亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 有關電纜選型的問題求教

    我在電力知識上是個大外行,。最近我們準備上一臺電鍋爐功率為540KW。如何選擇電纜,。同樣的鍋爐不同的廠家給出的型號也是不一樣的,。有的建議用3*185+2*150,。還有的建議用單根240的6根外加兩根150平的??紤]到銅電纜價格高,。我不知道選擇哪一種了。請高手指點

  • 電纜的種類及其選型標準

    (1)我國的電線電纜產品分類我國的電線電纜產品分類按其用途分成下列五大類:1.裸電線2.繞組線 3.電力電纜 4.通信電纜和通信光纜 5.電氣裝備用電線電纜(2)常用電纜類型及其選型標準電線型號中:字母B表示布電線,;字母V表示聚氯乙烯,;字母R表示軟線(導體為很多細絲絞在一起);還有銅芯符號,、硬線(常見的單芯導體)符號省略沒有表示,。 ①BV

  • 關于電纜橋架選型的問題

    根據橋架承載電纜的根數和電纜的截面積如何選擇橋架的大小呀,例如300*150、200*100,、400*200,?哪位高手解答一下,謝謝了?。,。?/p>

  • 關于電纜選型的兩個小問題

    對于VV和YJV兩種電纜,,YJV型只用于電力電纜,,控制電纜一般選用VV型,這種說法對嗎,?變電站照明,、風機的電纜選用哪一種比較合適呢?

  • 關于電纜橋架選型的請教

    在建筑電氣工程中的電纜橋架一般選用鋼制熱鍍鋅橋架還是用玻璃鋼橋架好,,二者在使用上有什么區別,?在接地或者接零保護方面 哪個更可靠些?謝謝大家的指點

  • 判斷此電纜選型是否合適

    判斷此電纜選型是否合適

    如圖,,電纜YVV可能是筆誤,,應為YJV吧

  • 由“標配”引起的爭議:電纜還要選型嗎,?

    由“標配”引起的爭議:電纜還要選型嗎?

    問題如圖:一個補充:系統

  • 電纜選型(一)關于載流量校正

    本帖最后由 打破砂鍋問到底 于 2015-8-17 14:42 編輯 先講到這,,,,有空具體講一講各種敷設方式的問題,再發一個新帖,,帖子太長看起來也暈,,感謝大家支持。 在某甲級院工作一段時間了,,分享分享心得體會吧,,一般很多新人,選擇載流量只是根據負荷電流,,查看樣本,,選擇滿足的截面,或者大一級的截面,。其實大部分低壓這么選擇也不會出太大問題,,但是還是希望分享一下一根電纜的選擇過程,也可以在業主問到的時候有一個合理的解釋(就是忽悠加裝b啦,,業主有時不太理解為什么搞這么粗)首先,,一根電纜需要做哪些計算與校驗,,1、根據負荷電流進行載流量計算,;2,、電壓校驗;3,、3kv及

  • 關于變頻器電纜選型問題

    這個問題以前從來沒想過,,這次手頭的一套圖紙,新來的總工審圖,,意見是變頻器電纜選型有問題,,他舉了個離子,比如3*25+1*16的線應該選3*25+3*6,。我直接蒙了,。請教有碰到過此類問題的朋友么?他這樣靠的是哪條規范,? 第一次發帖,,也不知道板塊對不對,。見諒,。 順帶問個小問題,這次工程柜體進線是一個干式變壓器1250KVA低壓側開關柜給我方供電,,電纜ZR-YJV22-3*185+2*95,距離130米左右吧,,計算出短路電流正好10.16, 這樣我微斷就必須選L的,,我系統短路阻抗是按0mΩ計算的,,請問我SCB9的1250KVA變壓器,系統短路阻抗按多少選擇合適呢,? 麻煩了,。

  • 10KV進線電纜選型的問題

    10KV線路上帶4臺1250KVA的變壓器,,共計5000KVA的容量 請問10KV進線電纜的線徑應該選擇多大,? 是用185mm2還是240mm2 大家指導下,謝謝了

  • 求教電纜選型相關規范問題

    以前不知在那本規范上看到類似這樣的話“給馬達配電室,,當相線小于16平時,,接地線與相線同截面積”,但現在卻忘記在那本規范里看到,,請問有沒有知道在那本規范里有,,能否賜教,!

  • 7.5kW電機的電纜選型問題

    工程中,7.5kW電機選用YJV-1kV-2X2.5的電纜,,按照配電手冊選擇,,電纜長度50米。通過電壓損失及載流量,,均符合要求,,但在試車過程當中出線電纜過熱問題。請教問題在什么地方,?

