此電纜是220kV 1×1000平方的電纜,,典行的野蠻施工實例!1,、中間接頭故障點
給水泵電機工頻電纜ZRC-YJV22-6/6 3×95 長約76M, 檢測C相絕緣過低,,11MΩ,必須要換電纜么,,需要做哪些進一步的檢查啊,,電纜是2007年的。
研究了《設計手冊》,,I 指的是短路耐受電流,, t 指的是短路持續時間,這兩個都是要從所選用的高壓開關樣本上查到,。 但是問題來了,,現在我選用常熟的CV1-12的真空高壓開關,樣本上短路持續時間tk卻是4s,,那就算耐受電流為25kA,,這樣通過公式 截面> (√25x25x4 /137) x1000=365mm2完全不正常。 希望有高手來分析分析,。
本帖最后由 ccc___ 于 2016-3-12 14:15 編輯 有朋友問:“[size=18.01801872253418px] 四拼的 240mm2的 10kv電纜 如何測量 零序電纜 用1個零序 CT 有這么大的CT 嗎,?”答:有二種方法,一是裝一只大孔徑的零序電流互感器,,二是裝多只零序電流互感器(每根電纜穿一個,,二次并接),。大孔徑(洞)零序電流互感器:
對于電纜,,我們根據電壓大小,,把它劃分為了幾類,分別是低壓電纜,,中壓電纜、高壓電纜以及特高壓電纜,。今天主要聊一聊的是高壓電纜,它的電壓等級是10KV~35KV之間,。高壓電纜型號有哪些呢?我們接下來一起來看看吧,! 首先的話,對于高壓電纜,,我們可以先劃分為種類,然后每類之下就有不同的類型,。
最近做一個工程,算一個小區,七棟高層住宅,三棟33層,四棟18層,一層全部連通做超市,地下一層做車庫,地下一層,一層每層五萬平方,也就是一層做平臺,然后立七棟住宅,問題是:1,采用一個變電所由于供電距離太遠,所以考慮兩個變電所,兩路高壓進線,那么兩個變電所高壓連通采用高壓橋架還是穿管,還是明敷(我看國標圖集上有這種做法)2.如果采用高壓橋架沿地下一層敷設,防火怎么考慮,是不是做防火橋架,(有例子沒考慮防火)請教
大家好,,請問一下10KV高壓電纜連結時有沒有什么特殊的要求?現在一般的電纜里有屏蔽線(白色鐵皮樣子),,我們廠做箱變高壓柜到變壓器連電纜時一般把電纜兩頭撥200mm長(屏蔽線也撥了),然后接電纜頭,,撥掉的地方套層高壓熱縮管。但好像正規的做法要把屏蔽鐵皮單獨用個銅帶接“地”,,是不是這樣啊,?而且我查的標準,,電纜耐壓只打最高額定電壓的兩倍就行,,就是24KV,。但我們一般都跟變壓器一起打28KV,有時還跟柜子一起打42KV,。(大多情況下電壓升到2萬多伏后,再升高一點電纜離柜子或者變壓器外殼近的地方就會放電,,還有小火星)請問一下像這種耐壓驗到底是么樣做的,?特別是戶外箱式變電站里高壓連變壓器的電纜。謝謝大家,。
一整體廠房長,、寬約200m,,在兩個角各設一配電室,,10KV高壓電纜用橋架敷設,,這樣設計合理嗎,和電纜溝敷設相比有何優缺點,。另一問題高低壓電纜能用同一個橋架敷設嗎,?
