二層建筑設有消火栓系統,,有多根立管,,有的立管只有一個消火栓(一層或者二層一個),這樣的消火栓系統閥門的設置需要每根立管上都設閥門嗎,?(保證任何一個立管檢修不影響其它立管,,即使立管上只有一個消火栓。)有這個必要嗎,?
高層消防系統的主要特點是高層建筑的室外消防系統很難迅速啟用,所以應以市內消防系統為主要考慮的消防設計
因為現在做工業給排水,,按照規范可能會涉及到各種比較少見的消防系統,,比如水噴霧、水幕,、雨淋,、泡沫之類的,還有消防炮,、高壓消防系統等等等等……請問這些系統有沒有比較系統的資料或者教材之類的東西能夠供學習呢,?謝謝
一處95年左右建筑物,地處市中心商業地段,,共7層,,1-3層為商業,4-7層為住宅,。原建筑僅有設計室內消火栓系統,,由市政供水解決水源問題。現當?shù)叵狸?duì)要求,,1-3層商業部份需要增加相關的消防設施設備,。包括噴淋、防排煙,、自動報警系統等相關,。該商業部份共計面積為5000多平米,全部為營業狀態,,請教以下相關問題,。1:按規范是否必須修建消防水池,能否采用市政水源,或其它辦法.(因屬老建?,且處市中心,,開挖水池受施工環境及地勢限制)2:因項目處于營業中,業主要求施工同時也要達到營業的條件,,就怕施工試水環節中出現漏水等現象,。(部份門面吊頂有簡單裝修,,營業性質大為多服飾,家具,、家電)
請教大家我遇到的工程占地有200多畝,,有三十多棟高層和多層組成的居住小區,,是否可以共用一個消防系統(包含室內、室外,、自動噴水系統)1,、關于保護半徑的問題:一個消火栓很簡單150M內,不過一個消防系統的保護范圍就不是很懂了,,比如一個小區十幾棟樓公用一個消防系統(包含室內和室外部分)這個占地范圍是多大呢,?二十幾棟或更大的范圍呢?是按占地面積,、人數,、建筑體積、火災次數,、危險等級,、消防供水壓力等哪些條件來決定的呢? 2,、另外水泵接合器的供水壓力是多大,,范圍多遠呢? 謝謝了,。
現在工程都是一個大地盤,,上面有幾個住宅的模式,這樣消防就有幾個問題,。1.一個大底盤和上面住宅共用一個消防系統(超壓部分減壓),,問題就來了,共用一個系統的話,,泵房做一套水泵接合器代替每個樓這樣做是否可以,?2.如果每個樓都各自接水泵接合器,那么沒有個樓都有自己的止回閥和控制閥門,,高位水箱的出水管直接連到最不利的消火栓環路,。那么其他樓的10分鐘水量就沒有辦法解決了,(當然有的讓屋頂水箱直接連上地下車庫管網,,這樣做我感覺壓力明顯不夠)希望大家多多頂貼?。∥蚁戎x謝各位了?。,。,。?/p>
本帖最后由 小張工 于 2013-9-12 15:10 編輯 非原創,,網上看到的,,非常不錯,拿出來分享,。
項目是一處五層樓高的客運站,,無地下室。現要設消防系統,,消防水箱已設,。請問,還需要再在泵房里設一套穩壓裝置穩壓嗎,?還是說消防水箱已經可以起到足夠的穩壓作用,?
對建筑消防給水系統的幾種穩壓方式進行了闡述,分析了穩壓系統的控制形式,,總結了增壓穩壓設施在實際應用中應該注意的問題,以提高工程技術人員對增壓穩壓設施的認識,,充分發揮增壓穩壓設施的作用,。 引言 水消防系統的穩壓方式分為穩壓泵直接穩壓方式和穩壓泵與氣壓水罐配合穩壓方式。其中穩壓泵直接穩壓又分為穩壓泵配合高位水箱穩壓和穩壓泵配合地下消防水池直接穩壓兩種,;穩壓泵與氣壓水罐組合系統又分為高位水箱配合氣壓給水裝置穩壓和氣壓給水裝置取代高位水箱穩壓方式兩種,。 1穩壓泵配合高位水箱穩壓方式 系統工作時,穩壓泵從高位水箱取水升壓后輸入系統,,進行滅火,。穩壓泵停止運行或者檢修時,由高位水箱向系統供水穩壓,,所以對于火災危險性不大及系統規模不大的消火栓給水系統可以采用此種方式,。 2穩壓泵配合地下水池直接穩壓方式 穩壓泵配合主泵,從水池取水輸向系統保持系統壓力式,,稱“常高壓”或“穩高壓”,、“準高壓”系統,是
有兩座性質完全相同的兩層商鋪,各戶均獨立.兩座建筑之間有10米的距離.現考慮設計為同一個消防系統,因?yàn)槔贸8邏嚎梢詽M足,而且這兩個商鋪均沿街道布置.即由市政引入兩路接口,消火栓布置在商鋪的外墻上.我有以下幾個問題:1,能否按一個系統設計消防系統?2,兩路進水只能在一條街道的市政管道上,這樣是否滿足?3,常高壓消防系統的消火栓相內,是否不用設計報警按鈕?4,二層也是獨立的房間,與一層是同一戶商鋪,那么二層還需要設置消火栓嗎?(二層沒有空間設置消火栓,不可能將消火栓設置在房子里吧?若不設置,又和<建筑防火規范>中消火栓的設置有矛盾)希望各位指教?
