為您提供室外消火栓滅火系統相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與室外消火栓滅火系統 相關的專業交流討論,,更多室外消火栓滅火系統相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題