  • 雨淋滅火系統組成及作用

    噴水滅火系統是按適當?shù)拈g距和高度設置一定數量的噴頭的固定滅火系統,主要由噴頭,、閥門、報警控制裝置和管道,、附件等組成,。該系統通常安裝在建(構)筑物和工業設備上,發生火災時能自動噴水,、冷卻,、滅火,并發出火災警報,,具有工作性能穩定,、滅火效率高、維護簡便和使用期長等優點,,是撲救初期火災的重要滅火設施,。

  • 濕式自動噴水滅火系統,,組成圖解!

    濕式自動噴水滅火系統是由灑水噴頭,、濕式報警閥組,、水流報警裝置(水流指示器或壓力開關)等組件,以及管道,、供水設施等組成,,準工作狀態時配水管道內充滿用于啟動系統的有壓水,能在發生火災時噴水的自動滅火系統,。

  • 請教:這樣的工程是否要設消火栓滅火系統呢?

    一棟五層宿舍樓,每層建筑面積400平米,體積為8000立米.按8.4.1條:6層及6層以上或體積超過10000立米的其他建筑應設消火栓滅火系統.但按8.4.2第二條.室內沒有生活生產管道及體積小于5000立米的可以不設室內消火栓.看來這兩條規定都不適合.請問各位大蝦.我到底是設還是不設呢?我請教了審圖公司的總工.他說可以不設.說8.4.2條主要是針對廠房說的.請問這種回答有根據嗎?謝謝!

  • 消火栓滅火系統施工安裝全程驗收記錄

    消火栓滅火系統施工安裝全程驗收記錄1 消火栓滅火系統質量保證資料核查表 C-12 圖紙會審記錄 13 設計變更明細表 24 技術交底記錄 35 施工技術核定單 46 施工組織設計(方案) 57 開工報告 68 設備材料相關證件匯總表 79 設備開箱檢查記錄 810 材料檢查記錄 911 消火栓滅火系統閥門抽樣試驗記錄 C-212 消火栓滅火系統管道安裝檢查記錄 C-313 消火栓滅火系統管道支架制作安裝檢查記錄 C-414 消火栓滅火系統管道試壓記錄 C-515 消火栓滅火系統管道沖洗記錄 C-616 消火栓滅火系統管道防腐記錄 C-717 消火栓滅火系統管道保溫記錄 C-818 消防配電線路敷設檢查記錄 1019 消防配電線路隱蔽驗收記錄 1120 消火栓滅火系統水源設施安裝檢查記錄 C-1021 消火栓滅火系統水泵安裝檢查記錄 C-1122 消火栓滅火系統穩壓裝置安

  • 對室內消火栓滅火系統設備的要求【0916】

    1,、消防水泵的要求 ⑴一組消防水泵的吸水管不應少于兩條,當其中一條損壞時,,其余的吸水管仍能通過全部用水量,。高壓和臨時高壓消防給水系統中的每臺消防泵應有獨立的吸水管。消防水泵宜采用自灌式引水,。 ⑵消防水泵房應有不少于兩條出水管直接與環狀管相連接,。當其中一條損壞時,其余的出水管仍能通過全部用水量,。在出水管上宜設檢查用的壓力表和試水用的放水閥門,。 ⑶固定消防水泵應設備用泵,,其工作能力不應小于一臺主要泵。當室外消防用水量不超過25L/s的工廠,、倉庫及7~9層的單元式住宅,。 ⑷消防水泵應保證在火警5min內開始工作,并在火場斷電時仍能正常運轉,。設有備用泵的消防泵站,,應設備用動力,若用雙電源或雙回路供電有困難時,,可采用內燃機作動力,。消防水泵與動力機械宜直接相連。 ⑸消防水泵房應有與本單位消防隊直接聯絡的通訊設備,。 2,、對室內消防水箱的要求 ⑴室內消防水箱的設置,應根據室外管網的水壓和水量及室內用水要求確定,。 ⑵設有常高壓和臨時高壓給水系統的建筑物,,可以不設消防水箱。 ⑶設置臨時高壓給水系

