  • 水泵接合器與消火栓的問題,。

    本人新手,剛做建給幾個月,,現碰到一個問題覺得比較奇怪,,不知道大家都是怎么處理的。就本人做的幾個倉庫來說,,因層高較大,,均采用了ESFR噴頭,根據計算流量達到了90L/S,,按照規范,,噴淋系統都應該設置水泵接合器,每個消防水泵接合器的流量按10~15L/S進行計算,,由此可得出采用ESFR噴頭的倉庫最少需設置6個水泵接合器,,接合器的數量便顯得非常的可觀,;但本人看了很多圖紙(包括本院和網上下載的圖紙)都是把幾個水泵接合器安裝在同一個位置,,但卻只在接合器附近設置了一個消火栓,根據規范消防水泵接合器的流量是根據室外消火栓的流量來確定的,,即它們之間存在一一對對應的關系,由此也產生了一個問題,,當發生火災時只有一個消火栓如何來保證噴淋系統的用水量呢,?還請各位前輩指教,。

  • 水泵接合器與室外消火栓對應關系

    某個航站樓,跨度比較大250米,,水泵接合器設置在兩端,,室內消火栓流量為40,,設置了三個室外水泵接合器,。問題:1,,兩處設置點,,每個地方都要3個水泵接合器,?2.每個水泵接合器都要有一個室外消火栓一一對應嗎,那就需要3個室外消火栓,,滿足15-40米的要求,。求大神解答,。

  • 關于水泵接合器與消火栓入口的距離

    一個五層的工業生產廠房,,按照規范需要設置水泵接合器,,室外有穩高壓消防系統,。請教各位大俠:消火栓入口處與水泵接合器處的距離,,具體規范有要求還是遠一些就可以了,?謝謝,!

  • 小區,,室外消火栓及水泵接合器的設置

    該小區,設有生活給水管,,室外消防給水管,,室內消火栓.水泵接合器(區域性的)連接在室外消防給水管網上。問題:室外消火栓是連在室外消防給水管上,還是在生活給水管.請解惑!!

  • 水泵接合器和室外消火栓的設置問題

    我發現規范的一個問題,,就是水泵接合器和室外消火栓的設置問題,。 規范要求進行水系統設計時要滿足室內外消防用水量,比如一棟高度超過50米的一類高層綜合樓,,按高規要求室外消防用水量不小于30L/S,,室內消火栓消防用水量不小于40L/S,那么在設計的時候,,室外消火栓設計3個,,室內消火栓設計水泵接合器4個,。當發生火災時室內消火栓泵出現故障,,消防車從室外消火栓吸水,,通過水泵接合器向室內消火栓管網供水,,第一、室外消火栓不夠,。第二,、即使夠了,,那室外消防用水又沒有了,,不利于室外的冷卻,、隔離,、撲救。另外室內地下消防水池的水卻閑置,。 怎么解決呢,?如果一個水泵接合器附近設一個室外消火栓,,那規范是滿足了,,但室外消火栓就太多了,就上面說的那棟樓,,本身3個,,加上室內消火栓的4個,、噴淋2個,,那就至少需要9個,,室外消防管道恐怕要大大加大管徑了,,令人咋舌!而且室內地下消防水池的水卻閑置,,浪費。 我想了一個辦法,,既滿足了規范,又不失合理性,,可以充分利用室內地下消防水池的水,。有不完善的地方,請大家多提寶貴意見! 方法就是:在每個水泵接合器旁增設一個一個接頭,,接頭單獨與室內消防水池相連,,

  • 專家問題:室外消火栓及水泵接合器

    有人說,流量上DN150的靠15L/S,DN100的靠10L/S,有人說,,和流量無關,,僅接口配置不同,使用場合不一樣,有清楚知道的專家么,?明確一下,!

  • 這樣的水泵接合器可以嗎,?

    在上海,,一個商場項目,,外墻位置改了,,導致水泵接合器安裝不能按圖紙施工。有如下幾個問題請加一下大家:1.SQB型水泵集合器,,每個集合器中心間距400MM,,每相鄰的2個接頭間距100MM,是不是太近了,,共6組并排安裝,。2.安裝在玻璃幕墻下,剛把一層的玻璃敲了2塊 如圖,,另外面是在玻璃雨棚下,。3.與玻璃門的距離只有1米。請教這3點是不是都不符合消防規范,,消防驗收能過嗎,?

  • 室外消火栓與水泵接合器水量要匹配,?

    規范上說:水泵接合器40米內設置室外消火栓,,現高層我室內消火栓跟自動噴淋的水泵接合器共5個放在一起,審核說40米內要5個室外消火栓相匹配,!我感覺怪怪的,。

  • 四層的商場消火栓系統需要水泵接合器嗎,?

    在群上問過幾個網友,,有的說要設有的說不設.如果室內消火栓也要設接合器的話,則該項目的接合器數量為:噴淋47.8L/S+室內消火栓20L/S=67.8L/S 67.8/13=5.21個 取整數則為6個.而設計院的圖紙上只有4個.所以我分析他也沒有考慮室內消火栓的水泵接合器.大家說說看.

  • 有關水泵接合器與室外消火栓距離問題,?

