幾天前,,校對一份圖紙,,發現此君將室內消火栓和室外消火栓的水泵合用,本人認為這個做法是錯誤的,,因為這樣室外消火栓對于室內系統的水泵結合器失去了火災發生時的作用,,由于個人項目不盡相同,理解方法也不同,,大家討論一下,。
最近看了幾個別人完成的項目 ,看到生活給水泵那一塊,,有點疑問,,別如說材料表中設備名稱生活變頻泵組(含有氣壓罐)(AAB90/0.6-4-22.5),規格及參考型號:50AABH30-15*4,;這中間AAB小弟知道是熊貓給水泵,,可是管網疊壓供水設備選用與安裝圖集中熊貓泵不是設備型號都是XMW+數字的么,還有AABH是錯了還是我水平不夠,,50AABH30-15*4中15*4是什么意思,,求各位大師指導。
生活給水泵選型的一般要求1. 應選用低噪聲、節能型水泵,,嚴禁采用淘汰產品,。2. 根據實際流量、揚程選泵,??紤]因磨損等原因造成水泵出力下降,可按計算所的揚程值乘以1.05~1.1后選泵,。水泵應在高效區運行,。一般不宜選用Q-H曲線有上升段的泵,若并聯運行,,則不得不采用,。3. 水箱、水塔的提升泵應盡量減少泵的臺數,,以一用一備為宜4. 采用變頻調速給水泵的符合條件5. 應設備用泵,,備用泵的供水能力不應小于最大的一臺運行水泵的供水能力,水泵宜自動切換,,交替運行,。6. 水泵所配電機的壓力宜相同。
室內\外消火栓給水泵在什么情況下使用??謝謝 室內\外消火栓給水泵在什么情況下使用??謝謝[email protected]
1,、正在做一個10層的辦公樓,,五----十層的給水由設在地下層的生活水箱提供,只用一組變頻給水泵增壓可以嗎,?還需要設氣壓罐嗎,?
想請教一下,關于變頻生活給水泵的臺數,,一般有一用一備或者多用一備(多用一般不超過3臺,,其中2臺大泵1臺小泵),想問一下水泵臺數的選擇大家一般是怎么考慮的,,希望對這方面比較了解的能說說體會,,真誠感謝!另:我看了建筑給排水規范,,條文解釋3.8.1有描述:在通常情況下,,一個給水加壓系統宜由同一型號的水泵組合并聯工作。最大流量時由2臺~3臺(時變化系數為1.5~2.0的系統可用2臺,;時變化系數2.0~3.0的系統用3臺)水泵并聯供水,。若系統有持續較長的時段處于接近零流量狀態時,可另配備小型泵用于此時段的供水,。是不是可以這樣理解:就是用水比較分散的建筑需要考慮設置小泵來節能,。這個在實際設計中應如何把握,?
泵在各個行業或領域中有著廣泛的應用,是重要輸送設備,。其運行質量的安全性和穩定性不僅影響著連續生產,,同時對能耗的影響也非常大。由于受設計,、選材,、安裝等方面的影響,氣蝕問題在相關領域較為普遍,,甚至在部分企業表現的還較為嚴重,。
各位一個小區有四個二類居住建筑(一層為商業網點)屋頂消防水箱就設在最高層住宅樓上了消防泵的流量是選用消防用水量最大的建筑物的流量那這個小區的生活給水泵的流量是單個樓所需的流量還是這四個樓的總用水量,?揚程就是最遠最高的那個建筑物了吧?我是學環境工程的,,剛畢業開始做給排水這里多謝各位仁兄了!
