各位好,!我公司要擴容一臺1600的整流變壓器。一次側電壓為10KV,,請各位指導一下該選什么型號的高壓電纜,?按什么方法計算出高壓電纜的截面積?
小弟初學設計,,求教:工程為小區數棟30多層住宅,高壓為10KV ,,有一根鋁電纜YJLV22-3X300,經地埋引至高壓分支箱,,再引到室外箱變,路徑約1千米,,其中箱變共6臺,,容量共計為6500KVA,用電最大負荷為5200KW,,想問一下能否滿足使用要求,。(我簡單算了一下,YJLV22-3X300埋地允許載流量為377A,,P=1.732X377X10X0.9=5800KW>5200,應該是可以的,。),,求大神指點。
研究了《設計手冊》,,I 指的是短路耐受電流,, t 指的是短路持續時間,這兩個都是要從所選用的高壓開關樣本上查到,。 但是問題來了,,現在我選用常熟的CV1-12的真空高壓開關,樣本上短路持續時間tk卻是4s,,那就算耐受電流為25kA,,這樣通過公式 截面> (√25x25x4 /137) x1000=365mm2完全不正常。 希望有高手來分析分析,。
本帖最后由 ccc___ 于 2016-3-12 14:15 編輯 有朋友問:“[size=18.01801872253418px] 四拼的 240mm2的 10kv電纜 如何測量 零序電纜 用1個零序 CT 有這么大的CT 嗎,?”答:有二種方法,一是裝一只大孔徑的零序電流互感器,,二是裝多只零序電流互感器(每根電纜穿一個,,二次并接),。大孔徑(洞)零序電流互感器:
對于電纜,,我們根據電壓大小,,把它劃分為了幾類,分別是低壓電纜,,中壓電纜,、高壓電纜以及特高壓電纜。今天主要聊一聊的是高壓電纜,,它的電壓等級是10KV~35KV之間,。高壓電纜型號有哪些呢?我們接下來一起來看看吧,! 首先的話,,對于高壓電纜,我們可以先劃分為種類,,然后每類之下就有不同的類型,。
最近做一個工程,算一個小區,七棟高層住宅,三棟33層,四棟18層,一層全部連通做超市,地下一層做車庫,地下一層,一層每層五萬平方,也就是一層做平臺,然后立七棟住宅,問題是:1,采用一個變電所由于供電距離太遠,所以考慮兩個變電所,兩路高壓進線,那么兩個變電所高壓連通采用高壓橋架還是穿管,還是明敷(我看國標圖集上有這種做法)2.如果采用高壓橋架沿地下一層敷設,防火怎么考慮,是不是做防火橋架,(有例子沒考慮防火)請教
大家好,,請問一下10KV高壓電纜連結時有沒有什么特殊的要求?現在一般的電纜里有屏蔽線(白色鐵皮樣子),,我們廠做箱變高壓柜到變壓器連電纜時一般把電纜兩頭撥200mm長(屏蔽線也撥了),,然后接電纜頭,撥掉的地方套層高壓熱縮管。但好像正規的做法要把屏蔽鐵皮單獨用個銅帶接“地”,,是不是這樣?。慷椅也榈臉?biāo)準,,電纜耐壓只打最高額定電壓的兩倍就行,,就是24KV。但我們一般都跟變壓器一起打28KV,,有時還跟柜子一起打42KV,。(大多情況下電壓升到2萬多伏后,再升高一點電纜離柜子或者變壓器外殼近的地方就會放電,,還有小火星)請問一下像這種耐壓驗到底是么樣做的,?特別是戶外箱式變電站里高壓連變壓器的電纜。謝謝大家,。
給水泵電機工頻電纜ZRC-YJV22-6/6 3×95 長約76M, 檢測C相絕緣過低,11MΩ,,必須要換電纜么,,需要做哪些進一步的檢查啊,電纜是2007年的,。
一整體廠房長,、寬約200m,,在兩個角各設一配電室,10KV高壓電纜用橋架敷設,,這樣設計合理嗎,,和電纜溝敷設相比有何優缺點。另一問題高低壓電纜能用同一個橋架敷設嗎,?
