  • 什么是臨時高壓消防給水系統

    什么是臨時高壓消防給水系統

  • 有關臨時高壓給水系統問題

    臨時高壓消防系統,建筑是4層一個精神病院,設置屋頂消防水箱供前十分鐘用水,現在由于室外給水管道水量能夠滿足室內室外消防水量,并且認為消防車能在10分鐘內到達火災現場,是否可以不設消防水池和泵房,恩恩,有沒有這樣做過的?審圖過的了不?個人感覺消防水量和水壓都能滿足,不設可以省掉很多東西,但是設了的話在安全性上面會有很大的保證.

  • 常高壓給水系統與臨時高壓給水系統

    “常高壓給水系統”與“臨時高壓給水系統”有何區別,?該怎樣選擇,?我的理解是如果有消防泵或泵房的建筑或小區應該設置臨時高壓給水系統,也就是存在延時的消防系統需要臨時高壓給水系統,。不知道理解錯否,,感覺不對!,!

  • 關于穩高壓給水系統的探討分析

    建筑設計防火規范》和《高層民用建筑設計防火規范》中關于我國消防給水系統按壓力區分有高壓(常高壓)給水系統,、臨時高壓給水系統和低壓給水系統3類,。對有穩壓裝置(穩壓泵、氣壓水罐等)的消防給水系統也按臨時高壓給水系統處置,,技術措施與臨時高壓給水系統一樣對待,。 1988年至1993年修訂《高層民用建筑設計防火規范》時,有關人員對設有穩壓裝置的消防給水系統曾提出命名為準高壓給水系統的設想,,以便與高壓或臨時高壓給水系統區別,,但由于種種原因未能達成共識。 1 命名 設有穩壓裝置的消防給水系統的命名,,目前有4種觀點,,即1.高壓給水系統;2.臨時高壓給水系統,;3.準高壓給水系統,;4.穩高壓給水系統。 認為應歸屬于高壓給水系統的

  • 關于穩高壓給水系統的探討淺析

    《建筑設計防火規范》和《高層民用建筑設計防火規范》中關于我國消防給水系統按壓力區分有高壓(常高壓)給水系統,、臨時高壓給水系統和低壓給水系統3類,。對有穩壓裝置(穩壓泵、氣壓水罐等)的消防給水系統也按臨時高壓給水系統處置,,技術措施與臨時高壓給水系統一樣對待,。 1988年至1993年修訂《高層民用建筑設計防火規范》時,有關人員對設有穩壓裝置的消防給水系統曾提出命名為準高壓給水系統的設想,,以便與高壓或臨時高壓給水系統區別,,但由于種種原因未能達成共識。 1 命名 設有穩壓裝置的消防給

  • 關于臨時高壓消火栓給水系統的一些問題

    給排水手冊上介紹臨時高壓消防給水系統:平時不能滿足最不利點消火栓的充實水柱,,消防時必須開啟消防給水泵以滿足系統滅火所需水壓的系統為臨時高壓消防給水系統,。 既然平時不能滿足最不利點消火栓的充實水柱 那消防穩壓泵的作用是什么?給水手冊上還多出一個穩高壓消防給水系統 建筑設計防火規范上并沒有 規范上只有 常高壓和臨時高壓 我之前理解的臨時高壓是 平時由穩壓泵滿足最不利點消火栓的充實水柱 火災初期由穩壓泵維持系統壓力 消防主泵啟動后,,穩壓泵關閉改為由主泵維持系統壓力,。 現在看來我之前所理解的臨時高壓就是現在設計手冊上所新加的穩高壓。 希望大家能幫我解答一下 ~~~

  • 什么是高壓消防給水系統?設計時要注意什么,?

    知識點:高壓消防給水系統

  • 穩高壓和臨時高壓消防給水系統

    知識點:穩高壓消防水系統

  • 如何區分高壓與臨時高壓消防給水系統?

    【高壓消防給水系統】能始終保持滿足水滅火設施所需的工作壓力和流量,,火災時無須消防水泵直接加壓的供水系統,。管網高壓系統重力高壓系統注:1.管網高壓系統至少有獨立可靠的兩路及以上供水接入消防系統,同時滿足:1.1 任一水源供水管最小流量不小于消防給水設計流量,。1.2 任一水源供水管最小壓力不小于消防系統最不利點所需供水壓力,。2.重力高壓系統由高位水池至少引出兩路及以上供水接入消防系統,同時滿足:2.1V0≥建筑物消防給水一起火災滅火用水總量,。2.2 H≥P0+Pp+Pf,。2.3 高位消防水池任一出水管最小流量不小于消防給水設計流量。H——高位水池最低水位與消防系統最不利點之間的靜水壓,;P0——消防系統最不利點所需的供水壓力,;Pp——高位消防水池出水管至消防系統最不利點之間的管件和閥門等局部水頭損失;Pf——高位消防水池出水管至消防系統最不利點之間的管道沿程水頭損失,。提示:

  • 關于消防上高壓給水系統的問題?。?!