大家好,!我做的工程太少,,一直對消防系統的一些問題搞不清楚。(1)高層消防是不是一定要設屋頂消防水箱,?直接用水泵從消防水池打上去可不可以,?(2)消防給水分為常高壓、穩高壓,、臨時高壓,,分別適用在什么條件下,?(3)常高壓消防給水的系統是什么樣的?希望各位同仁給以幫助,,謝謝了,!
1、氣壓罐裝置與穩壓泵裝置的作用有什么不同,,我的理解都是穩壓作用,,但有什么區別呢?為什么有些工程只設置穩壓泵或氣壓罐,,有些兩者都設置呢,?2、在自噴規范中7.2條中,,噴頭與梁,、墻等距離,天正軟件有沒有考慮到呢,,直接有天正給排水自動布置噴頭可以嗎,?3、在自噴規范中7.2.1 條中,,b在設計中怎樣決定的,,是不是先選擇噴頭的條件,定b的距離,,然后按a的距離設置與梁的距離呀,?但通常都沒有考慮這一點,也不見圖紙說明中規定噴頭b的大???我對這條規范不太理解。 望各位前輩指教,!謝謝,!
我剛到設計院工作現在接到一小工程:2層的街面商鋪營業房,,要設消火栓系統,,我想問問消火栓應該和生活給水合用還是分開單獨設置好?如果單獨設,,要 不要水表計量,?必須構成環狀嗎?只從一側進水行嗎?請各位高手指教,,謝謝了,!
高規:室內消防給水管道應布置成環狀。必須所有的消火栓都連在環里面嗎,。我的消火栓系統圖是這樣的 可以嗎
高層建筑給水排水及消防系統設計
高層建筑消防系統設計嚴格執行現行《高層建筑防火設計規范》,。根據建筑等級和功能要求進行消防系統設計(主要為建筑消火栓給水系統、噴淋給水系統,、消防器材配置等,,其它消防系統暫不考慮)。一,、消火栓給水系統1,、根據規范及建筑
一、國內多層建筑室內消防體系的現狀及弊端 盡管在新修改的《建筑設計防火規范》中增加了對自動噴水滅火系統的設置范圍,,但我國多層建筑室內滅火系統仍以設置室內消火栓為主,。實踐證明,室內消火栓系統能有效使用的機率不高,?;馂臅r(shí),消防人員采用消防車水帶接龍的方式將消防車內的水送入室內使用,,或者利用消防車在室外對著火部位進行灌救的情況較多,。這樣,室內消火栓設置的意義無法得到體現,。主要原因:一是在當前全民消防意識普遍不高,滅火技能和基本的滅火器材操作知識缺乏的現實條件下,,火災時一般民眾不可能有效使用室內消火栓系統來滅火,。所以室內消火栓系統最終還需要有嚴格訓練的消防隊員來使用。但火災時起火單位熟悉本單位室內消火栓系統的人員不一定在現場,,消防人員又對內部系統情況一般都不熟悉,,很難快速有效利用室內消火栓來滅火;二是調查發現,,室內消火栓系統多數得不到良好的維護保養,,或是閥門銹蝕不能開啟,或是水帶水槍缺失,,導致關鍵時候無法使用,。三是從安全角度上講,在可以利用外來水源滅火,,特別是又沒有人員被困火場的情況下,,消防隊員沒必要冒險進入建筑內取用室內消火栓來滅火。 還有,,眾所周知多層建筑室內消
兩層設有消火栓系統的建筑,市政給水管網為枝狀,,這樣的消火栓系統屬于臨時高壓給水系統嗎,?是不是上了水泵接合器的建筑才算的上臨時高壓呢?
論文簡介:對多層建筑室內消防系統的關注及思考,,不錯的學習資料 投稿網友:david200901050 上傳時間: 2013-08-13
建筑消防系統
建筑消防系統專題,,為您提供建筑消防系統相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與建筑消防系統 相關的專業交流討論,,更多建筑消防系統相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題