目前設計一高層,,已經施工,,但是由于其他專業的原因,需要在剪力墻暗柱部位開洞250x300和250x1200高,,暗柱200厚長400,,請教大家這種情況下洞口應該如何加固?按照常規剪力墻洞口加固可否,?謝謝,!
圖紙簡介: 一層剪力墻開門洞1200X2470,采用粘貼碳纖維布加固 投稿網友: pengli1393 上傳時間: 2013-10-30
施工過程中,,沒有預留電梯呼叫按鈕,,在電梯間剪力墻邊緣開鑿,剪斷了鋼筋(含主筋和箍筋),,設計院給出的加固方案是,,將焊好的鋼板盒子通過結構膠內置于洞內,進行補強,。業主里有人認為要通過旁邊增加加強筋的方式進行補強,。請問設計院
前些天遇到這樣的一個加固工程——裝修施工中業主為了擴大門洞尺寸,誤將剪力墻內的主筋切割,。上傳的圖紙正是該剪力墻的加固設計圖,,供大家討論參考。
最近在搞一個學校的抗震加固,,遇到一些現場問題,,望各位不吝賜教:本工程為4層框架結構,由三棟單體組成,,如圖所示要拆除原填充墻后新增剪力墻,。關鍵問題不是剪力墻不會做,而是新增剪力墻部位位于伸縮縫旁,,增加剪力墻位置的填充墻拆除了,,但支模就遇到了麻煩,,因為伸縮縫只有7cm左右,除了拆除伸縮縫另一面墻體,,有什么好的支模方法能解決這個問題呢,?如果拆除另一面墻體,人工費和工期都受到限制,。我查資料說有種叫泡沫模板或聚苯板的模板,,但不知效果如何,強度太低恐怕還是會存在跑模的現象哈,!
圖紙簡介: 頂層住戶,,復式、改變剪力墻傳力方式,,外包鋼加固 投稿網友: hjf279 上傳時間: 2013-01-25 圖紙省份:
施工過程中,,沒有預留電梯呼叫按鈕,在電梯間剪力墻邊緣開鑿,,剪斷了鋼筋(含主筋和箍筋),,設計院給出的加固方案是,將焊好的鋼板盒子通過結構膠內置于洞內,,進行補強,。業主里有人認為要通過旁邊增加加強筋的方式進行補強。請問設計院的方案能經得起質疑嗎,?也只有質疑設計院方案的權利嗎,?需要專業的加固公司來施工嗎?謝謝??!
1、 墻體橫杠,。由兩根30mm×50mm,,壁厚2.75mm矩形鋼管及特制連接件組成。合模后,,按圖紙設計安裝豎楞,,穿對拉螺栓,然后將橫杠水平方穿入對拉螺 栓中,,放入特質鋼墊片,,帶上螺母,校正垂直度,、平整度,,把螺母擰緊。墻體橫杠,,替代傳統支護中的雙鋼管,,用于剪力墻水平方向支撐,,加大了與次龍骨的受力面,克服自然漲?,F(xiàn)象,,規格統一,連接方便,,且橫杠是一體的,,可提高工作效率。2,、L型橫杠,。與橫杠相同由30mm×50mm,壁厚2.75mm 的矩形鋼管組成,,角度為90°,。將L型橫杠的一側穿在對拉螺栓上,另一側緊貼豎杠,,將對拉螺栓穿過L型的間隙,,放上墊片,校正垂直平整,,擰緊,。L型橫杠, 替代鋼管,,用于短支剪力墻陰角處的水平方向加固,,預制90°角度,保證短支剪力墻的制作質量,,而且操作簡單快捷,。3、墻體豎杠,。豎杠主體為 50mm×50mm,,壁厚2.5mm的方鋼管;伸縮節為40mm×40mm方鋼管,。根據圖紙標高將豎杠調整到適合尺寸,,合模后按設計圖紙間距(25mm-30mm)貼在木模板上,,在豎杠預留釘子孔處釘上60mm的鐵釘,,固定豎杠。墻體豎杠,,替代傳統支護中豎向使用的木方,,支撐強度大大高
剪力墻開洞加固節點構造詳圖
這里是一份比較好的剪力墻及樓板后開洞粘鋼加固法,希望對同仁有所幫助,。
剪力墻上開洞寬1.000米,高至框架梁底,。此洞與剪力墻上原有洞口(700*1200)連通,,原有洞口頂距框架梁底700mm,此剪力墻位于高層裙房框架柱邊跨內,,請問,,如何加固?此洞對原有結構是否有影響,?請高手指教,,多謝!,!
pkpm計算剪力墻加固時,,加固方法是板墻加固,,可以計算只有這種加固措施后的綜合抗震系數嗎。另外,,原剪力墻的豎向鋼筋在哪里改,?謝~
本帖最后由 haiya139 于 2013-4-11 12:21 編輯 今天在看以前的圖紙時發現有幾片剪力墻翼緣長度小于3倍墻厚(240墻,,翼墻總長度只有540),,后來按兩邊支承復核,剪力墻穩 定性不夠,。出去的圖紙已經施工到3層,, 請問能不能通過加固來使翼緣長度增加300,即滿足3倍墻厚,,按三邊支承計算,?6°區,抗震等級為4級,。本人qq:32343963,,大家可以加為好友方便聯系,,謝謝大家。
原結構為混凝土框架結構,,設防類別提高后需進行加固,,加固方案為加剪力墻加固和外包鋼加固。如何確定剪力墻的位置和尺寸是關鍵,,各位能否指點,。謝謝。