這種消火栓的安裝方式,,在實際應用中我也是第一次見拍下來和大家分享一下哈哈
帶自救卷盤消火栓箱安裝圖片,此箱內未設置掛架,,可能會影響及時迅速滅火(水帶不易快速展開)。
大家看吧?。o語.............................[ 本帖最后由 jgntz 于 2011-1-25 12:01 編輯 ]
各位高手指點下下面這幅圖中的一墻相隔的兩個消火栓能否公用一個立管,,以及消火栓的布置是否有問題,!請指教![img]C:\Documents and Settings\Administrator\桌面[/未命名img]
1.高位水箱儲存的是10min的室內消防水量,,這里的室內消防水量是噴淋加上室內消火栓嗎,?如果是兩者之和的話,,那是不是意味著消火栓不需要按下消火栓內的啟動按鈕就可以出水,?(不過我記得我們老師上課講的是水槍要按下消火栓箱內的啟動按鈕才可以出水,所以有些疑惑,。)2.我看見有的地方說設計室內消火栓時最不利情況為同一根立管上同時出三股水柱,,首先不是很理解到底這里說的最不利情況是指什么,然后是為什么是3股?請前輩指教,,消防這一塊沒怎么學懂,。
這是我們這邊安置房的消防工程,,歡迎大家指點指點,,如何改造才合適、美觀,?
陳澤平 給排水視界 收錄于話題
一建筑底層為沿街店面,,小開間,,平均寬度4~6米,長度不超過10米設置消火栓設在哪兒,?因建筑把設置所有沿街外側均不設墻,,只有柱和門,柱寬太少,,不能設置消火栓,,門窗更不能。,。,。。請問可以把消火栓設置到店面內部,,設于店面之間的隔墻上嗎,?,?
去驗收個項目,,發現其室外消火栓都是用室內消火栓來做,也就是那種DN65的消火栓口,。也就是在室外地上設一根給水立管,,然后立管端頭設一個室內消火栓用的那種消火栓口,起碼在我看來就是室內消火栓的那種口,。不知這樣可以算是室外消火栓嗎,?
陵川縣生命之水
最近做一個廠房,,地下室也作為車間,但是被中間用墻分隔成了好些間,,之間開了個門,,我就想該怎么滿足兩股水柱同時到達的這個要求呢,難道說每個單間都布兩個消火栓,?中間的隔墻不知道消火栓該朝向那邊,,呵呵,幫我一下啦
我是暖通專業的,,做甲方,,大家都知道,現在好多甲方都是水暖一個人來管理,,所以給排水相對要弱一點,,請問各位大蝦,消火栓什么情況下帶卷盤,,什么時候不帶卷盤,?
請大家看下面的截圖:紅圈部分為所設置的消火栓,,并在旁邊以數字標示,。圖中平面長寬分別為53米、17米 ,,(該部分為大開間研發大廳,,我取得是整個工程的一部分,這部分作為一個獨立群體進行布置,,共7層,,在7層設置了消火栓環狀管網),共設置了5個消火栓,,其中一個為消防電梯前室專用,,充實水柱為10米,水帶選用L=25米,。因為這是另一家設計院設計的,,我拿到后看了一下,覺得設置了多了,,大致計算了一下,,完全可以去掉第三個消火栓(圖中標3處),請大家給點意見,。
很簡單的一個辦公樓,長46.8m,,寬8.7m,,每間辦公室3.6m寬,6.6m長,,外有2.1m寬走廊,,每層平面都一樣,共六層,,我認為設置二個消火栓就行了,,但那需要二個都安在中間部位(或者用雙頭消火栓?),,否則得安三個,,你們怎么認為,給我出出主意,。
各位同行,,請看一下:圖為三層公建。 1.標識的那個消火栓水平干管可以是DN65嗎,?(建規上說消防豎管不應小于DN100,,這個豎管是什么意思?我這個水平干管也算嗎,?) 2.本工程消火栓超過10個,,按規范需要成環,本工程中標識的這個消火栓不好成環,,請問這樣連接可以嗎,?(也算是兩路供給這個消火栓水,但是水平干管卻只有一路,,能行嗎) 3.第二張圖中:消防干管分別敷設在室內一層和三層的頂板下,,請問一層的這個消火栓立管可以為DN65嗎?(算做是消防豎管嗎,?)
最好是比較清晰的施工圖,或者事故圖片.......只要與盾構機有關的,,謝謝啦,!我得郵箱[email protected]萬分感謝!