  • 消火栓滅火系統聯動控制設備的設計選型

    一,、低壓動力配電設施的設計選型根據《建筑設計防火規范》GBJ16-87(以下簡稱《低規》)的規定:消防用電設備應采用單獨的供電回路,,并當發生火災切斷生產、生活用電時,,應仍能保證消防用電,,其配電設備應有明顯標志?!睹裼媒ㄖ姎庠O(shè)計規范》JGJ/T16-92(以下簡稱《民電規》)的規定:1.火災消防及其它防災系統用電,,當建筑物為高壓受電時,宜從變壓器低壓出口處分開自成供電體系,,即獨立形成防災供電系統,。2.一類建筑的消防用電設備的兩個電源或兩回線路,應在最末一級配電箱處自動切換,。3.在設有消防控制室的民用建筑中,,消防用電設備的兩個獨立電源或兩回線路宜在消防泵房的配電屏(箱)處自動切換?!陡邔用裼媒ㄖO(shè)計防火規范》 (以下簡稱《高規》)的規定:高層建筑的消防控制室,、消防水泵、消防電梯,、防煙排風機等的供電,,應在最末一級配電箱處設置自動切換裝置得出如下結論:消防水泵的低壓動力配電設施應具有電源互換、互為備用、互為閉鎖功能,。而消防水泵均設有備用泵,,故低壓動力配電設施還應具有工作泵、備用泵互

  • 干式自動噴水滅火系統組成及工作原理

    干式自動噴水滅火系統主要是為了解決某些不適宜采用濕式系統的場所,。雖然干式系統滅火效率不如濕式系統,,造價也高于濕式系統,但由于它的特殊用途,,至今仍受到人們的重視。 干式系統主要由閉式噴頭,、管網,、干式報警閥、充氣設備,、報警裝置和供水設備組成,。平時報警閥后管網充有壓力氣體,水源至報警閥前端的管段內充有壓力水,。 干式自動噴水滅火系統在火災發生時,,火源處溫度上升,使火源上方噴頭開啟,,首先排出管網中的壓縮空氣,,于是報警閥后管網壓力下降,干式報警閥閥前壓力大于閥后壓力,,干式報警閥開啟,,水流向配水管網,并通過已開啟的噴頭噴水滅火,。 干式系統平時報警閥上下閥板壓力保持平衡,,當系統管網有輕微漏氣時,由空壓機進行補氣,,安裝在供氣管道上的壓力開關監視系統管網的氣壓變化狀況,。 干式自動噴水滅火系統適用于環境溫度低于4℃和高于70℃的建筑物和場所,如不采暖的地下停車場,、冷庫等等,。噴頭應向上安裝,或采用干式下垂型噴頭,。

  • 消火栓及自動噴水滅火系統布置,可下載,!

    消防自動噴水系統布置圖

  • 地下民用建筑消火栓滅火系統如何設計,?

    低規2001版對其適用范圍作了修訂,增加了“地下民用建筑”部分,。但僅對需設置自動噴水滅火系統的場所作了規定,,未見對消火栓滅火系統設置場所、水量等技術措施作規定,,對于未在戰時起作用的純粹地下民用建筑設計是否可以參照《人民防空工程設計規范》,?

  • 泡沫噴淋滅火系統什么時候使用

    汽車庫,、修車庫、停車場設計防火規范>有Ⅰ類地下汽車庫,、Ⅰ類修車庫宜設置泡沫噴淋滅火系統,。 請問1、為什么有這樣的規定,,出發點是什么,,有什么科學依據。2,、什么情況下此時仍然可采用自動噴水滅火系統,。

  • 機房設置噴水滅火系統不,?

    機房設置噴水滅火系統不?

    電視機房,,電信機房等機房是否需要設置噴水滅火系統,?如果不設的話,,那發生火災的時候,它是怎么滅火的?

  • 關于氣體滅火系統的問題

    各位大蝦好:請教大家,我單位在鍋爐房裝了一套氣體滅火系統,我想知道知道是怎么調試和試驗的,另外大家有沒有關于這方面的圖紙呢?謝謝.