通風與空調系統調試 1 范圍 本工藝標準適用于通風與空凋系統調試及運行。 2 施工準備 2.1 儀器儀表要求及主要儀表工具: 2.1.1 通風與空調系統調試所使用的儀器儀表應有出廠合格證明書和鑒定文件。 2.1.2 嚴格執行計量法,,不準在調試工作崗位上使用無檢定合格印、證或超過檢定周期以及經檢定不合格的計量儀器儀表,。 2.1.3 必須了解各種常用測試儀表的構造原理和性能,,嚴格掌握它們的使用和校驗方法,按規定的操作步驟進行測試,。 2.1.4 綜合效果測定時,,所使用的儀表精度級別應高于被測對象的級別。 2.1.5 搬運和使用儀器儀表
為了檢驗施工項目的施工質量,,保證空調系統正常運行,,特制定空調系統調試規程,在工程項目交工前必須按規程進行調試,,并提交調試表格,,否則不予內部驗收。 系統調試必須滿足以下條件 (1)系統及設備完成安裝,,并通過安裝質量驗收,。 (2)提供正常用電。 (3)提供正常供水,。 (4)有一定的冷熱負載,。 (5)建筑物整體完成。 (6)所有檢測用儀器儀表必須保證完好,。 空調系統的調試重點 (1) 空調機組,、新風機組、送排風機,、防排煙風機單機調試,,這部分設備單機調試的主要內容為: (a)測量電機絕緣是否達到規范要求(繞組
通風與空調工程系統調試
1 系統調試前的準備工作(1)系統調試前,調試人員應熟悉空調系統的全部設計資料,有關的設計圖紙及設備技術資料齊全,并熟悉和了解設備性能及技術資料中的主要參數。(2)為保證試運轉工作順利進行,必須制訂試運轉方案,明確試運轉和程序,。根據方案要求,必須做好試運轉前的準備工作,并明確試運轉現場負責人,。(3)通風與空調工程安裝結束后,經建設單位與施工單位對工程質量檢查后,應符合施工驗收規范和工程質量檢驗評定標準的要求。(4)試運轉所需用的水,、電等,應具備使用的條件,。(5)風機及附屬設備所在場地土建施工應完工,場地應清理干凈。2 設備單機試運轉2.1 準備工作核對風機,、電動機型號,、規格及皮帶輪直徑是否與設計相符;檢查風機,電機兩個皮帶輪的中心是否在一條直線上,地腳上螺絲是否擰緊。檢查風機進出口外柔性接管是否嚴密,。傳動皮帶松緊是否適度,。檢查軸承處是否有足夠的潤滑油,加注潤滑油的種類和數量應符合設備技術文件的規定。用手盤車時,風朵葉輪應無卡碰現象;檢查風機調節閥門啟、閉應靈活,定位裝置應可靠;檢查風機調節閥門啟,、閉應靈活,定位裝置應
建筑是人們生活與工作的場所,,現代人類大約有五分之四的時間是在建筑物中度過的,隨著經濟的發展和生活水平的日益提高,,人們已逐漸認識到,,建筑環境對人類的壽命、工作效率,、產品質量起著至關重要的作用,。人類從穴居到居住在現代建筑的漫長發展道路上,始終不懈的改善室內環境,,以滿足人類自身生活,、工作對環境的要求和生產、科學實驗對環境的要求,。人們對現代建筑的要求,,不僅只有遮風擋雨的功能,而且還應是一個溫濕度宜人,、空氣清新,、光線柔和、寧靜舒適的環境,。生產與科學實驗對環境提出了各位苛刻的要求,,比如計量室和標準量具生產環境要求溫度恒定(一般稱為恒溫),紡織車間要求濕度恒定(一般稱為恒濕),,有些生產要求同時滿足恒溫恒濕,,半導體元器件、磁頭等生產要求對環境中的灰塵有嚴格的要求,,抗菌素生產與分裝,、輸液生產、無菌實驗動物飼養等要求無菌環境等等,。這些人類自身對環境的要求和生產,、科學實驗對環境的要求導致了建筑環境控制技術的產生和發展,并形成一門獨立的學科,,建筑環境是由熱濕環境,、室內空氣品質、室內光環境和聲環境組成,,通風與空氣調節工程就是控制建筑熱濕環境和室內空氣品質的技術,,同時也包含對系統本身所產生噪聲的控制。 <
大家好,在做預算時,我想問問大家,在做母線調試時,母線調試是按段算的,在工程量計算規則中說明,3~~10KV母線系統調試含一組電壓互感器,1KV以下母線系統調試定額不含電壓互感器,適用于低壓配電裝置的各種母線(包括軟母線)的調試,在此我想問問大家,在計算工程量時,母線調試的工程量怎么計算?兩個配電柜分別接在兩段母線上,請問這樣的話是不是母線調試是按兩段計算嗎?從變壓器到配電柜中,各段母線怎樣計算?高壓段那邊是按電壓互感器的量計算嗎?謝謝大家,
關于通風系統設備及安裝要求一,、 材料:通風、排煙管道采用鍍鋅鋼板制作,鋼板厚度見下表(厚度不得小于此表要求) 鋼板鍍鋅板風管板材厚度(mm) 金屬風
圖紙簡介: 某廠房通風除塵系統軸測圖 ,,廠房為小型鍋爐廠房,。 投稿網友: zcf0413092 上傳時間: 2013-06-23 圖紙省
