論文簡介:《消防水泵接合器安裝》99S203.pdf,,圖集 投稿網友:s3060107114 上傳時間: 2013-07-23
水泵接合器安裝圖集,。這是自己用相機拍的,,不到之處,望指正,!
一直都對消防水泵接合器的設置搞不太清,,問過不少人,但是答案也不統一,。先引用新規范條文:5.4.4 臨時高壓消防給水系統向多棟建筑供水時,,消防水泵接合器應在每座建筑附近就近設置。5.4.5 消防水泵接合器的供水范圍,,應根據當?shù)叵儡嚨墓┧髁亢蛪毫Υ_定,。5.4.6 消防給水為豎向分區供水時,在消防車供水壓力范圍內的分區,,應分別設置水泵接合器,;當建筑高度超過消防車供水高度時,消防給水應在設備層等方便操作的地點設置手抬泵或移動泵接力供水的吸水和加壓接口。5.4.7 水泵接合器應設在室外便于消防車使用的地點,,且距室外消火栓或消防水池的距離不宜小于15m,,并不宜大于40m。既然有5.4.7條的要求又怎么保證能在每座建筑附近就近設置,?要知道室外消火栓根本設置不了幾個,,40-15m的范圍實在太小,。消防水泵接合器的供水范圍又是怎么在設計中把握的,,有沒有經驗數據?我現在設計是按室外消火栓的位置設計消防水泵接合器,,沒有考慮每座建筑設置,,因?yàn)榧词棺隽艘惨驗殡x消火栓太遠而無法發揮供水作用。不知道各位是
本帖最后由 小張工 于 2013-9-11 22:40 編輯 一,、水泵接合器的作用及設置要求有哪些,?水泵接合器是消防車往室內管網供水的接口。其主要作用有:一是當室內消防水泵因檢修,、停電或其它故障時,,利用消防車從室外水源抽水,向室內消防給水管網提供滅火用水,;二是當遇大火室內消防用水量不足時,,必須利用消防車從室外水源抽水,向室內消防給水管網補充消防用水,。 水泵接合器的設置要求有:1,、水泵接合器的位置應設在便于消防車接近的人行道或非機動車輛行駛的地段,且距室外消火栓或消防水池15~40m范圍內,。2,、每個水泵接合器的流量按10L/s~15L/s計算,水泵接合器的數量按室內消防用水量計算確定,。高層建筑采用豎向分區供水方式的,,各分區應分別設置水泵接合器。3,、地下式水泵接合器的閥門井井蓋應鑄有“消防水泵接合器”標志,,并在附近設置指示其位置的固定標志,井蓋底面與接合器接進水口的距離不應大于0.4m,,且不應小于井蓋的半徑,。地上式水泵接合器應
某工程,多棟高層住宅,,地下車庫,。消防泵設在地下車庫。各樓消火栓、噴淋系統均由消防泵房臨時高壓供水,,并通過地庫主干管聯通,。問題:各樓附近都需要設置供本樓使用的消火栓系統水泵接合器和噴淋系統水泵接合器嗎?求各位大俠指點,。
什么時候選擇100的水泵接合器,,什么時候選擇150的接合器,?是否可以理解100的水泵接合器就是10L/S。150的水泵接合器就是15L/S
需要的自取,,不謝,,哥就是這么豪邁:lol
辦公樓6層體積1.3W消防水量15L/S這樣的辦公樓應該設置幾個水泵接合器呢?消防水泵接合器DN100與DN150什么區別,?規范上說每個水泵接合器的流量為10~15L/s,。計算是要取10還是15?請各位大俠多多指點
一、 消防水泵接合器的作用: 1,、預防消火栓水泵損壞不能正常運行,不能提供滅火給水的壓力,;2、預防建筑樓層高度過高導致水壓不足,可以通過消防水泵接合器鏈接消防車供水提供更大的水揚程,;3,、消防車的水泵可迅速方便地通過該接合器的接口與建筑物內的消防設備相連接;4,、消防水泵接合器與室外消火栓(即地上栓)配合使用,;當發生火災時,建筑物內消防裝置供水系統發生故障水流不足或水壓低時,,通過消防水泵接合器將水輸入建筑物內的消防管網中,,從而解決火災時水源和水壓不足的關鍵問題。 二,、消防水泵接合器的工作原理: 消防水泵接合器是連接公安消防部門的消防車或機動消防水泵通過消防水泵接合器接口向建筑物內的消防給水管道輸送消防用水,,使室內的消防栓得到充足的水壓,解決消防車對高層建筑滅火困難或因建筑物內部消防給水管道因水壓過低造成的供水不足等問題,,以及室內消防水泵正常運行和間斷供水等情況中使用,。其安裝型式有地上式、地下式,、墻壁式,。 消防水泵接合器就是和消防水泵結合使用的產品,。
《消防給水及消火栓系統技術規范》中5.4.9條規定:水泵接合器處應設置永久性標志銘牌,,并應標明供水系統、供水單位和額定壓力,。 這里的額定壓力是指什么呀,?怎么確定水泵接合器的額定壓力?
現在施工一廠房建筑,建筑面積10萬平,,消防水池采用附近河道做消防水源,,請問這種情況下,,可以不設消火栓系統消防水泵接合器嗎,?
我們單位現在有一個工程 自動噴水滅火系統設置了2個水泵接合器室內消火栓系統沒有設置接合器,而設置了3個室外消火栓,我想請教一下 ,室外消火栓能不能取代水泵接合器,它們一樣嗎?如果不一樣,它們有什么區別啊?謝謝
消防水泵接合器設計中的幾個問題 2005.5.19 水泵接合器的主要用途是當室內消防泵發生故障或遇大火室內消防用水不足時,供 消防車從室外消火栓取水,,通過水泵接合器將水送到室內消防給水管網用于滅火,。下面結合筆者多年的設計經驗談談關于水泵接合器設置的一些問題。
消防水泵接合器及室外消火栓的安裝注意幾點: 1 試用范圍 本標準適用于民用及一般工業建筑消防水泵接合器及室外消火栓的安裝,。 2 引用標準
在高層建筑消火栓系統分區設計中,,低區系統常常是在高區系統管道上加裝減壓閥,在閥后引出低區的供水管,。按規范兩區應分設消防水泵接合器,。但從系統上看,只要在高區系統上加就可實現共用,。這樣做,,違反規范嗎?大家都怎么做,?請不吝賜教,!
今天審圖公司意見下來說:水泵接合器的設置位置,應盡量遠離消防泵輸水管與室內管網的連接電《建筑設計防火規范》GBJ16-87(2001年版)第8.6.1條,,四及條文說明,。我翻了一下規范,8.6.1.四是這樣說的:據接合器15-40米范圍內應設室外消火栓或消防水池,。接合器的數量,,應按室內消防用水量計算確定,每個接合器的流量按10-15L/S計算,。由于沒有條文說明,,所以不知道里面怎么說。但印象中好像沒有限定水泵接合器接入管網的位置啊。各位大俠請指教,。
建規8.4.2第5條中對消防水泵接合器設置提出了要求,,但是規范中只說了何種類型的廠房以及公共建筑需要設置水泵接合器,。并沒有說明何種類型的住宅建筑需設置水泵接合器。根據項目經歷,,個人理解只要是設置了室內消火栓系統的住宅樓都必須設置消防水泵接合器,。不知理解是否正確,請各位指點,。謝謝
消防水泵接合器安裝
消防水泵接合器安裝專題,,為您提供消防水泵接合器安裝相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防水泵接合器安裝 相關的專業交流討論,,更多消防水泵接合器安裝相關內容請訪問