  • 電纜選型問題向論壇高手請教

    電纜選型問題向論壇高手請教

    本帖最后由 xiechengxiaoxu 于 2013-6-24 11:23 編輯 在工作中遇到一些疑問,,向論壇的高手請教一下。1,、在做電纜選型是,,電纜載流量的大小怎么確定的,是向廠家要手冊,,還是有一個大概的參考值,?附圖片002一張,幫忙看看這個電纜載流量參考值具有參考價值沒,?2,、電纜選型舉例(個人覺得舉例容易理解;P) 比如:一6KV高壓電機,額定功率4750KW,,額定功率511.7A,,額定速率2991 r/min ,效率97.2%,,功率因數0.919,,全壓荷啟動電流 5.9In,0.75Un啟動時啟動電流為4.15In,。請問軟啟動情況下和全壓啟動的情況下所選的電纜規格一樣嗎,? 我先說說的的想法:因為In=511.7A,打算采用兩根電纜,,這樣沒跟電纜的載流量大約為256A,,參考圖片002中第3列電纜載流量的數據,選用2根3*120 mm的電纜,, 請各位指出以上算法的不妥之處吧,。 再比如,一10KV 額定容量為1250KVA的油浸式變壓器,, 高壓端電流I≈1250÷10÷1.73

  • 高層建筑的電纜選型問題

    最近,,公司在搞一個住宅項目,設計方所有配電干線都選用了低煙無鹵阻燃電纜,。去和他們溝通,,他們說這是負荷規范的,,不愿改。但低煙無鹵阻燃電纜確實太貴了,,而且以前也沒碰到過這種情況,。不知道大家有沒有什么解決的辦法?

  • 關于電纜選型問題 求助各位大神

    關于電纜選型問題 求助各位大神

    平時選擇電纜都是根據載流量選擇 查表的根據GB50217-2007 里P59 10kV三芯電力電纜允許載流量 譬如說2500kVA的變壓器電流為144A 在于在流量上可以使用70的電纜 那么說2500kVA及以下都選用70的纜,。為了這個 我找了點資料 馬國棟主編的《電線電纜載流量》 我看的是第一版2003年出的 現在有一個2013年的第二版沒找到電子版的 這里面第一版P124頁 有一個電纜經濟電流范圍

  • 光伏發電系統電纜選型標準

    由于太陽能光伏發電系統的發電效率不是很高,,在實際應用時又會有不少的電能損耗在輸電線路上,不能使太陽能光伏發電得到最大化的利用,,因此,,直流輸送電纜的合理選型對提高太陽能光伏發電利用率,減少線路損耗至關重要,。在太陽能光伏發電系統中低壓直流輸送部分使用的電纜,,因為使用環境和技術要求的不同,對不同部件的連接有不同的要求,,總體要考慮的因素有電纜的導電性能,、絕緣性能、耐熱阻燃性能,、抗老化/抗輻射性能及線徑規格(截面積)及線路損耗等,。同時在系統設計安裝過程中,還應優化設計,,采用合理的電路分布結構,,使電纜走向盡量短且直,,最大限度地降低線路損耗電壓,,實現光伏發電電能的最大利用率,具體要求如下,。 (1)組件與組件之間的連接電纜,,一般使用組件接線盒附帶的連接電纜直接連接,長度不夠時還可以使用專用延長電纜,。依據組件功率大小的不同,,該類連接電纜

  • 環網柜的電纜頭的選型問題,?

    RM6環網柜進線用T型頭的,,假如是150的電纜,需要配一套 150的電纜終端頭嘛,?RM6環網柜出線用一型頭的,,假如是70的電纜,需要配一套 70的電纜終端頭嘛,?

  • 交流匯流箱開關及電纜選型

    交流匯流箱開關及電纜選型

    背景介紹,,此為一屋頂分布式 光伏發電項目的匯流箱接線圖,。如圖所示,此交流匯流箱為4進一出,,進線電流61.2A,,斷路器額定電流80A,進線電纜ZRC-YJV-0.6/1kV-3*16,。出線電流244.8A,,斷路器額定電流315A,出現電纜ZRC-YJV-0.6/1kV-3*185,。有幾個疑問,,1,匯流箱出線電纜選擇不帶鎧,,而實際上匯流箱出線要從屋頂下引到廠房路邊箱變低壓側,,要直埋、過路穿管的,。而且從工業與民用配電設計設計手冊來看,,電纜明敷和直埋的載流量相差很大,出線電纜按3*185選擇可能載流量不夠,。2,,浪涌保護器前面加個熔斷器是什么道理,100A的選擇是否合理另,,之前看到的開關和電纜型號的一般選用方法,,開關≥計算電流*1.25,計算電流*0.7≥線纜載流量,。按這個方法出線電纜載流量要

點擊加載更多

電纜選型

電纜選型專題,,為您提供電纜選型相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電纜選型 相關的專業交流討論,,更多電纜選型相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

電纜的選擇

植物種植規范