干式消火栓系統,,應在進水管設置快速啟閉裝置,,請問如果用電磁閥的話,,應如何放置及啟動,,電磁閥后放一個放空閥的話是否合理
小弟現在正在做一個工程,、消火栓系統已經安裝完畢,,進入消火栓系統試壓時出現了問題,,監理那邊一直不給報驗,。原因是在屋面有個試驗消火栓,,我們在屋面進行打壓,可是壓力打到1.4MPa時一直打不上去,,發現有的地方的閘閥,、消火栓漏水。叫廠家過來看說不是他們的產品問題,而是這個打壓不能在屋面進行,,而且如果在屋面試壓,,壓力不能這么大。一直想不通為什么,?各位大神有誰有做過這方面的,,求指教。,。本工程建筑高49.1m,、消火栓泵揚程80m。
現一北方嚴寒地區大型商業綜合體項目,。9棟三層商業,,室外走廊連接商業單體,消火栓設置在外廊上,,能否采用干式消火栓系統,。因為旅游城市,,只有夏季旅游旺季商業才營業,,淡季沒有游客,故不營業,,則不采暖,,可否根據新規GB50974-2014中7.1.3條宜采用干式消火栓系統。在線等答案
對于新建的工程竣工時,,需要對消防系統進行檢測合格后方可申請
大家好,在做預算時,我想問問大家,在做母線調試時,母線調試是按段算的,在工程量計算規則中說明,3~~10KV母線系統調試含一組電壓互感器,1KV以下母線系統調試定額不含電壓互感器,適用于低壓配電裝置的各種母線(包括軟母線)的調試,在此我想問問大家,在計算工程量時,母線調試的工程量怎么計算?兩個配電柜分別接在兩段母線上,請問這樣的話是不是母線調試是按兩段計算嗎?從變壓器到配電柜中,各段母線怎樣計算?高壓段那邊是按電壓互感器的量計算嗎?謝謝大家,
小弟剛入行,正在做一個擴初的方案,,想請教大家一個問題,,一棟辦公樓,地上22層,,地下2層,,屋頂層的高度為99.5m,請問消火栓系統和噴淋系統應該如何分區呢,?
請各位高手指點:北京利達的消火栓按鈕啟泵線與報警線間有16V電壓,,在這種情況下,還能否接啟泵線到消火栓泵控制柜,?
各位好,,最近在研究一個多層商場,剛開始工作,沒怎么接觸過消防所以好多問題都比較的暈,。下面我一一列舉我的一些疑問,,希望大家知道多少答多少,就當給些靈感也好,。自己查規范實在是挺心煩的,,而且比較暈,希望大家不要嫌問題幼稚,。,。。1.消火栓設計中,,什么時候設置屋頂水箱,,我這個設置消防水池了,還用設水箱嗎,?這是怎么樣的一個供水描述?。?.消火栓系統圖中閥門的布置,,我知道根據規范的那條8.4.2-6設計,,可是實際應用的時候就不會了,對這條規范的理解不是很懂,,求解釋,。。,。3.消防管徑的計算過程怎么來?。课乙唧w的描述,。4.屋頂試驗消火栓都要布置嗎,?是設置在屋頂的嗎?,?這改怎么設置?。孔詈筮€請哪位高手留個QQ,,真心求教?。。,?!謝謝了~
按新消規,廠房類建筑,,消火栓栓口壓力不低于0.35MPa,,一般市政給水壓力是不夠的,那么這時我們應該增加加壓泵。但是對于多個廠房在一起,,我們是否可以合用一組 蹦,?對于有些廠房高度不一,我們應該怎么處理,?是否選用穩壓減壓型消火栓,,是否可以運用穩壓設備?怎么運用,。
本帖最后由 筑城 于 2015-4-3 10:34 編輯 本書以下程實踐經驗為主,,并輔以扎實的理論知識,詳細講述弱電系統及其配套裝t的安裝調試,、運行維護,、故障排除等工藝方法、程序要求,、質量監督,、注意事項及弱電裝置在電氣工程、自動化工程中的應用,,是從事弱電工程及電氣工作的必讀之物,。
根據GB50097-2014第7.4.12-2條,低層建筑的栓口動壓要求≥0.25MPa,,而市政水壓一般都在0.3MPa左右,,是不是2~3層的要設消火栓的低層建筑一定要由水泵和水池供水?
總結歸納一下:是不是建筑最高層和最底層高差大于(100m--穩壓泵揚程m)的高度時就需要減壓,?關鍵是穩壓泵揚程應該取多少呢?我見過取15米的,,符合高規7.4.7.2,。但消防增壓穩壓裝置的圖集中充實水柱10m的高層穩壓泵揚程是38米(立式和臥式穩壓設備還不一樣,臥式為27.5m),。所以最高與最低消火栓高差62米的就需要分區了,。如果有地庫的話(地庫一般標高-5米)那么,高度大于57米的建筑(住宅大概20層)消火栓系統需要分區,。以上分析請指正,。
綜合體樓每層9000平米一共七層,消火栓消防系統不是在頂層和底層布置干管環路,,而是在每層都布置了環路,,每層消防立管從本層環路接出,這樣做是不是浪費
一個住宅小區,,共8幢高層住宅,,消防水箱設在了最高的3#樓上,區域共用消防水箱,穩壓管究竟接到本樓的消火栓管網合適還是引至樓外,,與總消防管網連接好吶,?
室外消火栓系統什么時候可以利用市政管網?什么時候必須要采用臨時高壓,,用室外消防泵供水,?還有,室外消防吸水口什么時候要設置,??戳藥讉€項目,設計都不一樣,。求大神解答,!
消火栓系統調試