導 讀 針對超高層建筑串聯消防系統中的高,、低區臨界樓層發生火災時需要投入幾個區的消防設施和電量不同的問題,,分析和討論了各種不同形式的串聯消防系統,提出了兩種不同解決方法:一為通過要求不同的用電負荷適應不同的系統形式,;二為通過自動控制系統將臨界樓層的消防設施歸屬于高,、低區中的其中一個區而不增加用電負荷。
高層消防系統的主要特點是高層建筑的室外消防系統很難迅速啟用,,所以應以市內消防系統為主要考慮的消防設計
超高層建筑的消防弱電系統設計特點 發布時間:2005-3-1 作者: 超高層建筑的消防弱電系統設計特點 按國標GB5011698《火災自動報警系統設計規范》要求,,建筑物作為火災自動報警系統的保護對象,共分三級,,即特級,、一級、二級,。凡建筑高度超過100米的建筑為超高層建筑,,屬于特級保護對象。其火災報警與聯動控制系統的設計要求高于一般建筑,,其技術方案必要時需經專家論證,。那么超高層建筑的消防系統究竟有那些特點呢? 1適用設計與驗收規范暫缺 按規定,,我國的建筑高度為24米及以下的建筑物的消防系統設計按國標《建筑設計防火規范》執行,,24~100米高的建筑物按國標《高層民用建筑設計防火規范》執行,地下工業或民用建筑按《人民防空工程設計防火規范》執行,。國標是屬于強制性技術規定,,是約束業主、設計單位,、施工單位和驗收單位的共同標尺,。超高層建筑尚無相應國標,在實際工作中只能參照有關國標及國際標準,,按照當?shù)叵乐鞴懿块T意見,,本著安全第一的精神,盡量仔細周詳地完成設計工作,。<
超高層建筑消防給水系統的優化——磨石建筑培訓提供 分享與學習
多年來,,隨著經濟發展,國內的超高層城市綜合體數量也在不斷增加,,這類綜合體往往是包括兩棟或兩棟以上的超高層建筑,,由裙房及地下室連接在一起。沈陽龍之夢亞太城就是由七棟200 m以上塔樓組成的,。對于這類建設項目,,設計人員目前能夠借鑒的經驗不是很多,再加上國內消防設計規范中相關的規定也不夠明確,,因此在消防系統的設計理念上往往有較大的不同,,還未形成一個相對成熟的做法,。筆者結合已完成設計的某超高層城市綜合體對超高層建筑群的消防系統做一些探討,希望能對同行有些許幫助,。 1 工程概況
高層建筑消防系統設計嚴格執行現行《高層建筑防火設計規范》,。根據建筑等級和功能要求進行消防系統設計(主要為建筑消火栓給水系統、噴淋給水系統,、消防器材配置等,,其它消防系統暫不考慮)。一,、消火栓給水系統1,、根據規范及建筑
本帖最后由 論壇游民 于 2013-10-29 10:14 編輯 隨著科學的進步,建筑科技的不斷發展,,超高層越來越多的出現在現代都市當中,,隨之而來的安全、防火問題正日益受到社會關注,, 本文通過對高層建筑防火規范相關要求,、重慶消防大隊相關規定、條例等解讀,,對超高層消防問題 進行如下分析:
根據沈陽某超高層項目實例對消防給水系統進行了初步討論,。介紹了消火栓系統噴淋,自動噴淋系統,,部分采用了大空間自動掃瞄定位噴水滅火系統(水炮)等的設計和水量計算,。為類似超高層建筑消防設計提供參考。工程概況:沈陽某建筑占地面積約為 92000 ㎡,,地上建筑面積約為 80000 ㎡,,地下總建筑面積約為330000 ㎡。項目包括一 68 層辦公樓,,約為 350m,四層大型商場及四層
高層建筑給水排水及消防系統設計
摘要:超高層建筑的樓層數較多,、垂直度較高,、內部結構復雜,人員相對集中,,一旦發生火災,,滅火難度非常大,人員疏散和救援也很困難,,而為了保障超高層建筑安全,,應做好消防給水設計,結合超高層建筑施工設計具體要求,,采用合理,、科學的消防給水分區方式,,充分發揮消防給水系統的應用優勢,不斷提高超高層建筑消防給水設計水平,。本文簡要介紹了超高層建筑消防給水設計特點和設計原則,,分析了超高層建筑消防給水設計參數,闡述了超高層建筑項目概況以及具體消防分區設計,。
該超高層建筑地處大連市東港區,,總建筑面積約329700平方米,其中地上建筑面積271800平方米,,地下建筑面積57900平米,。包括兩棟超高層及其裙房,裙樓四層,,為餐飲,、辦公、多功能廳,、商業服務等,;塔樓A座為公建式公寓塔樓,68層,,249.35m,,其中21層、37層,、53層為避難
現有蘇州香格里拉酒店工程,54層(238m),請教各位該如何選擇雨水系統管道材質?1.球墨鑄鐵管.管道承壓不存在問題,關鍵是接口處.2.鍍鋅鋼管或螺旋縫鋼管,無縫鋼管.承壓可達2.5MPa,但防腐蝕效果欠佳.現敬請各位大俠慷慨支招!謝謝!
