35kV及以下系統通常采用中性點不接地或經消弧線圈接地系統,,該系統正常運行時,,三相對地電壓等于相電壓。發生單相接地時,,接地相對地電壓小于相電壓,,其它兩相對地電壓大于相電壓。接地點流過較小的電容電流,,因此稱此系統為小電流接地系統,。小電流接地系統最大的優點是發生單相接地故障時,并不破壞系統電壓的對稱性,,且故障電流值較小,,不影響對用戶的連續供電,系統可運行1~2h,。但長期運行,,由于非故障的兩相對地電壓升高倍,可能引起絕緣的薄弱環節被擊穿,,發展成為相間短路,,使事故擴大,影響用戶的正常用電,。同時,,弧光接地還會引起全系統過電壓,進而損壞設備,,破壞系統安全運行,。因此,當發生單相接地故障時,,必須及時找到故障線路予以切除,。小電流接地系統發生單相接地故障時會出現零序電流及零序電壓,通過檢測不同的量就構成了技術特點不同的小電流接地系統絕緣監察及選線裝置,。目前,,小電流接地信號及選線裝置的設計判據主要有以下幾種:1反映零序電壓的大小,;2反映工頻電容電流的大小,、方向;3反映零序電流有功分量,;4反映接地時5次諧波分量,;5反映接地故障電流暫態分量首半波;6信號注入法,;7群體比幅
這是個配網系統,,為什么故障時候沒有電流,什么是小電流接地系統?
此裝置安裝在PT柜,由此想到以前發生接地故障的時候怎么查找那條線路,?請教大神
1接地變壓器的基本工作原理 我國電力系統中配電網一般都采用中性點不接地的運行方式,。但是當系統發生單相接地時,接地相的接地電流是非故障相對地電容電流之和,。當接地電流超過10A時,,每次電流過零點都會產生的一個暫時性熄弧過程和伴隨其后的再度擊穿絕緣都會引起電網中的電磁能量的劇烈震蕩,使非故障相,,系統中性點乃至故障相產生電弧接地過電壓,,這種過電壓可高達4倍或更高。它將嚴重威脅電網設備的絕緣,,危及電網的安全運行,。為了抑制弧光接地過電壓,就必須改電網中性點不接地系統為中點經電阻接地或經消弧線圈接地,。為系統接地而必須取得中性點時,,還有一種最佳辦法,那就是是增設YN,,yn0型變壓器或ZN型接地變壓器,。 由于一般電網變電
如題,,在小電阻接地系統中,10kV線路有必要配置小電流接地選線裝置嗎,?現在看到得很多小電流接地選線裝置基本上都說是在中性點不接地系統中應用,,對于經小電阻接地系統,金屬接地電流在500A以上,,系統配有零序保護,再配小電流接地選線裝置是不是多余???請各位大俠賜教!另外小電流接地選線裝置對非金屬接地故障有效嗎,?
寧夏回族自治區石嘴山供電局 張國清 ----------------------------------------------小電流接地系統發生單相接地故障時,,由于線電壓的大小和相位不變(仍對稱),而且系統的絕緣又是按線電壓設計的,,因此允許短時間運行而不立即切除故障,,帶接地故障運行時間,一般10 kV、35 kV線路允許接地運行不超過2 h,,這主要是受電壓互感器和消弧線圈帶接地允許運行時間的限制,。 1 接地故障的判斷電壓互感器一相高壓保險熔斷,報出接地信號,。 區分依據:接地故障時,,故障相對地電壓降低,非故障相對地電壓升高,,線電壓不變,,而電壓互感器一相高壓保險熔斷時,對地電壓一相降低,,另兩相電壓不變,,線電壓指示則會降低。 用變壓器對空載母線合閘充電時,,斷路器三相合閘不同期,,三相對地電容不平衡,使中性點發生位移,,三相電壓不對稱,,報出接地信號。 區分依據:這種情況在操作時發生,,只要檢查母線及連接設備無異常,,即可判定。投入一條線路或投入一臺所用變,,接地信號即可消失,。
我們想在自己的110kV站10kV系統加裝小電流接地選線系統,,不知道現在哪個廠家做的好點啊,?聯系了個單位,,說的很好,選線率100% 什么的,,不知道靠不靠譜,,現在做這個的廠家很多啊~暈了都快。還有個問題,,這套系統的驗收程序是什么?。吭趺茨茏鲈囼灆z查他的選線率呢,?
我電廠廠用電10.5開關室裝了一個微機小電流系統接地選線裝置,,只知道是接地的時候報警的,但不知道工作原理,求高手告知,,謝謝,!
工廠用電中,假如說90KW電機的機床,,配的熔斷器和斷路器是很大的,,如果配電箱外殼帶電,短路電流是不可能把熔斷器熔斷的,,這時候的保護改怎么弄呢,?用漏電保護的斷路器?算什么保護方式呢,?
