上傳《住宅電氣設計規范2011版》供大家學習
規范6.2.7條說當7層及以上的住宅,,當同層戶數小于9戶時,可以采用單相電源供電。現在一工程21層,,每層8戶,如果每戶安裝功率按6.00KW計算,則每層電表箱進線計算電流I=8*6*0.7/0.85/0.22=180A,此時,,電表箱進線開關如何選擇,?用熔斷器嗎,?
住宅電氣設計規范,,說單層戶數在9戶以下可以單相配電,。那么假如此時戶數為3,每戶6.0KW,則計算電流I=3*6/0.22/0.85=96.3A此時,,開關如何選擇,?
《住宅電氣設計規范JGJ 242-2011》2012.4執行,其中第6.3.2每套住宅應設置自恢復式過,、欠電壓保護電器。關于這個自恢復式怎么理解,?是電壓恢復時開關自動重合閘嗎,?失壓保護功能其中就有防止再來電自動合閘的功能,這樣不是完全相反了嗎,?還有現在哪些廠家哪些系列有自恢復式過,、欠電壓保護電器?
住宅建筑電氣設計規范中: 第6.4.3條中“高層住宅建筑中明敷的線纜應選用低煙、低毒的阻燃類線纜,?!?是否可以選用阻燃線纜代替? 第6.4.4條中”,,用于消防設施的供電干線應采用阻燃耐火線纜“是否表明可以選用阻燃耐火線纜,,而可以不選用低煙、低毒的了,? 第6.4.6 條中”建筑面積小于或等于60m2 且為一居室的住戶,,進戶線不應小于6mm2,照明回路支線不應小于1. 5m時,,插座回路支線不應小于2.5mm2 ,。建筑面積大于60曠的住戶,,進戶線不應小于10mm2,照明和插座回路支線不應小于2~ 5mm2 ,?!叭舭从?jì)算出的電流,是否可以適當降低,?
本帖最后由 xinjianwenben1 于 2017-8-10 17:52 編輯 2017最新電氣設計規范大全
附件是我前天讀《重慶市住宅電氣設計規范》的一些總結,,和GB相差不大,歡迎大家批評指正,。重慶市住宅電氣設計標準二 術語1. 公用/專用配電所,,10KV以下2. 家居配電箱——強電 家居配線箱——弱電 三 供配電系統1. 負荷分3級19層住宅的消防用電荷、應急用,、航空障礙照明,、走到、值班,、設備機房等為一級負荷,;18層一下二級負荷。
論文簡介:2012最新住宅設計規范,,包括與2003住宅設計規范的對比 投稿網友:tudoujianzhu 上傳時間: 2013-08-30
我是新人剛接觸建筑電氣!也干了幾個小工程的設計 !但感覺不是很好!主要是規范和圖集沒有!想請大家幫忙推薦常用的規范和標圖!謝謝了!
圖紙簡介: 33層住宅 智能家居系統 弱電系統 曾獲全國性大獎 投稿網友: tangxy512 上傳時間: 2013-10-18 圖紙省
對民用住宅電氣消防安全設計的探討 [ 作者:吐魯番消防支隊:曲寶亮 摘要:本文通過分析當前民用住宅電氣線路消防安全設計中一些存在的問題,,提出相應的看法與意見,以減少民用電氣線路火災危險性,。 1引言 隨著社會經濟的飛速發展,,人民生活水平也日益得到提高,居民住宅向多層,、高層發展,,超高層住宅在我國也比比皆是。人們生產生活中對電的需求將越來越高,,我國是個生活用電急劇增長的發展中國家,,大功率電器正逐步躍入我們的生活中。但目前,,我國的電氣線路設計還相對滯后,,往往片面強調節約,使設計標準偏低,。近年來,,由于線路不堪重負,頻繁跳閘或者電氣線路長期過載,,導致絕緣性能下降等原因引發的居民住宅火災事故不斷發生,,據統計我國電氣火災已躍居火災起因的第一位。給人們的生活和工作帶來極大的不便,,也對廣大人民的生命財產帶來了極大的威脅和損失,。 一,、在住宅電氣線路設計中應重視電氣安全,并為遠期負荷的增長充分預留擴充容量,。 針對以往電氣設計標準中存在的問題,,新的國家標準《住宅設計規范》(GB500
《住宅建筑電氣設計規范》7.4.6條規定電氣豎井內應急電源與非應急電源的電氣線路之間應保持不小于0.3m的距離或采取隔離措施。這個隔離措施條文解釋為穿導管或電纜敷設在封閉橋架里,。這個是否要理解為應急電源和非應急電源要敷設在兩個不同的橋架里呀,?而不是采用敷設在一個橋架里中間加隔板的做法呀?
2013最新電氣規范,,建筑電氣設計必備
本帖最后由 xq8403 于 2014-1-7 08:51 編輯 林建平的講課稿,。由于第一次上貼,不太會操作,,兩個附件是相同的,。
誰有《湖北省住宅設計規范》嗎,?江蘇人,要做湖北的項目,,希望哪位朋友能告知有沒有這個規范(標準),?如果有的話,能有電子版本,?
2010年最新電氣設計規范匯編.chm
《住宅建筑電氣設計規范》(報批稿)
大家看看,,規范條文說明3.4.1條中,負荷計算的案例題是不是算錯了,,誤人子弟啊!
住宅設計規范2011版第8.1.7條規定,,公共功能的管道,包括給水立管,、消防立管,、雨水立管等等,不應設置在套內,,應設置在公共空間內,,那各戶緊湊式太陽能的熱水管是否必須布置在公共部位,? 住宅砌體結構時,我們這一般在墻內設置太陽能管道井,,如果遇到框架結構的住宅,,無法在墻內設置該類型管道井,此時在衛生間內設置管道井是否違反上述規定,?