  • 如何確定低壓測接地系統

    看圖紙時經常會有中性點接地方式,。低壓側有TN-C、TN-S和TN-C-S這幾種接地系統,。低壓側接地系統是如何確定的,?每次看圖時,上面總是說用某種接地系統,,就是不知道為什么用那種系統

  • 關于低壓接地系統的接地型式

    關于低壓接地系統的接地型式是否有明確的相關規范要求采用TN-S的型式,。最近拿到一份設計院關于一個新廠房的圖紙,接地型式采用的就TN-S,,但能否采用TT與TN-S相結合的方式,。尋求規范!感謝

  • 低壓電氣裝置的配電接地系統

    低壓電氣裝置的配電接地系統

    在建筑物內,,將建筑物的所有金屬部分和電氣設備的所有外露可導電部分都與一接地極相連接,,可防止在任意可同時觸及的兩金屬部分間出現危險的高電壓。 1.1接地連接定義 國家標準和國際標準 IEC60364 對接地連接的一些術語下了明確的定義,。下面為行業和文獻中常用的術語,。括號中的數字是與(圖表 E1)中的數字相對應的:

  • 問個低壓系統接地的問題,?

    我們公司的400V系統是中性點直接接地系統,。采用TN-S接地方式:N線和保護PE線是分開的可是我看到現場的電動機全是外殼直接接地的(難道是TT接地方式?)一個是TN-S ,,一個是現場電機外殼直接接地搞的我有點混了,,請那位大大來捋一捋!

  • 電氣低壓配電中的接地系統的研究

    1.低壓供電系統的接地方式及特點 1.1TT方式供電系統 TT系統中,,第一個符號T表示低壓系統電源中性點直接接地;第二個符號T表示負載設備金屬外殼和正常不帶電的金屬部分與大地直接連接(保護接地),,而與系統如何接地無關,在TT系統中負載的所有接地均稱為保護接地,。 TT供電系統的特點如下: (1)當電氣設備的金屬外殼帶電(相線碰殼或設備絕緣損壞而漏電)時,,由于有接地保護,可極大減少觸電的危險性,。但低壓斷路器(自動開關)不一定能跳閘,,造成漏電設備的外殼對地電壓高于安全電壓,屬于危險電壓,。 (2)當剩余電流電流較小時,,熔

  • 低壓配電設計中各種接地系統的分析

    分別對建筑電氣低壓配電系統中的5種接地系統進行了詳細的介紹,分析了其各自的特點及如何選用.詳細論述了PE保護線及等電位聯結在低壓配電系統中的重要作用.

  • 各種電氣接地系統說明和區別

    各種電氣接地系統說明和區別

  • 關于接地系統的爭議----我的看法

    關于接地系統的爭議頗多,實際上關鍵是理解其內涵。TN-C和TN-S只是接地方式的區別,,只對接地設備或接地用戶有意義,,TN-S系統的供電,只是能夠提供用戶零,、地分開的條件,,并不意味著用戶必須一定要使用它的PE,比如一般照明和不須接地的三相設備,,對于下級配電系統,,完全可以使用四線制引出,形成自己的TN-S,。

  • 低壓系統的接地及等電位聯結(一)

    1 概述 根據規定,,凡屬于發電、變電,、輸電且又屬電力部門管理的電氣裝置(電壓達1000kV及以下)為A類電氣裝置,,而工業與民用的電氣裝置,由用戶管理與使用的建筑物內外的電氣裝置為B類電氣裝置,,俗稱建筑物電氣裝置,,本文討論由用戶管理使用的建筑物電氣裝置低壓配電接地及等電位問題。 低壓系統的接地及等電位聯結,,是關系到低壓系統的正常運行及設備與人身安全問題,,也牽涉到保護方式的確定,這些表面上看是很通俗的問題,,實際上對一些電氣設計人員及用戶尚不完全了解,,尤其對安裝調試及運行管理人員,對上述問題更是比較模糊,。在現實中,,筆者經常遇到這種有人不加分析,卻常拿情況接地問題,、接零問題及所謂中性點偏移問題說事。由于對上述問題的機理不清,,往往對事情的分析及事故處理南轅北轍,,由此可見,對低壓系統的接地,、等電位聯結諸多問題,,有進行分析討論的必要,筆者現就上述問題以本文所述談談自己的看?、心得及體會,。

  • 這樣的廠房該用什么接地系統?

    本帖最后由 穩扎穩打 于 2016-3-2 10:45 編輯 廠房一附跨樓內設有10/0.4kV變電所,,變電所低壓屏接成TN-S為廠房供電,。廠房二距廠房一約70米,廠房三距廠房一約90米,,均由廠房一變電所供電,,請問廠房二和廠房三該用什么接地系統,TN-C-S ? TT ?變電所低壓0.4kV到廠房二,、廠房三的出線用四芯電纜,,該電纜在變電所內和廠房二(三)進線柜內PEN線該怎么接?