    防火規范上說:設置高壓給水系統的建筑物,,如能保證消防系統的水壓及水量,可不設消防水箱,。 請教各位大蝦:高壓給水系統怎么解釋???,?,??,?我二層樓的商鋪?000立方米),,分為單個的商鋪,二層是室內樓梯上去,。我在底層設置消火栓,,直接接市政管網,這樣算高壓給水系統,?,??,?這樣設不設消防水箱,??,?

  • 什么是臨時高壓,、準高壓,、常高壓系統?

    在消防設計中常高壓是消防管道內經常保持足夠的壓力,,火場上不需要使用消防車或其他移動式水泵加壓,,直接由消火栓接出水帶、水槍滅火,。那準高壓和臨時高壓是怎么回事,?低于24m的多層建筑屋頂消防水箱中需要設置穩壓泵嗎?

  • 如何選用無負壓給水系統,?

    無負壓給水系統確有一些優點,在市政允許的情況下住宅給水適宜選用,,敢為各位樓主,,能不能為我們如何選用該系統提供一個標準?尤其是設計院的同僚,,有好的經驗?zāi)芊窆蚕恚?/p>

  • 給水系統頂端產氣怎么辦?

    我在的這個大廈供水堅向分三個區,采用變頻供水,但每天每個區頂端的蹲便器(感應沖洗閥)都會產氣,無耐只好讓變頻連續運轉(以前到壓力設定值會停),但是在38-36Hz運轉,過一會因無人用水的原因,水泵內的水會發熱,有時連接水泵的管道內的水也會熱.請各位指點一下.

  • 關于給水系統減壓的問題

    也許這是個比較簡單的問題,,但是我就是想不通!!請各位朋友幫忙??! 問題:一棟35層的高層建筑,層高2.8米,。我采用的是3臺變頻泵分3個區供水?。?—11層為1區,;12—23層為2區; 24--35層為3區,;我不明白的地方是:規范規定,,分區的依據是:以給水系統最低衛生器具的最大靜壓力值為依據,住宅為300-350kpa??!1區11層樓,即需要的靜壓力是2.8*11=30.8m水柱=308kpa ,所以不用減壓??!但是2區和3區,第23樓和35樓的靜壓力分別是2.8*23=64.4m水柱=644kpa和2.8*35=98m水柱=980kpa,,水泵的揚程最少要滿足這2個靜壓力才能把水供上去,!那么12樓13樓14樓。,。,。24樓25樓26樓。,。,。不就超過了最低衛生器具的最大靜壓力值,但是為什么就不用設置減壓閥減壓,?,??,? 也許是我部分的概念的理解上有問題,,但是我就是想不通,想各位朋友幫忙解決一下??!不勝感謝!??!祝工作順利!!

  • 【分享】穩高壓消防給水系統的論文資料

    關于穩高壓消防給水系統的論文資料大奉獻:關于穩高壓消防給水系統,,常用語大型石化工廠,。但規范并無明確說明,亦無明確的設計規范資料,。鄙人從網絡上收集了若干資料,,有些是論文,有些事實例,,有些是消防解釋資料,。供有需要的同行下載參考!歡迎大家提供更全更權威的資料,、圖紙,!

  • 請教:關于臨時高壓,、高壓和低壓給水系統的區分

    各位師兄,,規范上常提及“臨時高壓給水系統”、“高壓給水系統”和“低壓給水系統”,,它們究竟如何區分呢,?市政給水管網是屬于什么形式的給水系統呢?

  • 輕烴罐區消防穩高壓給水系統設計

    《石油化工企業防火規》GB50160-92(1999局部修訂條文)第7.3.11條規定,,大型石油化工企業的工藝裝置區,、罐區等,應設獨立的穩高壓給水系統,,其壓力宜為0.7~1.2Mpa[1],。所謂穩高壓給水系統,即平時采用穩壓設施維持管網的消防水壓力,,但不滿足消防流量,,火災發生時管網向外供水系統壓力下降,靠壓力自動啟動消防泵,。設置穩高壓消防系統,,能提高固定式消防設施的消防防護能力和應急防護水平,穩高壓消防給水系統比臨時高壓給水系統供水速度快,,依靠管網壓力自動啟動消防泵,,能及時向火場供水,盡快的將火災在初期階段撲滅或有效控制,。 消防管網的穩壓設施有多種方式,,如穩壓泵、氣壓罐等,,無論那種方式,,穩壓設施均包括動力設備,電力自控設備和管線三部分。在某企業輕烴罐區消防改造穩高壓給水系統設計中,,針對已現有的消防泵房和罐區消防管網,,我們采用了一種變頻調速穩壓供水新工藝, 現將此工藝介紹如下: 1.工藝

  • 穩高壓和臨時高壓給水系統的一些論文,,有用

    論住宅區集中式臨時高壓室內消火栓給水系統設計.pdf