為什么有的接地,,有的不呢,?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,,并也在圖上有表示,,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎,?
我原來有一本資料 上面有介紹的關于接地電阻的季節調節系數的問題,,但是現在 丟了,好像是我們直接搖測得接地電阻是0.2歐姆,,乘上系數以后大約是0.33歐姆,。但是具體各季節的數據不記的了請教各位~~
在防雷接地測試中,。不同季節測量的地阻值要乘一個季節系數。不知是出自那個規范,?請問那個高手,,重慶或西南地區的修正式值是多少。
請教下面圖片中標注為紅色部分的X和R分別代表什么,?如何看此表,?提前謝謝您的回復。
在接地線的最小截面積公式S>=I*SQRT(T)/C中,,接地扁鋼的C值取70,,大多數設計手冊都是這么寫的。他的前提是短路前的溫度取40,,短路后的最高允許溫度為400,。 問題是如果校驗溫度為其他溫度時呢?如溫升不允許超過150度,,該如何計算C值呢,?或者選用其他材料時又如何計算?有沒有相關公式或者表格圖片可用,,請各位高人指點,。
關于工程資料上有個"季節系數"的名詞,關于季節系數請高手指教什么時候的季節系數是怎么樣的,怎么換算成接地電阻???
KC=1.1 可是答案只有按KC=1.0才能算出來,。要是用R<=XCO, 可是XCO又怎么算貌似沒有定義。大家說說看,?
現在統計一中學的總用電容量,,然后選擇變壓器的容量,不知選多大的同時系數合適,。附:?jiǎn)误w有教學樓,,行政樓,圖書管,,體育館,,食堂,宿舍,,還有一個運動場,。
最近看到設計院一個電圖,電容補償柜的補償系數是0.95,但為什么在單獨算回路時,照明補償系數是0.9,動力補償系數是0.8,為什么要這么來算的呀
這幾天在復習注冊考試專業,,發現計算工作電流時,,I=S/根號3*U、I=1.05S/根號3*U,。這兩個算式中1.05什么時候用,,還有就是在哪里能找到依據。
現在正作一個機械加工廠的項目,廠區有一個機械加工車間和一個綜合樓,,在計算過程中有幾個問題需要確定,?1、機械加工車間的計算有功功率和無功功率的同時系數分別去0.95和0.97,,是否合適,?2、綜合樓有兩個浴室,,每個浴室有6個即熱式電熱水器(洗澡用),,每個8kW,總共是96kW,,這幾臺設備的同時系數該取多少,,然后整個綜合樓的同時系數又該取多少?3,、在選變壓器時,,整個廠區包括綜合樓和機加車間的同時系數又該取多少?附上整個廠區的功率計算表,,供參考,!
有急用。,。找規范圖集找了半天沒找到,。似乎只有各種土質的接地系數,以及各地區的雷暴日,。,。論壇有大大能提供下全國各地或江蘇省的接地電阻季節系數嗎?
如果說埋完覆土后測設,,不合格怎么辦,再開挖再焊接不就浪費錢么?筏板制作時焊接接地,,焊完后測試的數據是否準確,。打完混凝土后測試不合格,總不能把混凝土砸了吧,,那么什么時候測試能避免費錢啊,。
這是我在東南大學的教科書結構設計一書當中看到的,關于風振系數的計算公式,,可是跟荷載規范里面的公式不一樣,。請各位大神指點一二。
在江蘇省電力公司編的《電力系統繼電保護原理與實用技術》第81頁說一個NM為單電源線路,,N側有電源,,M側為負荷,當不計負荷電流且M側母線變壓器為中性點直接接地時,,那么線路上A點單相接地時,,C1M=0,M側沒有正序電流(不計負荷電流),、負序電流,,只有零序。這句話怎么理解,?這種情況只是在M側空載時的結論嗎,?
我手上有個工程,有60個單元,,也就是說有60部電梯,,由于是二級負荷,要用發電機作備用電源,,想請教一下各位,,同時系數該怎么取,?選用多大的發電機,?
我手上有個工程,,有60個單元,,也就是說有60部電梯,,由于是二級負荷,要用發電機作備用電源,,想請教一下各位,,同時系數該怎么取?選用多大的發電機,?
大家在做接地時,,強電井里怎么做?弱電井怎么做,?弱電機房怎么做,?弱電機房,弱電井的專用工作接地起什么作用,,他不要保護接地嗎,?
20031113-高頻感應電熱裝置的屏蔽網,、濾波器、電源裝置金屬屏蔽外殼,、高頻回路中外露導體和電氣設備的所有屏蔽部分和其連接的金屬管道是否均應接地,? 答案:B 根據:GB50169-92《接地裝置施工及驗收規范》-2.3.16
從小區10KV環網上,不同地點的兩臺箱變(TN-C-S),各引一路低壓三相四線到某一雙電源,兩路電源的PEN線重復接地是獨自做還是共同做,有何區別?
接地系數
接地系數專題,,為您提供接地系數相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與接地系數 相關的專業交流討論,,更多接地系數相關內容請?jiān)L問