我們想在自己的110kV站10kV系統加裝小電流接地選線系統,,不知道現在哪個廠家做的好點?。柯?lián)系了個單位,,說的很好,,選線率100% 什么的,不知道靠不靠譜,,現在做這個的廠家很多啊~暈了都快,。還有個問題,這套系統的驗收程序是什么???怎么能做試驗檢查他的選線率呢?
我電廠廠用電10.5開關室裝了一個微機小電流系統接地選線裝置,,只知道是接地的時候報警的,,但不知道工作原理,,求高手告知,謝謝,!
35kV及以下系統通常采用中性點不接地或經消弧線圈接地系統,該系統正常運行時,,三相對地電壓等于相電壓,。發生單相接地時,接地相對地電壓小于相電壓,,其它兩相對地電壓大于相電壓,。接地點流過較小的電容電流,因此稱此系統為小電流接地系統,。小電流接地系統最大的優點是發生單相接地故障時,,并不破壞系統電壓的對稱性,且故障電流值較小,,不影響對用戶的連續供電,,系統可運行1~2h。但長期運行,,由于非故障的兩相對地電壓升高倍,,可能引起絕緣的薄弱環節被擊穿,發展成為相間短路,,使事故擴大,,影響用戶的正常用電。同時,,弧光接地還會引起全系統過電壓,,進而損壞設備,破壞系統安全運行,。因此,,當發生單相接地故障時,必須及時找到故障線路予以切除,。小電流接地系統發生單相接地故障時會出現零序電流及零序電壓,,通過檢測不同的量就構成了技術特點不同的小電流接地系統絕緣監察及選線裝置。目前,,小電流接地信號及選線裝置的設計判據主要有以下幾種:1反映零序電壓的大?。?反映工頻電容電流的大小,、方向,;3反映零序電流有功分量;4反映接地時5次諧波分量,;5反映接地故障電流暫態分量首半波,;6信號注入法,;7群體比幅
此裝置安裝在PT柜,,由此想到以前發生接地故障的時候怎么查找那條線路?請教大神
分布式結構是指將選線主機,、數據采集分支器,、高精度零序電流互感器三部分組成一個完整的小電流接地選線系統,主機安裝在主控室,,分支器安裝在高壓配電柜前面的儀表門,,互感器安裝電纜出線上。當發生單相接地時,,零序電流互感器采集的信號經二次線路傳輸到分?,分支器首先對零序信號進行預處理,把可能性比較小的數據丟棄掉,,可能性較大的數據上傳給選線主機,,從而大大減輕主機的負擔,提高選線的時效性,。 采用分布式結構,,現場安裝靈活方便,從高壓室到主控室只需放一根通訊線即可,,所有的分支器并聯在一根RS485通訊上聯接到主機,,可根據現場的實際情況確定分支器的數量和安裝位置,不影響現場各設備的運行,;同時將系統各功能模塊化,,比較便于以后的線路擴展和現場維護及調試,減少故障率,。
我是做工程的,,經常碰到小電流接地選線的問題,,不過到現在也沒有完全弄明白小電流接地選線的原理幾實現方法。請教高手給予指點,!謝謝,!
自己做了一些小電流選線裝置,在我的單位用了,,五年多了,,閑暇時沒有事情的時候,不斷做了幾次升級,,那位愿意試用+推廣(現場技術指導+¥),。哪天傳個照片上來,。:)
國電公司下屬某發電廠400V系統要求做成高電阻接地系統,并且加裝微機小電流接地選線裝置,,但我找來找去都只找到用在中壓系統的小電流接地選線裝置,,不知道在400V時該怎么做?不平衡電流怎么處理,?另外400V的高電阻接地系統有什么特點,?是怎么接地的?
我公司在總結了各種小電流接地選線方法成功經驗和失敗教訓的基礎上,,應用當代計算機測控技術的新理念和新方法,對模擬信號處理,、A/D轉換,、計算平臺以及算法做了重大改進,研制出HJL3000型智能小電流接地系統接地選線裝置,,最終突破了“選線準確率偏低”這一長期困擾人們的難題,,使選線結果真正具有了實用價值。該裝置具有操作簡單,,用戶界面友好,,選線準確,運行可靠等特點,。它適用于中性點不接地或經消弧線圈,、電阻接地等運行方式的小電流接地系統,可廣泛用于電力系統的變電站,、發電廠,、水電站及化工、采油,、冶金,、煤炭、鐵路等大型廠礦企業的供電系統,,能夠迅速可靠地指示出發生單相接地故障的線路,。 該裝置可正確區分母線接地和出線接地,在計算機液晶屏上以一次主接線圖的圖形方式直觀顯示,,還可通過通信接口把故障信息傳送至綜自設備,;并具備超大容量的故障錄波功能,可利用隨機配備的波形分析軟件,,對事后進行調閱分析,。為現場運行人員迅速處理接地故障提供了極大的方便。適用范圍: 適用于各種電壓等級,,各種出線方式的小電流接地系統,。環境條件:a)工作環境溫度:-10℃~+
1,、適用范圍:中性點不接地、經大電阻接地或經消弧線圈接地的小電流接地系統,; 2,、母線段數:1~4段; 3,、選線回路:12,、24、36路(如選擇時路數不一,,請在訂貨時說明),; 4、啟動電壓(V):30V為缺省經驗值,用戶無需整定,;
某400V系統要求做成高電阻接地系統,,并且加裝微機小電流接地選線裝置,但我找來找去都只找到用在中壓系統的小電流接地選線裝置,,不知道在400V時該怎么做,?不平衡電流怎么處理?另外400V的高電阻接地系統有什么特點,?是怎么接地的,?
