  • 有關臨時高壓給水系統問題

    臨時高壓消防系統,建筑是4層一個精神病院,設置屋頂消防水箱供前十分鐘用水,現在由于室外給水管道水量能夠滿足室內室外消防水量,并且認為消防車能在10分鐘內到達火災現場,是否可以不設消防水池和泵房,恩恩,有沒有這樣做過的?審圖過的了不?個人感覺消防水量和水壓都能滿足,不設可以省掉很多東西,但是設了的話在安全性上面會有很大的保證.

  • 什么是臨時高壓消防給水系統

    什么是臨時高壓消防給水系統

  • 關于臨時高壓消火栓給水系統的一些問題

    給排水手冊上介紹臨時高壓消防給水系統:平時不能滿足最不利點消火栓的充實水柱,,消防時必須開啟消防給水泵以滿足系統滅火所需水壓的系統為臨時高壓消防給水系統。 既然平時不能滿足最不利點消火栓的充實水柱 那消防穩壓泵的作用是什么,?給水手冊上還多出一個穩高壓消防給水系統 建筑設計防火規范上并沒有 規范上只有 常高壓和臨時高壓 我之前理解的臨時高壓是 平時由穩壓泵滿足最不利點消火栓的充實水柱 火災初期由穩壓泵維持系統壓力 消防主泵啟動后,,穩壓泵關閉改為由主泵維持系統壓力,。 現在看來我之前所理解的臨時高壓就是現在設計手冊上所新加的穩高壓。 希望大家能幫我解答一下 ~~~

  • 穩高壓和臨時高壓消防給水系統

    知識點:穩高壓消防水系統

  • 如何區分高壓與臨時高壓消防給水系統,?

    【高壓消防給水系統】能始終保持滿足水滅火設施所需的工作壓力和流量,火災時無須消防水泵直接加壓的供水系統,。管網高壓系統重力高壓系統注:1.管網高壓系統至少有獨立可靠的兩路及以上供水接入消防系統,,同時滿足:1.1 任一水源供水管最小流量不小于消防給水設計流量。1.2 任一水源供水管最小壓力不小于消防系統最不利點所需供水壓力,。2.重力高壓系統由高位水池至少引出兩路及以上供水接入消防系統,,同時滿足:2.1V0≥建筑物消防給水一起火災滅火用水總量。2.2 H≥P0+Pp+Pf,。2.3 高位消防水池任一出水管最小流量不小于消防給水設計流量,。H——高位水池最低水位與消防系統最不利點之間的靜水壓;P0——消防系統最不利點所需的供水壓力,;Pp——高位消防水池出水管至消防系統最不利點之間的管件和閥門等局部水頭損失,;Pf——高位消防水池出水管至消防系統最不利點之間的管道沿程水頭損失。提示:

  • 請教:關于臨時高壓,、高壓和低壓給水系統的區分

    各位師兄,規范上常提及“臨時高壓給水系統”,、“高壓給水系統”和“低壓給水系統”,,它們究竟如何區分呢?市政給水管網是屬于什么形式的給水系統呢,?

  • 穩高壓和臨時高壓給水系統的一些論文,,有用

    論住宅區集中式臨時高壓室內消火栓給水系統設計.pdf

  • 關于臨時高壓消防給水系統穩壓泵揚程的計算

    新消規對于穩壓泵的設計壓力給出三條要求,,但卻沒有給出類似于氣壓給水設計規范中的計算方法,出于什么原因不得而知,。如果根據第二條,,是不是可以認為穩壓泵的設計壓力要高于主泵,而如果穩壓泵壓力高于主泵,,超壓回流的超壓值該如何取值,?既然談到臨時高壓,,那么系統在準工作狀態下的壓力就不應該按照工作狀態的壓力進行計算,所以穩壓泵的設計壓力不應該按照工作狀態下的壓力進行計算,,也就是說穩壓泵的壓力值不應該高于主泵揚程,。

  • 常高壓給水系統與臨時高壓給水系統

    “常高壓給水系統”與“臨時高壓給水系統”有何區別?該怎樣選擇,?我的理解是如果有消防泵或泵房的建筑或小區應該設置臨時高壓給水系統,,也就是存在延時的消防系統需要臨時高壓給水系統。不知道理解錯否,,感覺不對?。?/p>