火災發生后,應盡量控制火情向其他防火分區蔓延,,在通風空調系統的通風管道中需設置防火閥,。防火閥應設置在:穿越防火分區的隔墻處;穿越機房及重要房間或有火災危險性房間的隔墻和樓板處,;與垂直風道相連的水平風道交接處,;穿越變形縫的兩側。防火閥的動作溫度為70,。 通風空調管道工程中所用的管道,、保溫材料、消聲材料和膠粘劑等應采用不燃材料或難燃材料制作,??諝庵泻幸兹肌⒁妆镔|(zhì)時,,其通風設備應采用防爆型設備,。
本帖最后由 筑城 于 2015-4-3 10:34 編輯 本書以下程實踐經驗為主,并輔以扎實的理論知識,,詳細講述弱電系統及其配套裝t的安裝調試,、運行維護、故障排除等工藝方法,、程序要求,、質量監督、注意事項及弱電裝置在電氣工程,、自動化工程中的應用,,是從事弱電工程及電氣工作的必讀之物。
圖片中的第7款,,為什么是定風量系統中的新風量還能自動調節呢,? 我理解定風量系統的新風量是不能調節的。我哪里理解錯了,?提前感謝您的回復,。
通風與空調工程安裝完畢,施工單位必須進行系統的測定和調整(簡稱調試),。 交工前,,施工單位應配合建設單位進行生產負荷的空調系統綜合效能試驗的測定與調整,使其達到室內環境的要求,。 1.通風空調工程調試的工藝流程 組織現場調試小組→調試準備及現場勘測→系統調試前的各項檢查→系統的風量和水量測定與調整→通風空調系統設備單機試運轉及調整→樓宇及消防自控系統相關設備檢查→空調及通風單體設備自控調試→空調及通風,、防排煙系統自控聯動調試→系統無生產負荷聯合試運轉及調試→資料整理及移交。 2.系統調試前的準備工作內容 編制運轉調試方案并經批準; 組成調試小組,; 熟悉,、了解空調系統以及相關技術參數、調試方法與手段,、各種儀器儀表的使用,,以及調試環境等; 對系統的設備進行檢查和試運轉,,確認設備的工作狀態正常,、工作能力能達到設計要求;配合電氣及自動控制專業工程完成電氣檢查與校核,; 所使用的儀器儀表應在檢定周期內,,其精度等級及最小分度值應能滿足測定的要求等。 3.系統調試的主要內容
置換通風是一種新的通風方式,。這種送風方式與傳統的混合通風方式相比較,,可使室內工作區得到較高的空氣品質、較高的熱舒適性并具有較高的通風效率,。 圖一ehvacr.com 置換通風以低速在房間下部送風,,氣流以類似層流的活塞流的狀態緩慢向上移動,到達一定高度受熱源和頂板的影響,,發生紊流現象,,產生紊流區。氣流產生熱力分層現象,,出現兩個區域:下部單向流動區和上部混合區,。空氣溫度場和濃度場在這兩個區域有非常明顯的不同特性,,下部單向流動區存在一明顯垂直溫度梯度和濃度梯度,,而上部紊流混合區溫度場和濃度場則比較均勻,接近排風的溫度和污染物濃度,。因此,,從理論上講,只要保證分層高度在工作區以上,,首先由于送風速度極小且送風紊流度低,,即可保證在工作區大部分
各位大俠:在GB50016-2006中9.1.4 要求“機械排煙系統與通風、空氣調節系統一般應分開設置,。但某些工程中,,因建筑條件限制,空間管道布置緊張,,需將空調系統和排煙系統合用一套風管,。這時,,必須采取可靠的防火安全措施,使之既滿足排煙時著火部位所在防煙分區排煙量的要求,,也滿足平時空調的送風要求,。電氣控制必須安全可靠,,保證切換功能準確無誤,。需說明的是,需設機械排煙系統的部位平時有通風系統,,常常設計成一套風管,,風機可采用雙速風機。平時排風用低速,,火災排煙時用高速,;也可采用2 套風機,排風機和排煙機并聯,,火災時切換,,這種形式在設置機械排煙系統與通風系統的地下室多有采用?!笨墒切乱幏吨袥]有就沒有這個明確要求,。到底排煙系統與通風系統能不能通用啊,!:Q:Q:Q
在國外,,新風系統早已成為家庭必備的空氣凈化設備。在中國有些用戶對新風系統不太了解,,認為新風系統與之前的排氣扇并無區別,。小編只想說你們對霧霾也太不尊重了吧,別幽默了,!新風系統與排氣扇實質是不一樣的,,通風換氣效果也不一樣。
隨著我國經濟建設的快速發展和人民生活水平的不斷提高,人們對建筑物的功能性要求也在不斷擴展,,通風空調在建設工程中所占的比例也越來越大,。為推動 通風空調系統應用技術 的發展和安裝企業拓展市場的能力,中國安裝協會自2005年起,,結合建筑業10項新技術中節能和環保應用技術項目的推廣工作,,在不斷增大的通風空調系統運行、
通風系統調試
通風系統調試專題,,為您提供通風系統調試相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與通風系統調試 相關的專業交流討論,,更多通風系統調試相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題