高層消防系統的主要特點是高層建筑的室外消防系統很難迅速啟用,,所以應以市內消防系統為主要考慮的消防設計
高層建筑給水排水及消防系統設計
高層建筑消防系統設計嚴格執行現行《高層建筑防火設計規范》。根據建筑等級和功能要求進行消防系統設計(主要為建筑消火栓給水系統,、噴淋給水系統,、消防器材配置等,其它消防系統暫不考慮),。一,、消火栓給水系統1、根據規范及建筑
高層建筑消防電氣涉及那些系統?如果高層中間某層發生火災,各系統如何實行聯動和聯鎖!一知半解,請大家多指教!!!
本帖最后由 愛???于 2013-7-15 16:27 編輯 選擇合理的給水方式是高層建筑消防給水系統設計的關鍵,,它直接影響到消防給水系統的有效使用和工程造價。正確的設計將確保建筑內人們的生命及財產的安全,。近幾年來,,由于消防設計或施工或管理等各方面的原因,建筑內火災隱患多,,消防設施滯后,,加上使用者防火意識薄弱,造成火災次數增多,,群死群傷嚴重,,經濟損失巨大。因此,,搞好建筑內特別是高層建筑內的消防給水設計就具有極其重要的作用,。目前我國高層建筑消防給水系統中臨時高壓制(即火災發生時給消防用水加壓)居多,下面就臨時高壓制高層建筑消防給水系統給水方式的選擇談談膚淺的看法,。一,、決定消防給水系統給水方式的因素
論文簡介:此論文為會議論文,對如何設計地下車庫消防進行了詳細的說明,,尤其是噴頭的設計,,旨在技術交流~·· 投稿網友:cyj5645 上傳時間: 2013-09-14
導 讀 針對超高層建筑串聯消防系統中的高、低區臨界樓層發生火災時需要投入幾個區的消防設施和電量不同的問題,,分析和討論了各種不同形式的串聯消防系統,,提出了兩種不同解決方法:一為通過要求不同的用電負荷適應不同的系統形式,;二為通過自動控制系統將臨界樓層的消防設施歸屬于高,、低區中的其中一個區而不增加用電負荷。
圖紙簡介: 本設計包括室外消火栓系統,、室內消火栓系統,、自動噴水滅火系統,、建筑滅火器配置系統和 投稿網友: yanshuliang1 上傳時間: 2013-08-08
我現在要做的是13 棟32層的建筑小區,每一棟標高都在98米以上可是幾棟建筑是在一個坡度很大的地形上建設的最低點的絕對標高與最高點建筑的標高差已經超過了110米而消防泵房要設在最低點請問各位這個工程消火栓系統用分區嗎 最低點的消火栓靜水壓力已經超過了1.0Mpa(從最低點到高位水箱的標高差)靜水壓是每個建筑單體考慮還是整個系統(從水箱間)考慮
《高層民用建筑設計防火規范GB50045-95》中的第7.6.3條對于二類高層(設有空氣調節系統的辦公樓)并未做出設置自噴系統的規定,。而在《建筑設計防火規范GBJ16-87)》第8.7.1條的第六小點卻做出要設置自噴的規定,。按照低層建筑消防要求低于高層建筑的原則,因此本人建議對于二類高層(設有空氣調節系統的辦公樓)也應該設置自噴系統,。以上是本人的一點建議,,希望各位同行指點,謝謝?。,。?/p>
想請教一下各位大俠,,現有一高層建筑,,做室內消防時,高位水箱的水箱標高已是85米,,底層的消火栓靜水壓大于的80m,,應分區,若風高低兩區,,高區前10分鐘可由樓頂水箱間高位水箱供水,,然而低區沒有設水箱的地方,請問如何保證前10分鐘的消防用水量,,還有可不可以和高區共用高位水箱,,水管上設減壓閥?請各位xdjm幫忙
請問高手,高層建筑的消防管道是直接接到市政管道上嗎,?如果有地下水池,,那么加壓泵是不是一直開著?一般建筑物的消防管道是不是直接接到市政管道上的,?