  • 討論:室外消防給水采用臨時高壓給水系統

    建規:8.1.3 室外消防給水當采用高壓或臨時高壓給水系統時,,管道的供水壓力應能保證用水總量達到最大且水槍在任何建筑物的最高處時,,水槍的充實水柱仍不小于10m;當采用低壓給水系統時,,室外消火栓栓口處的水壓從室外設計地面算起不應小于0.1MPa,。注:1 在計算水壓時,應采用噴嘴口徑19mm 的水槍和直徑65mm,、長度120m 的有襯里消防水帶的參數,,每支水槍的計算流量不應小于5L/s;如果室外消防給水系統采用臨時高壓,,那么室外消火栓在平時的壓力應該維持在多高,?室外消火栓處是否還要設置啟動水泵的按鈕,還是只需要設置水泵手動按扭即可?(設置啟泵按鈕的話,,怎么設置,?如果設置在圍墻或建筑外墻上該如何處理?)室外管網的平時壓力能不能和室內系統共用屋頂消防水箱來保持,?如果共用容量如何計算,,還是按10分種嗎?如果不設,,市政壓力能維持此壓力,,如何利用此壓力?水泵出口與市政引入管設旁通管是否可行,?水泵接合器還用設置嗎,?大家來討論討論自己的看法!,!

  • 關于穩高壓給水系統的探討淺析

    《建筑設計防火規范》和《高層民用建筑設計防火規范》中關于我國消防給水系統按壓力區分有高壓(常高壓)給水系統,、臨時高壓給水系統和低壓給水系統3類。對有穩壓裝置(穩壓泵,、氣壓水罐等)的消防給水系統也按臨時高壓給水系統處置,,技術措施與臨時高壓給水系統一樣對待,。 1988年至1993年修訂《高層民用建筑設計防火規范》時,有關人員對設有穩壓裝置的消防給水系統曾提出命名為準高壓給水系統的設想,,以便與高壓或臨時高壓給水系統區別,,但由于種種原因未能達成共識。 1 命名 設有穩壓裝置的消防給

  • 關于穩高壓給水系統的探討分析

    建筑設計防火規范》和《高層民用建筑設計防火規范》中關于我國消防給水系統按壓力區分有高壓(常高壓)給水系統,、臨時高壓給水系統和低壓給水系統3類,。對有穩壓裝置(穩壓泵、氣壓水罐等)的消防給水系統也按臨時高壓給水系統處置,,技術措施與臨時高壓給水系統一樣對待,。 1988年至1993年修訂《高層民用建筑設計防火規范》時,有關人員對設有穩壓裝置的消防給水系統曾提出命名為準高壓給水系統的設想,,以便與高壓或臨時高壓給水系統區別,,但由于種種原因未能達成共識。 1 命名 設有穩壓裝置的消防給水系統的命名,,目前有4種觀點,,即1.高壓給水系統;2.臨時高壓給水系統,;3.準高壓給水系統,;4.穩高壓給水系統。 認為應歸屬于高壓給水系統的

  • 穩高壓與臨時高壓消防給水系統的主要區別

    穩高壓與臨時高壓消防給水系統的主要區別

    本帖最后由 愛???于 2013-8-8 12:14 編輯 在水滅火系統中,,穩高壓消防給水系統和臨時高壓消防給水系統是室內消防給水系統中的兩種主要給水形式。前者是一種較新的系統,,特別是它有別于臨時高壓消防給水系統中的局部穩壓設施,。在滿足消防給水要求的同時,兩種系統之間還是有一定的區別,。一,、兩種消防給水系統的概念在消防給水系統中,按壓力高低劃分,,有高壓消防給水系統,、穩高壓消防給水系統、臨時高壓消防給水系統和低壓消防給水系統,。

  • 室外消防給水當采用高壓或臨時高壓給水系統時

    室外消防給水當采用高壓或臨時高壓給水系統時,,管道的供水壓力應能保證用水總量達到最大且水槍在任何建筑物的最高處時,水槍的充實水柱仍不小于10m,,請問這里的高壓和臨時高壓指什么,?