  • 史上最全的接地系統詳解

    史上最全的接地系統詳解

    為什么回路電流走零線不走地線,,而漏電流走地線不走零線,,零線地線原理是什么? 如圖所示,,

  • 低壓系統的接地形式(經典)

    電氣設計初學者必備知識~低壓系統的接地形式(經典)[ 本帖最后由 ee5esina 于 2012-8-16 13:24 編輯 ]

  • 電源裝置的接地系統(引用)

    電源裝置的接地系統 電源裝置由于自身結構的特點和工作特性所限,,在復雜多樣的電磁環境中工作,極易受到各種干擾源的影響,,以致擾亂信號的傳輸或使信號發生畸變,,造成有電源裝置供電的系統不能正常工作。采用接地技術,,是保證電源裝置可靠工作的一個極為重要的措施,,也是保證電源安全、穩定運行的重要手段,。 一,、電源裝置接地的分類 目前在我國應用的各種電源裝置的接地種類繁多,歸納起來可分為以下幾類 (1) 給電源裝置供電電源中性點的工作地:指穩定的供電系統中性點電位的接地,; (2) 電源裝置的防雷保護接地:指在雷雨季節為防止雷電過電壓的保護接地,; (3) 電源裝置的安全保護地:指為防止接觸電壓及跨步電壓危害人身和設備安全,而設置的微電子裝置金屬外殼的接地,; (4) 電源裝置直流系統地又稱為邏輯地,、工作地,它為微電子裝置各個部分,、各個環節提供穩定的基準電位(一般是零點位),。這個地可以接大地,也可以僅僅是一個公共點,。系統地如果與大地不相連,,即系統地處于懸浮工作狀態,稱之為浮空地,; (5)

  • 低壓配電系統防雷與接地

    在同事那邊拿過來的,,在接地這塊講的比較詳細,,希望能對大家有幫助!

  • 單獨設置接地系統的條件

    請教大家兩個問題:1,、本來已經有一個接地系統,,如果想把其中的一小部分獨立出來在再設置一個接地系統,那么這一小部分滿足什么條件時可以再單獨設置接地系統,。2,、哪本規范規定“能同時觸及的導體部分應接至同一接地系統”。謝謝,!

  • 關于低壓接地系統的疑問,大家都來看看吧

    現有這樣一個做法,,一個工廠的供配電設計,,采用總的低壓變電所,再到各個車間配電室,,最后至終端用電設備,。 接地系統的做法:全廠設置一個總的接地網,具體做法就是用扁鋼在全廠區域進行敷設做為水平接地體,,并設置相應的垂直接地體,,然后每個車間配電室的PE及終端用電設備的PE采用電纜或扁鋼與就近的接地網連接。所有的電纜,,如需要N的采用四芯電纜,,不需要N的采用三芯電纜。 現在疑問來了,,上述的做法到底是屬于TT系統還是TN系統,? 先談我的觀點: 1、首先,,從接地系統的定義上來講,,TT表示設備的外露可導電部位直接接大地,但與電源接地點無聯系,,顯然,,上述的做法就不是TT,因為設備的外露可導電部位是就近接至接地網,,而電源接地也是采用這個接地網,,設備的接地與電源接地是有聯系的。 2,、再說TN,,TN表示設備的外露可導電部位通過電源接地點接地,,那么上述的做法就是利用了全廠接地網的水平接地體來代替了PE,,根據相關設計規范來講,,如果PE獨立與主電纜,那應該與主電纜同一路徑敷設,,顯然這個做法只是與規范不符,,但仍然屬于TN系統。 3,、 然后,,如果對接地系統定義的依

  • 關于TN-S接地系統低壓進線斷路器的選擇

    本人在寧波,這里的用戶性質的工程(如小區,、商業區)配電房一般分專變和公變,。專變10KV高壓柜一般采用中置柜KYN28A-12,而公變10KV高壓柜一般采用環網柜如SM6,,現有這么一個疑問,,為何專變低壓柜2進線1聯絡采用4P斷路器,而公變低壓柜2進1聯絡采用3P斷路器,。有大神能解答下這個問題嗎,?

  • 10KV小電阻接地系統高壓側接地對低壓側系統影響

    10KV小電阻接地系統,,10KV高壓側相臨線路電纜在變電站出口單相接地,,本線路變壓器下側低壓側400V系統設備大部分跳閘,主要是接觸器失電,,原因沒有分析清楚,?請高手指點!