    《建筑設計防火規范》GB50016-2006 第81頁第1行 “消防水泵接合器應設置在室外便于消防車使用的地點,,與室外消火栓或消防水池取水口的距離宜為15~40m ?!?對于這句話有一下幾種理解方式: 一,、任何一個水泵接合器的15~40m范圍內,有室外消火栓 二,、距離水泵接合器的<15m范圍內,,不能設置室外消火栓 三、水泵接合器的15~40m范圍外,,不能室外消火栓 四、每一個室外消火栓與每一個水泵接合器的距離,,不應小于15m請問各位:以上理解方式哪種對的?。磕銈?nèi)绾卫斫猓?/p>

  • 水泵接合器能否取消,,商榷

    規范上明確在民用住宅室內有消防系統的一般在室外設置水泵接合器,包括消火栓系統和噴淋系統,。對于消防給水與生活給水不同用的系統,,消防給水單獨系統,設置有高位消防水箱,,消防水池,,小區雙路消防給水外網,此系統應該是比較周到了,,一旦室內發生火災,,自動補給消防給水。有一個問題大家看看是否可行,,樓前的水泵接合器能否取消,,規范解釋應該是消防隊伍來了可以直接將消防車的水供給給水泵接合器,將水打到樓上,,我覺得沒有這個必要的了,。因為剛剛上述已經講到消防給水比較周到,一般可以滿足好幾個小時的消防給水,,消防車都是應該比較快的,,這時這消防車補給水與小區消防給水直接沖突,三者取其一(高位水箱水,,消防水池水,,消防車水),那就取掉水泵接合器。各位可否討論討論

  • 水泵結合器與室外消火栓

    某建筑設了兩個水泵結合器 15L/S 請問室外消火栓要設幾個 是不是根據保護半徑 和鋸結合器距離設置,?還有泵房的出水流量要不要包括室外流量,,如果要該怎么考慮呢?本人是個新手 請大家多多關心一下 謝謝,!

  • 關于水泵接合器的問題????!!~

    我現在自動噴淋需要的用水量是48L/s,如果按規范規定一個水泵接合器10~15L/s來考慮,就起碼需要4個水泵接合器啦~~~請問能夠選用兩個進水口的水泵接合器嗎??這樣可以相當于兩個水泵接合器嗎??急啊!!~

  • 關于室外消火栓及水泵結合器

    關于室外消火栓及水泵結合器

    1.希望調整下圖例形式2.能布置成這種形式嗎,?

  • 水泵接合器數量如何確定

    一高層住宅樓高度超過50米,按照規范規定,,室內消防用水量是40 L/S,,消防水泵接合器數量按室內消防用水量大小確定,水泵接合器流量按10-15L/S考慮,,需要設3個,,但是設計單位只設2個,原因是什么呢,?

  • 請教:室外消火栓與水泵接合器的設置問題

    按消防規范規定,,室外消火栓數量按室外消防用水量確定,,每個室外消火栓用水量為10~15L/s;水泵接合器按室內消火栓給水系統室內消防用水量和自動噴水滅火系統用水量之和確定,,每個水泵接合器的流量也按10~15L/s計算,。當失火期間室內消防供水系統出現故障時,水泵接合器需完成從室外消防水池或室外消火栓轉輸全部室內消防用水量的任務,,所以室外消火栓的數量應按水泵接合器的數量來確定,,室外消火栓與水泵接合器應是一一對應的關系。根據建筑防火規范GB 50016-2006第8.2.1條規定,,當居住區人口數量在1萬以下時同一時間內滅火次數按一次考慮,,室外消防用水量按10L/S設計。根據8.2.3條規定,,室外消火栓的間距不應大于120米,,保護半徑不應大于150米。故室外消火栓可按每120米設置一個,,用水量為15L/S,。根據8.4.1條規定,民用建筑當層數大于等于6層時室內消火栓用水量為15L/S,,同時使用水槍數量為3只,,每只豎管最小流量為10L/S,而每個水泵接合器也按15L/S設計,,是否每棟樓前均須設計一個水泵接合器和一個室外消火栓,?

  • 幾本規范上看到的關于室外消火栓、水泵接合器的條文

    本帖最后由 青春年少 于 2015-1-13 13:56 編輯 幾本規范上看到的關于室外消火栓,、水泵接合器的條文建筑設計防火規范8.2.8 室外消火栓的布置應符合下列規定:4 室外消火栓的保護半徑不應大于150m,;在市政消火栓保護半徑150m 以內,當室外消防用水量小于等于15L/s 時,,可不設置室外消火栓,;5 室外消火栓的數量應按其保護半徑和室外消防用水量等綜合計算確定,每個室外消火栓的用水量應按10~15L/s 計算,;與保護對象的距離在5~40m 范圍內的市政消火栓,,可計入室外消火栓的數量內;

  • 室外消火栓和消防水泵接合器的區別

    我們單位現在有一個工程 自動噴水滅火系統設置了2個水泵接合器室內消火栓系統沒有設置接合器,而設置了3個室外消火栓,我想請教一下 ,室外消火栓能不能取代水泵接合器,它們一樣嗎?如果不一樣,它們有什么區別啊?謝謝