高壓斷路器在上面情況下選用1250A,,而一般的變電所用的都是630A的?高壓電纜上面情況下選用3.*120㎜而不是通常3.70㎜的呢,?
如題,。請高人指點高壓電纜的阻抗值有數據可查嗎,?
【何為高高壓電纜】高壓電纜是電力電纜的一種,,是指用于傳輸10KV-35KV(1KV=1000V)之間的電力電纜,多應用于電力傳輸的主干?。高壓電纜的產品執行標準為GB/T 12706.2-2008【高壓電纜的分類】高壓電纜主要種類有YJV電纜,、VV電纜、YJLV電纜,、VLV電纜,。YJV電纜全稱交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜(銅芯)
有一10kv線路故障,變電站開關顯示過流一段跳閘,,重合閘不成功,,根據配網自動化監測系統提示,故障點為H05環03后續故障,,03號開關后續帶有3臺變壓器,,試驗人員直接斷開3臺變壓器高壓熔斷器,從#03開關處用搖表打絕緣(線路約長300米,,有電纜和架空線),,一切正常,搶修人員一臺一臺的送,,當送至第3臺時(該變壓器高壓電纜是從架空線引自),,高壓熔斷器送上之后一切正常,送低壓開關時,,變電站開關過流一段,,重合閘不成功,,后單獨測試該高壓電纜,,發現是B相接地,我的問題是1.B相接地,,為什么是過流一段,。2、為什么高壓送的沒事,,送低壓才發生跳閘,,難道就是傳說中的高阻電纜故障。3,、為什么開始試驗做不出來,,是線路長了嗎?……請高人指教
直埋電纜的上,、下部應鋪以不小于100mm厚的軟土或沙層,,并加蓋保護板,其覆蓋寬度應超過電纜兩側各50mm,,保護板可采用混凝土蓋板或磚塊,。軟土或沙子中不應有石塊或其它硬質雜物,。 請問下高壓電纜直埋的后的蓋板通常用什么蓋板啊 ?
本人在南方地區,去一個箱變用戶的時候,發現他的高壓電纜進線,是通過電纜溝再加頂管進入箱變體的.進線的地方都是積水.問供電所人員,說這是普遍問題,無法避免的.如果加水泵投資大且不現實.事后去查找相關資料,說電纜溝內如果積水且無法解決的話,可以在電纜接頭位置加支架.難道電纜皮在水中就沒問題?那不都成了水底電纜了.我們的高壓電纜一般采用YJV22型的.
對于10KV高壓電纜,是鎧裝的,如不是在變電所內,是在河壩上,田間地頭,跨路,如何進行安裝敷設,要挖多深?要不要鋪砂蓋磚,有何要求??線路兩端要不要裝避雷器?穿管需要穿PVC管還是鋼管??國家有哪些規定???多謝了!!!
高壓電纜擊穿
6/6kV,、6/10kV,、8.7/10、8.7/15,、12/20kV高壓電纜都具體應用在什么情況,?我現在是10kV不接地系統,應該選擇哪種電纜才合適,?可能具體說起來比較復雜,、指點哪本規范或手冊上有這個的具體說明也行!謝謝,![ 本帖最后由 lisoloist 于 2010-7-22 10:15 編輯 ]
我是做配網工作的,經常接觸到10KV電纜選擇問題.我想請問各位,變壓器容量為800KVA,我們的設計師選擇的是YJV22-3*95電纜由高壓架空線路接至高壓進線柜再由變壓器出線柜經YJV22-3*50的電纜接至變壓器,有點我搞不懂到底是按照栽流量算還是發熱量,因為銅芯電纜95線的載流量遠遠超過10KV線路的計算電流.請問大家能告訴我到底按照什么來選擇的嗎??謝謝
110千伏的高壓電纜,,過橋時擬放于橋梁的人行道板下,按橋梁規范,,不允許110千伏的高壓電纜過,,而按相關電力規范,110千伏的高壓電纜可以過,,請教各位,,如此高壓電纜過橋時如何考慮?
高壓電纜選型計算
高壓電纜選型計算專題,,為您提供高壓電纜選型計算相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與高壓電纜選型計算 相關的專業交流討論,更多高壓電纜選型計算相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題