轉自http://www.chuandong.com/cdbbs/2008-12/30/081230D5D1E6442.html電站給水泵高壓變頻改造循環水泵是火力發電廠的重要輔機之一,,其冷卻水流量是影響汽輪機真空度的主要因素,因而循環水泵的控制歷來是火電機組中的重要問題,。為實現對循環水泵進行調速控制,,在機組調峰狀態下,高精度控制汽機真空度,,保證汽輪機在經濟運行方式下運行,,提高機組效率,進一步降低廠用電率。 變頻器運行中應注意的問題 1,、 合理設定變頻器的保護功能 變頻器保護速度非常快,,作為變頻器和電機的第一級保護不成問題,。變頻器上一級保護的靈敏度應延伸到隔離變壓器的內部,時間配合要合理,,避免保護誤動,。 2、 運行人員應對水泵運行轉速合理調度 水泵母管制運行時,,應注意變頻調節泵與工頻泵運行的轉速和水壓,。根據實際情況設定調節泵的最小轉速,避免轉速差太大造成振動,。
請教一個問題,,生活給水設計中,,中區或高區常用的變頻供水泵組或者給水泵組是根據什么來控制其啟停的呢,?是根據管網中的壓力恒定來啟停泵么?那壓力信號是從哪里取得的呢,?還有一個 屋頂的消防水箱由高區給水管道補水,,那屋頂消防水箱的液位需要聯鎖高區給水泵組的啟停不呢?
有臺電站鍋爐給水泵,,電機銘牌上的有個“堵轉容量標示 D”,,請問這個代表什么意思?詳細見下圖
僅僅是因為安裝方便嗎?有的時候,,是不是因為造價,?還是流量太小的緣故?有的時候比如,,用水泵的功能很單一,,比如僅僅是利用水泵提升一點點壓力,例如給 水箱補水,。這種情況可以用管道泵吧,?還有別的區別嗎?或者說用管道泵有什么隱患,?
小弟想請教各位如何確定補給水泵的揚程!如果我的采暖循環水泵的揚程是32M的話我的補給水泵的揚程選擇多少,!我看圖集上面采暖循環水泵的揚程是300KPa,,采暖補給水泵的揚程是700KPa它是根據什么選擇出來的呢,根樓層還有關系么,?謝謝各位,!
1\想請教泵房一處,如果不是潛污泵,,是立式污水泵,,則基礎是否參考給水泵的設計?謝謝2\如出水管用一總管,,但有6臺泵,,如滿足最大流量時的流速,則只開一臺泵時,,流速不能滿足大于0.7,,不知可不可以用,?
春節給水泵搞了大修,用工頻運行了一段時間,現改為使用孌頻器,可試運行中,變頻器達到50HZ,(用轉速表測,也達到額定轉速了),可卻打不夠壓力,前后閥門都正常,領導說是變頻器的原因.我認為不是,可我不知道為什么會這樣,請大家邦忙討論一下
一、 生活給水泵種類選擇 1. 在小流量,、高揚程的工況下,,多級泵比單級泵效率要高一些,同等流量,、揚程的情況下,,功率要小,運行的能耗相對要低,。 2. 多級泵在運行的穩定性和水泵使用壽命方面要長很多,。 二、 生活水泵材質選擇 1. 一般小區的生活給水泵的材質選擇鑄鐵就可以,。水泵安裝運行后,,水泵的過流部件都是密封在水中,不與空氣接觸,,短期內不易生銹,,同時水泵在運行當中,對水質的污染也是微乎其微的,。 2. 一些公共場所,,酒店、高檔小區有直飲純凈水的供水系統,,對水質的標準要求高,,水泵過流部件的材質必須保證不會對水質產生污染,通常采用304不銹鋼就可以,,沒必要采用一些耐腐蝕性能更高的材質,,因為純凈水是中性的,沒有腐蝕性,,只要保證不生銹,,不會與介質發生化學反應就可以,即使用更高級的材質,,效果是一樣的。 三,、 給水泵的流量選擇 給水泵的流量選型盡可避開臨界點,,如果選用水泵的流量與工況的要求相接近,由于需求的多動性,,有可能造成備用泵頻繁啟動,,不利于水泵及控制電器的使用,如果正在洗浴,,有可能造成水一會涼一會熱的情況,。
在低層建筑需要設計消防和生活合用的高位水箱時,,如果市政水壓在高壓時能進入水箱,,而在用水高峰期是又不能進入水箱,這時是否要另設生活給水泵向高位水箱供水