需要的自行下載學習,。
消防給水及消火栓系統技術規范疑問 1 ,、第 3.3 及 3.5 節,室內,、外消防用水量單獨列出地下建筑,。 疑問:此處的地下建筑是否包含汽車庫?或是地下車庫等消防用水量 還按《汽車庫,、修車庫,、停車場設計防火規范》進行取值? 2,、第 5.4.4 條,,“……,消防水泵接合器在每座建筑附近就近設置”
推薦給大家一本書,,雖然有些問題有待考證,,不過大部分寫的還是不錯的。內含條文解讀,,問題解答,,問題拓展等,,寫的還是挺細的。書店,,某寶和其它網站均有銷售,。喜歡的自己去買本吧,只要20來塊錢,。走的是親民路線,。另外說一下,這貨目前沒有電子版,。
《消防給水及消火栓系統技術規范》宣貫
消防給水及消火栓系統技術規范2014版
消防給水及消火栓系統規范
一棟建筑地下兩層,,地上四層。地下部分在《消規》之前已經出了施工圖,,并且施工完了?,F(xiàn)在做地上四層的消防設計。地上四層消防設計要不要遵守《消規》,。消防泵房是建在地下二層的,,因為不出新的消防泵房圖紙,所以我認為泵房本身是沒問題的,,問題是地上四層還能不能無條件使用這個泵房(在地面10米以下),。請高手解答呀。多謝,!
本帖最后由 nlp125 于 2014-9-22 10:30 編輯 《消防給水及消火栓系統技術規范》學習2014.8.16~17日在西安參加了《消防給水及消火栓系統技術規范》的學習,,有黃曉家總工主講,聽的時候因時間比較倉庫,,大致總結了以下內容,,那兩天聽課的人很多,希望大家來補充和更正我理解方面的錯誤PS:注意以下內容,,也可能與實際印刷版本不符合,。一、一些理念和理論上的東西
5.3 穩壓泵 5.3.1 穩壓泵宜采用離心泵,,并宜符合下列規定: 1 宜采用單吸單級或單吸多級離心泵,; &nb
有需要的朋友可以下載哈
9.2 消防排水 9.2.1 下列建筑物和場所內應采取消防排水措施: 1 消防水泵房; &n
6.2 分區供水 6.2.1 符合下列條件時,,消防給水系統應分區供水: 1 系統工作壓力大于2.40MPa,;
8.2 管道設計 8.2.1 消防給水系統中采用的設備、器材,、管材管件,、閥門和配件等系統組件的產品工作壓力等級,應大于消防給水系統的工作壓力,,且應保證系統在可能最大運行壓力時安全可靠,。8.2.2 低壓消防給水系統的系統工
4.3 消防水池 4.3.1 符合下列規定之一時,應設置消防水池: 1 當生產,、生活用水量達到最大時,,市政給水管網或入戶引入管不能滿足室內、室外消防給水設計流量,;
8.3 閥門及其他 8.3.1 消防給水系統的閥門選擇應符合下列規定: 1 埋地管道的閥門宜采用帶啟閉刻度的暗桿閘閥,,當設置在閥門井內時可采用耐腐蝕的明桿閘閥;
10.3 減壓計算 10.3.1 減壓孔板應符合下列規定: 1 應設在直徑不小于50mm 的水平直管段上,,前后管段的長度均不宜小于該管段直徑的5倍,;
本帖最后由 七哥小愛人 于 2016-8-2 07:57 編輯 2014版中8. 2. 9 架空管道的連接宜采用溝槽連接件(卡箍) 、螺紋,、法蘭 ,、卡壓等方式 ,不宜采用焊接連接,。 當管徑小于或等于 DN50 時,,應采用螺紋和卡壓連接, 當管徑大于 DN50 時,,應采用溝槽連接件連接,、法蘭連接, 當安裝空間較小時應采用溝槽連接件連接,。后面一句是強制性,,前面又是建議性的。問題是DN65的室內消火栓架空安裝的管道,,能否采用螺紋連接呢,?ps:感謝版主提供的規范掃描件2016-7-21:我也感覺絲接挺好的,不過現在設計院都保守,,設計說明里全部是大于50用卡箍,。2106-8-2:假設我們只討論架空管道,那么按照規范涂黃部分,,DN65必須采用卡箍,、法蘭連接,DN50及以下只能螺紋和卡壓連接,,完全否決了焊接連接(與不宜采用焊接連接沖突),。目前一般常用DN
本帖最后由 版專攻 于 2015-8-13 17:09 編輯 消規正式實施啦,消規正式實施啦,,消規正式實施啦,!重要的事情說三遍!!??!經住房和城鄉建設部批準,《消防給水及消火栓系統技術規范》GB50974-2014于10月1日起正式實施,。
1,。室外消防水量,多層體積沒有按最大防火分區計算,,記不得從-87后哪一版,,改成了這樣的問題http://bbs.co188.com/content/1698_1767795_1.htmlhttp://bbs.co188.com/search/list.php?keyword=NFPA&keywordval=NFPA5000-&way=0&starttime=&endtime=[ 本帖最后由 lxtx002 于 2011-10-14 22:17 編輯
新消規已經實施了一段時間了,但是在使用過程中仍有很多疑問的地方,,本文就《消防給水及消火栓系統技術規范》GB 50974-2014在給排水消防設計過程中需注意的幾方面內容加以解析,,以充分理解規范編制組的意圖,從而有效解決設計過程中存在的問題,。不妥之處,,大家多多交流。 《消防給水及消火栓系統技術規范》( 以下簡稱《消規》) 2014 年10 月1 日實施后,,由于在很多內容方面與以往消防給水設計規范有很多的變動之處,,因此在整個行業產生了很大的影響,也由此出現了很多不同的解讀,,筆者根據近半年參與的工程項目設計,,經過和各方專家以及同行人士的探討,針對消防給水系統設計的相對于以往不同的設計內容進行總結,,歸納出一些個人見解,。一、關于建筑室內外消防設計流量的取值,,在原有《建筑設計防火規范》( 以下簡稱建規) 《高層民用建筑設計防火規范》( 以下簡稱高規) 的基礎上作出更明確的要求,,建筑物室外消火栓設計流量統一采用根據建筑體積取值,建筑物室內消火栓設計流量除住宅及高層建筑采用建筑高度取值外,,其余均按建筑體
消防給水及消防栓系統技術規范
消防給水及消防栓系統技術規范專題,,為您提供消防給水及消防栓系統技術規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防給水及消防栓系統技術規范 相關的專業交流討論,,更多消防給水及消防栓系統技術規范相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題