如題,,在小電阻接地系統中,10kV線路有必要配置小電流接地選線裝置嗎,?現在看到得很多小電流接地選線裝置基本上都說是在中性點不接地系統中應用,,對于經小電阻接地系統,金屬接地電流在500A以上,,系統配有零序保護,,再配小電流接地選線裝置是不是多余啊,?請各位大俠賜教,!另外小電流接地選線裝置對非金屬接地故障有效嗎?
小電流接地自動選線裝置存在的問題: 1,、 作為判據的信號量小,,相對測量誤差偏大; 2,、 零序PT,、CT的誤差及長距離二次電纜引起測量誤差; 3 、干擾大,、信噪比?。灰皇请姶鸥蓴_,,二是系統負荷不平衡造成的零序電流和諧波電流較大,; 4、隨機因素影響的不確定 運行方式改變,、電壓水平,、負荷電流的變化、接地故障 形式和接地點過度電組的千變萬化 ,; 5,、小電流接地自動選線裝置本身的性能不夠完善。 利用電網穩態電氣量特征提供的故障信息構成的選線方法:1,、基于基波的選線方法:零序電流比幅法,,零序功率方向法,
各位大俠好:在電氣施工圖設計中,,如果選用的綜保裝置有零序電流互感器二次電流接入,是否還有必要在系統中配置小電流接地選線裝置,?
電廠短路電流計算中,,比如4X300MW,4個220KV高壓出線,去不同的變電站,。220母線短路,,系統短路電流為什么不是4個,而是1個,?
2015年1月10日上午,,由中國電力企業聯合會組織的“DJDX-08分布式小接地電流單相接地選線系統”新產品鑒定會在武漢召開,鑒定委員會由來自武漢大學,、華中科技大學,、重慶大學、廣東工業大學,、中國電器科學研究院,、國家電網公司運行分公司、南方電網科學研究院,、中國電力科學研究院和湖北省電力公司等單位幾十位專家組成,。 鑒定委員會聽取了研制單位所作的研制總結等報告,審查了鑒定資料,,并進行了抽測,。經認真討論,形成鑒定意見如下: 1、產品經國網電力科學研究院電氣設備檢測中心試驗,,各項性能試驗全部符合GB/T 17626,、DL/T 872-2004等標準要求,試驗結果合格,。 2,、分布式小接地電流單相接地選線系統從“分布式結構”和“多重判據模糊推論綜合選線原理”方面屬于國內領先技術,高精度零序電流互感器也為實現更好的選線效果提供了硬件基礎,,經用戶使用表明選線準確率達到98%以上,。
小電流接地故障如何選線? 我們傳統的人工拉路選線法是通過檢測母線上的零序電壓來判斷是否發生單相接地故障的,,若發生故障,,則采用人工逐條線路拉閘的方法判斷哪條線路出現接地故障,這樣一來會造成多條線路瞬間停電,,并對電網產生沖擊,、影響。 而赫茲曼電力采用的“相不對稱”法可以無需零序電壓,,僅通過三相電流的“不對稱度”就可以在40ms內判斷出小電流接地故障,,并在100ms內對接地故障就地隔離。 如圖所示: 赫茲曼電力“相不對稱”小電流接地故障選線裝置的優勢有:
知識點:接地電流系統
北極星輸配電網訊:小電流接地故障選線方法及裝置種類繁多,,由于缺乏綜合性能對比,,電網公司在產品選型時存在一定盲目性,選線裝置實用效果總體不佳,。不同選線技術性能差異較大,,以暫態法和注入電流法(通過調整消弧線圈失諧度或在中性點附加中電阻向系統注入電流)為代表的選線技術效果良好,而傳統利用故障工頻電流,、諧波電流的選線方法效果不佳,。此外,相同選線原理的不同廠家產品性能也有一定差異,。需要注意的是,,優秀的選線技術只有配合良好的裝置設計及現場安裝、維護,,才能充分發揮其技術優勢,,保證選線準確度。 0 引言 我國中壓配電網普遍采用小電流接地方式,,在發生單相接地故障時,,系統可帶故障運行1~2h,能夠顯著提高供電可靠性,。但是,,單相接地運行時,,非故障相對地電壓升高為線電壓,特別是間歇性弧光接地時,,非故障相電壓最高可達相電壓的3倍左右,,若長期運行,將使非故障相絕緣薄弱處發生對地?/p>
小電流接地選線系統
小電流接地選線系統專題,,為您提供小電流接地選線系統相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與小電流接地選線系統 相關的專業交流討論,更多小電流接地選線系統相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題