各位高手指點下下面這幅圖中的一墻相隔的兩個消火栓能否公用一個立管,,以及消火栓的布置是否有問題!請指教,![img]C:\Documents and Settings\Administrator\桌面[/未命名img]
1.高位水箱儲存的是10min的室內消防水量,,這里的室內消防水量是噴淋加上室內消火栓嗎?如果是兩者之和的話,,那是不是意味著消火栓不需要按下消火栓內的啟動按鈕就可以出水,?(不過我記得我們老師上課講的是水槍要按下消火栓箱內的啟動按鈕才可以出水,,所以有些疑惑。)2.我看見有的地方說設計室內消火栓時最不利情況為同一根立管上同時出三股水柱,,首先不是很理解到底這里說的最不利情況是指什么,,然后是為什么是3股?請前輩指教,,消防這一塊沒怎么學懂,。
一建筑底層為沿街店面,,小開間,平均寬度4~6米,,長度不超過10米設置消火栓設在哪兒,?因建筑把設置所有沿街外側均不設墻,只有柱和門,,柱寬太少,,不能設置消火栓,門窗更不能,。,。。,。請問可以把消火栓設置到店面內部,,設于店面之間的隔墻上嗎?,?
去驗收個項目,,發現其室外消火栓都是用室內消火栓來做,,也就是那種DN65的消火栓口。也就是在室外地上設一根給水立管,,然后立管端頭設一個室內消火栓用的那種消火栓口,,起碼在我看來就是室內消火栓的那種口。不知這樣可以算是室外消火栓嗎,?
這是我們這邊安置房的消防工程,歡迎大家指點指點,,如何改造才合適,、美觀?
陳澤平 給排水視界 收錄于話題
最近做一個廠房,,地下室也作為車間,,但是被中間用墻分隔成了好些間,之間開了個門,,我就想該怎么滿足兩股水柱同時到達的這個要求呢,,難道說每個單間都布兩個消火栓?中間的隔墻不知道消火栓該朝向那邊,,呵呵,,幫我一下啦
我是暖通專業的,做甲方,,大家都知道,,現在好多甲方都是水暖一個人來管理,所以給排水相對要弱一點,,請問各位大蝦,,消火栓什么情況下帶卷盤,什么時候不帶卷盤,?
很簡單的一個辦公樓,,長46.8m,寬8.7m,,每間辦公室3.6m寬,,6.6m長,外有2.1m寬走廊,,每層平面都一樣,,共六層,我認為設置二個消火栓就行了,,但那需要二個都安在中間部位(或者用雙頭消火栓,?),,否則得安三個,你們怎么認為,,給我出出主意,。
請大家看下面的截圖:紅圈部分為所設置的消火栓,,并在旁邊以數字標示,。圖中平面長寬分別為53米、17米 ,,(該部分為大開間研發大廳,,我取得是整個工程的一部分,這部分作為一個獨立群體進行布置,,共7層,,在7層設置了消火栓環狀管網),共設置了5個消火栓,,其中一個為消防電梯前室專用,,充實水柱為10米,水帶選用L=25米,。因為這是另一家設計院設計的,,我拿到后看了一下,覺得設置了多了,,大致計算了一下,,完全可以去掉第三個消火栓(圖中標3處),請大家給點意見,。
我看到有些誒圖紙是在底層成環,,室外消防管網兩根接進來。還有些廠房之類的是每個消火栓直接從室外消防管網接進來,,在室外成環,。這樣也行嗎?
不是布置在商鋪外面,,雖然可以滿足兩條水柱同時到達,。。這樣是否合理,。
干式消火栓系統,,應在進水管設置快速啟閉裝置,請問如果用電磁閥的話,,應如何放置及啟動,電磁閥后放一個放空閥的話是否合理
住宅內電井不可以開向前室這樣又出現了走廊,,這樣建筑大多數都會做一個很小的走廊,,走廊內長度也就一米也就能布置單消火栓,這樣的建筑如何布置室內栓呢,?我現在的想法是前室布置兩個單栓,。走廊不設置,不知道可不可以,?要是走廊很寬裕,,是不是要在走廊布置兩個雙栓,前室布置一個呢,?以上都是我自己的想法,,請大家多多批評指正。
一個一層的丙類廠房,,廠房內設了11個消火栓,,廠房層高11m,我讓所有的消火栓都從室外的消防環網上接出來了,,那么室內的消火栓立管還需要在頂部成環嗎,?審圖人員提出需要成環
如題,請問一般室外消火栓系統穩壓問題是如何處理的,,是采用臨時高壓系統(高位消防水箱接入室外消火栓系統)還是穩高壓系統(在消防泵房內設置室外消火栓穩壓裝置),。另外附圖中設置的流量開關是否合理,是否需要采用壓力開關,?
對于室外消火栓,,每個消火栓的用水量為10~15L/S,個人愚見:對于栓口DN150,,對應用水量15L/S,;栓口DN100,對應用水量10L/S。 那相對于圖集上,,室外地下式消火栓只有DN100的栓口,,是不是只能對應于10L/S的用水量呢?請大神指教,!問題已解決,,感謝各位大神不吝指教,小弟受教了,,是我狹隘把概念搞混了,,管道管徑得根據流量、流速等因素確定,,不能想當然,!
這個是為什么,?依據的是規范哪一條,??,?