北極星輸配電網訊:小電流接地故障選線方法及裝置種類繁多,,由于缺乏綜合性能對比,電網公司在產品選型時存在一定盲目性,,選線裝置實用效果總體不佳,。不同選線技術性能差異較大,以暫態法和注入電流法(通過調整消弧線圈失諧度或在中性點附加中電阻向系統注入電流)為代表的選線技術效果良好,,而傳統利用故障工頻電流,、諧波電流的選線方法效果不佳。此外,,相同選線原理的不同廠家產品性能也有一定差異,。需要注意的是,優秀的選線技術只有配合良好的裝置設計及現場安裝,、維護,,才能充分發揮其技術優勢,保證選線準確度,。 0 引言 我國中壓配電網普遍采用小電流接地方式,,在發生單相接地故障時,系統可帶故障運行1~2h,,能夠顯著提高供電可靠性,。但是,單相接地運行時,,非故障相對地電壓升高為線電壓,,特別是間歇性弧光接地時,非故障相電壓最高可達相電壓的3倍左右,,若長期運行,將使非故障相絕緣薄弱處發生對地?/p>
小電流接地故障如何選線,? 我們傳統的人工拉路選線法是通過檢測母線上的零序電壓來判斷是否發生單相接地故障的,,若發生故障,則采用人工逐條線路拉閘的方法判斷哪條線路出現接地故障,這樣一來會造成多條線路瞬間停電,,并對電網產生沖擊,、影響。 而赫茲曼電力采用的“相不對稱”法可以無需零序電壓,,僅通過三相電流的“不對稱度”就可以在40ms內判斷出小電流接地故障,,并在100ms內對接地故障就地隔離。 如圖所示: 赫茲曼電力“相不對稱”小電流接地故障選線裝置的優勢有:
知識點:接地電流系統
知識點:電源電壓異常
1 系統接地的特點 電力系統按接地處理方式可分為大電流接地系統(包括直接接地,,電抗接地和低阻接地),、小電流接地系統(包括高阻接地,消弧線圈接地和不接地),。我國3~66kV電力系統大多數采用中性點不接地或經消弧線圈接地的運行方式,,即為小電流接地系統。 在小電流接地系統中,,單相接地是一種常見的臨時性故障,,多發生在潮濕、多雨天氣,。發生單相接地后,,故障相對地電壓降低,非故障兩相的相電壓升高,,但線電壓卻依然對稱,,因而不影響對用戶的連續供電,系統可運行1~2h,,這也是小電流接地系統的最大優點,。但是若發生單相接地故障時電網長期運行,因非故障的兩相對地電壓升高 31/2倍,,可能
一起中性點不接地系統故障原因分析
供電系統為TN-C系統,,進線總開關為ABB品牌,型號E1N1000 PR121/P-LSI,,系統計算電流900A,,用電設備最大的電機額定功率為45KW,無特殊設備。 不考慮上下級開關參數設定值,。 請問此開關接地故障該如何整定,?
2009年3月8日,浙江省浦江縣110 kV城中變電站35kV母線電壓發生異?,F(xiàn)象,,當時城中變電站為正常運行方式,兩臺主變并列運行,。110 kV 變壓器為兩臺三圈變壓器,,SZZ9-40000/110,,容量為40 MVA,110 kV母線為內橋接線,,110 kV母線分段運行,,35 kV母線為單母線分段,正常接線運行時35 kV母線分段運行,;10 kV母線為單母分段接線,。 故障當天為雷雨天氣,35 kVⅠ段電壓A相為37 kV,,B相為0 kV,,C相為37 kV,35 kVⅡ段電壓A相為37 kV,,B相為27 kV,,C相為23 kV,光字牌顯示35 kVⅠ段母線接地,,35 kVⅡ段母線接地,。 1 事故原因分析 35 kV母線電壓異常一般為系統諧振,線路單相接地或
分布式結構是指將選線主機,、數據采集分支器,、高精度零序電流互感器三部分組成一個完整的小電流接地選線系統,主機安裝在主控室,,分支器安裝在高壓配電柜前面的儀表門,,互感器安裝電纜出線上。當發生單相接地時,,零序電流互感器采集的信號經二次線路傳輸到分?,分支器首先?duì)零序信號進行預處理,把可能性比較小的數據丟棄掉,,可能性較大的數據上傳給選線主機,,從而大大減輕主機的負擔,提高選線的時效性,。 采用分布式結構,,現場安裝靈活方便,從高壓室到主控室只需放一根通訊線即可,,所有的分支器并聯在一根RS485通訊上聯接到主機,,可根據現場的實際情況確定分支器的數量和安裝位置,不影響現場各設備的運行,;同時將系統各功能模塊化,,比較便于以后的線路擴展和現場維護及調試,減少故障率,。
小電流接地系統故障選線
小電流接地系統故障選線專題,,為您提供小電流接地系統故障選線相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與小電流接地系統故障選線 相關的專業交流討論,更多小電流接地系統故障選線相關內容請?jiān)L問