高層建筑的消防管的排氣,是采用通氣帽,還是采用排氣閥,還是結合起來考慮???究竟具體怎樣布置??本人是新手,望賜教!多謝
文章摘要:城市用地日趨緊張,,促使高層建筑物向高空發展,現代科學技術和現代工業的發展,,也為高層建筑提供了條件,,20世紀50年代以來,,我國大城市里陸續興建了一批高層建筑。特別是80年代以后我國實行改革開放以來,,經濟建設日新月異,,高層建筑在大中城市乃至小城市里如雨后春筍的拔地而起..? 高層建筑 ? 消防 ? 給水 ? 火災 詳細內容:城市用地日趨緊張,促使高層建筑物向高空發展,,現代科學技術和現代工業的發展,,也為高層建筑提供了條件,20世紀50年代以來,,我國大城市里陸續興建了一批高層建筑,。特別是80年代以后我國實行改革開放以來,經濟建設日新月異,,高層建筑在大中城市乃至小城市里如雨后春筍的拔地而起,,發展很快。據上海市2002年統計數表明高層建筑已達5000余棟,。高層建筑在節約用地,、壯觀城市和提高人們生活質量等方面的優越性已為每人所公認。但高層建筑的火災危險性比一般建筑大得多,。撲救高層建筑火災,,水是主要的滅火劑。能不能有足夠的水壓不間斷地送到水槍陣地上,,直接
新消規6.1.6條,,當室外采用高壓或者臨時高壓消防給水系統時,,宜與室內消防給水系統合并。請問,,1 室內外消防泵總共設2臺嗎,?2 水泵流量揚程分別取最大值嗎?3 消防水池容積為室內外容積之和嗎,?4 消防水箱的容積需要加大嗎,?
超高層建筑消防給水系統的優化——磨石建筑培訓提供 分享與學習
本帖最后由 愛耍酷 于 2013-8-26 14:59 編輯 10層及10層以上的住宅建筑和建筑高度為24m以上的其它民用和工業建筑的消防給水系統,,稱為高層建筑室內消防給水系統,,高層建筑消防原則上應立足于自救,因此,,設計安裝一個方便,、經濟、可靠的高層建筑室內消防給水系統就顯得尤為重要了。本文針對減壓箱,、減壓閥兩種室內消防給水系統進行分析比較。一,、減壓水箱消防給水系統
高層建筑物的火災特點,,決定了建筑物內必須設置消防給水設施以自救為主,消防給水系統是高層建筑消防滅火系統中的重要組成部分,。闡述了高層建筑消防給水的幾種形式,,對高層建筑消防給水系統超壓和泄壓問題進行了分析,最后在進行消防給水系統可靠性研究基礎上進行了小結,。 1,、高層建筑消防給水的幾種形式
選擇合理的給水方式是高層建筑消防給水系統設計的關鍵,它直接影響到消防給水系統的有效使用和工程造價,。正確的設計將確保人們的生命及財產的安全, 目前我國高層建筑消防給水系統中臨時高壓制(即火災發生時給消防用水加壓)居多,,下面就臨時高壓制高層建筑消防給水系統給水方式的選擇談談巆看法。一,、決定消防給水系統給水方式的因素1,、消火栓給水系統確定室內消火栓給水系統給水方式有該建筑的高度、材料與設備的性能,、維修與管理水平等因素,其中主要是建筑高度,,消火栓栓口的靜水壓力不應大于0.80MPa,當大于0.80MPa時,應采取分區給水系統。消火栓栓口的出水壓力大于0.5MPa時,消火栓處應設減壓裝置,,當消火栓所受靜水壓力大于0.80MPa時,一是消火栓系統(如管道,、閥門、管件等)平時容易發生滲漏,失火時水壓增大容易發生爆裂等事故:二是因此消火栓豎向分區高度將加大,導致消防水泵揚程增大,、壓水管增長,在消防時如果因高壓發生事故,不但影響滅火,而且將造成其它嚴重后果,。規定最低消火栓栓口的靜水壓力不大
各位大哥大姐小弟的畢業論文設計題目 :(現在選擇是共用系統的設計 但關于這個方向的資料都比較少 希望各位哥哥姐姐幫幫忙~提供一下資料或建議~小弟感激不盡
高層建筑消防系統
高層建筑消防系統專題,為您提供高層建筑消防系統相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與高層建筑消防系統 相關的專業交流討論,,更多高層建筑消防系統相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題