  • 有必要重提這個問題:區域臨時高壓消防給水系統

    轉貼http://co.163.com/forum/content/90_123628_0.htm#lastreply成排多層住宅,,消防泵集中設于小區地下泵房,,消防給水管道進入各個單體室內消防管網時是否仍需兩路進水呢,?我仍有兩點疑問: 第一該系統從小區加壓泵房引出的室外敷設的室內消防給水管道是否應在室外成環? 第二該管道進入單體室內管網的引入管應該從不同管道分別引入還是可從同一管道引入兩根管道,? 如果從同一管道引入,,那兩個引入管之間是否需加設閥門?

  • 臨時高壓給水系統消防水箱問題

    在《建筑設計防火規范》(GB50016-2006)第8.4.4中規定,,設置臨時高壓給水系統的建筑物應設置消防水箱,。請問各位:如果給僅一層的壓縮機室設置的臨時高壓室內消防系統,是否必須設置消防水箱,?如果必須設置的話,,是否要在壓縮機室頂部設消防水箱間?如果不需設置消防水箱,,有何依據,?該工程位于東北地區,冬季比較寒冷,。請大家踴躍發言,,謝謝!

  • 有關臨時高壓系統的問題

    一宿舍樓市政壓力沒法滿足最頂層消火栓的壓力 是否必須設置臨時高壓給水系統 如果要設但是建筑上 屋頂沒有設置高位水箱間 請問臨時高壓系統怎么設置啊 謝謝了

  • 易錯點:臨時高壓和高壓消防給水系統類型及連鎖信號

    關于臨時高壓消防給水系統和高壓消防給水系統的系統類型,、特征,、連鎖信號總是有些許的糾結,今天以超高層消防給水系統為例,,對不同的系統類型和連鎖信號進行總結,。消火栓或自噴系統采用高、低區消防水泵直接串聯方式,,向建筑物高區供水,,消防水泵、轉輸水泵均一用一備,。高區著火時,,消防連鎖觸發信號(消火栓系統出水干管上的壓力開關、流量開關,、報警閥壓力開關或自動噴水滅火系統的濕式報警閥壓力開關)首先啟動低區轉輸水泵,;轉輸水泵啟動完成后,聯動高區串聯消防水泵啟動,。消火栓或自動噴水滅火系統采用消防水泵,、轉輸水箱串聯方式向建筑物高區供水,消防水泵,、轉輸水泵均一用一備,。火災時,,著火區消防連鎖觸發信號首先啟動相應的消防水泵,,再由消防水泵聯動著火區以下轉輸水泵逐級啟動,,將消防水逐級提升至著火區的轉輸水箱,供滅火使用,。消火栓和自動噴水滅火系統共用轉輸給水設施,,采用消防水泵、轉輸水箱串聯方式向建筑高區供水,,每組消防水泵一用一備,,每組轉輸水泵均為兩用一備?;馂臅r(shí),,著火區消防連鎖觸發信號首先啟動相應的消火栓泵或

  • 室外消防臨時高壓給水系統,,和低壓給水系統的選擇

    一個小區,,每棟建筑不高,有的一層有的三層,,按規范可不設置室內消火栓系統,。在室外消防流量按25L/S,2個小時計算,,設置了200立方的消防水池,。那么我這個消防水池是必須設置泵房嗎?如果設置泵房,,小區內就是應該有專用的消防管道,,室外消火栓是放在這個專用消防管道上還是放在生活給水管上(生活消防合用)?如果不放在專用管上,,我室內就應該還是要布置消火栓嗎,?如果放在專用管上,這樣的室外消火栓不靠消防車能撲滅三層的火嗎,?

  • 關于消防上高壓給水系統的問題?。?!

    防火規范上說:設置高壓給水系統的建筑物,,如能保證消防系統的水壓及水量,可不設消防水箱,。 請教各位大蝦:高壓給水系統怎么解釋,???,?,??,?我二層樓的商鋪(8000立方米),分為單個的商鋪,,二層是室內樓梯上去,。我在底層設置消火栓,直接接市政管網,,這樣算高壓給水系統,??,?,?這樣設不設消防水箱?,?,?