超高壓電網及其保護配置的特點有哪些,? 答:(1)長距離線路的分布電容,,會使短路時出現高于工頻的周期性衰減自由分量,。 (2)在長距離線路分布電容電流的作用下,,當僅有一側斷路器合上(充電時或?cè)斷路器跳開)時,,有可能造成線路過電壓,。一般用并聯電抗器進行欠補償。但此時短路又會產生一個衰減很慢的非周期分量,。另外,,根據單相重合閘的需要,采取在并聯電抗器的中性點與大地之間裝設中性點電抗器,,以限制非故障相分布電容對故障相提供的潛供電流,。 (3)大容量發電機、變壓器和長距離線路,,使系統在短路暫態過程中的直流分量的衰減變慢,。影響保護的快速性。 (4)線路長,、傳輸功率大,,為了保證系統穩定,一般要求保護的動作時間在30ms以內,。 (5)長距離,、重負荷線路上短路電流與負荷電流接近,強(指區內故障時電源強,,提供的故障電流?。⑷蹼娫磦鹊谋Ｗo(hù)裝置都應有檢測出各種故障的能力和防止因系統振蕩而誤動的性能,。差動保護應具有防止因電流互感器飽和而誤動的性能,。 (6)保護應采用雙重化配置。
【何為高高壓電纜】高壓電纜是電力電纜的一種,,是指用于傳輸10KV-35KV(1KV=1000V)之間的電力電纜,,多應用于電力傳輸?shù)闹鞲傻馈8邏弘娎|的產品執行標準為GB/T 12706.2-2008【高壓電纜的分類】高壓電纜主要種類有YJV電纜,、VV電纜,、YJLV電纜,、VLV電纜,。YJV電纜全稱交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜(銅芯)
現在遇到一個問題請教各位:我們工程需要把220KV和110KV(各兩個回路)高壓輸電線路改為用高壓電纜走地下隧道敷設,請教各位在隧道中各回路間距要求是多少,,需要用什么規格的高壓電纜,能不能提供相關的規范,?
直埋電纜的上,、下部應鋪以不小于100mm厚的軟土或沙層,并加蓋保護板,,其覆蓋寬度應超過電纜兩側各50mm,,保護板可采用混凝土蓋板或磚塊。軟土或沙子中不應有石塊或其它硬質雜物,。 請問下高壓電纜直埋的后的蓋板通常用什么蓋板啊 ,?
有一10kv線路故障,變電站開關顯示過流一段跳閘,,重合閘不成功,,根據配網自動化監測系統提示,,故障點為H05環03后續故障,03號開關后續帶有3臺變壓器,,試驗人員直接斷開3臺變壓器高壓熔斷器,從#03開關處用搖表打絕緣(線路約長300米,,有電纜和架空線),,一切正常,,搶修人員一臺一臺的送,,當送至第3臺時(該變壓器高壓電纜是從架空線引自),,高壓熔斷器送上之后一切正常,送低壓開關時,,變電站開關過流一段,,重合閘不成功,,后單獨測試該高壓電纜,發現是B相接地,,我的問題是1.B相接地,,為什么是過流一段,。2,、為什么高壓送的沒事,送低壓才發生跳閘,,難道就是傳說中的高阻電纜故障,。3、為什么開始試驗做不出來,,是線路長了嗎?……請高人指教
對于10KV高壓電纜,是鎧裝的,如不是在變電所內,是在河壩上,田間地頭,跨路,如何進行安裝敷設,要挖多深?要不要鋪砂蓋磚,有何要求??線路兩端要不要裝避雷器?穿管需要穿PVC管還是鋼管??國家有哪些規定???多謝了!!!
高壓電纜擊穿
我是做配網工作的,經常接觸到10KV電纜選擇問題.我想請問各位,變壓器容量為800KVA,我們的設計師選擇的是YJV22-3*95電纜由高壓架空線路接至高壓進線柜再由變壓器出線柜經YJV22-3*50的電纜接至變壓器,有點我搞不懂到底是按照栽流量算還是發熱量,因為銅芯電纜95線的載流量遠遠超過10KV線路的計算電流.請問大家能告訴我到底按照什么來選擇的嗎??謝謝
6/6kV、6/10kV,、8.7/10、8.7/15,、12/20kV高壓電纜都具體應用在什么情況,?我現在是10kV不接地系統,,應該選擇哪種電纜才合適?可能具體說起來比較復雜,、指點哪本規范或手冊上有這個的具體說明也行,!謝謝![ 本帖最后由 lisoloist 于 2010-7-22 10:15 編輯 ]
110千伏的高壓電纜,,過橋時擬放于橋梁的人行道板下,,按橋梁規范,不允許110千伏的高壓電纜過,,而按相關電力規范,,110千伏的高壓電纜可以過,請教各位,,如此高壓電纜過橋時如何考慮,?
我廠一根6KV電纜,,長約9公里,直埋敷設,,中間沒有斷開點,,以前發現有受潮現象,現在發現絕緣很低,一相只有30兆歐,,不知道能否送電,?該直埋處理?