廣州電力調度大樓是集辦公,、生產、科研,、會議等功能為一體的綜合大樓,。該建筑主樓為36層,裙樓為7層,,頂部還有4層微波天線塔,,總建筑面積約為5×104m2,建筑高度為136.00m.本文介紹了該建筑的給排水及消防給水系統的設計,,并提出一些設計體會,。 1、給水 1.1 水源由天河南二路自來水干管接DN200mm的進水管引入地下3層的水池,,水池容積約為500m3,,分為兩格(生活、消防合用),。 1.2 生活給水系統 ①用水量計算 ②豎向分區供水方式,。考慮使用點的靜水壓力不超過0.35MPa,,故豎向用減壓閥分成四區,,24層設中間轉輸水箱,。 1區:地下室至地上3層,由市政水壓直接供水,。 2區:4層~13層,,由24層水池經減壓閥減壓后供給。 3區:14層~21層,,由24層水池供給,。 4區:22層~36層,由天面水池供給,。 1.3 消火栓給
1,、給水 1.1 水源由天河南二路自來水干管接DN200mm的進水管引入地下3層的水池,水池容積約為500m3,,分為兩格(生活,、消防合用)。 1.2 生活給水系統 ①用水量計算 ②豎向分區供水方式,??紤]使用點的靜水壓力不超過0.35MPa,故豎向用減壓閥分成四區,,24層設中間轉輸水箱,。 1區:地下室至地上3層,由市政水壓直接供水,。 2區:4層~13層,,由24層水池經減壓閥減壓后供給。 3區:14層~21層,,由24層水池供給,。 4區:22層~36層,由天面水池供給,。 1.3 消火栓給水系統本建筑物的火災危險類別為一類一級公共建筑,,建筑高度超過100m的超高層建筑,消火栓給水系統按水壓分為上,、中,、下三個區,室外消火栓用水量30L/s,,室內消火栓用水量40L/s.火災延續時間按3h考慮,地下三層生活,、消防合用水池儲存3h室內消火栓用水量和1h
高層建筑消防電氣涉及那些系統?如果高層中間某層發生火災,各系統如何實行聯動和聯鎖!一知半解,請大家多指教!!!
本篇文章獻給不斷探求應用自然法則而不盲從現行規范的結構工程師們,!
一、問題的提出 近年來,,隨著經濟的發展,,建筑業中各種超高層建筑不斷涌現,,消防給水設計是超高層建筑設計中的一個重要環節,由于超高層建筑其建筑高度大,,功能復雜,,在消防給水系統的設計過程中往往存在著:分區多,管路復雜,,管道系統受壓過高,,系統聯動控制復雜,水泵運行過程中管道易出現超壓現象,,嚴重時甚至曵現管道破裂現象等一系列問題,,特別是管道超壓問題一直是設計人員談論的熱點,在設計過程中,,設計人員都采取了各種不同的措施,,如采用多臺小流量泵并聯運行代替大流量泵,選用水泵特性和曲線平緩的水泵,,在水泵出水管上加設安全閥等,,本人認為超高層建筑消防給水系統采用高位重大水箱的供水方式難較好地解決上述消防供水過程中存在的問題,現就某一超高層建筑的消防給水系統設計作簡要介紹,。
超高層建筑消防系統
超高層建筑消防系統專題,,為您提供超高層建筑消防系統相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與超高層建筑消防系統 相關的專業交流討論,,更多超高層建筑消防系統相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子