消防給水及消火栓系統技術規范疑問 1 、第 3.3 及 3.5 節,,室內,、外消防用水量單獨列出地下建筑。 疑問:此處的地下建筑是否包含汽車庫,?或是地下車庫等消防用水量 還按《汽車庫,、修車庫、停車場設計防火規范》進行取值,? 2,、第 5.4.4 條,“……,,消防水泵接合器在每座建筑附近就近設置”
需要的自行下載學習,。
消防給水及消火栓系統技術規范2014版
推薦給大家一本書,雖然有些問題有待考證,不過大部分寫的還是不錯的,。內含條文解讀,,問題解答,問題拓展等,,寫的還是挺細的,。書店,某寶和其它網站均有銷售,。喜歡的自己去買本吧,,只要20來塊錢。走的是親民路線,。另外說一下,,這貨目前沒有電子版。
《消防給水及消火栓系統技術規范》宣貫
消防給水及消火栓系統規范
一棟建筑地下兩層,,地上四層,。地下部分在《消規》之前已經出了施工圖,并且施工完了?,F(xiàn)在做地上四層的消防設計,。地上四層消防設計要不要遵守《消規》。消防泵房是建在地下二層的,,因為不出新的侠泵房圖紙,,所以我認為泵房本身是沒問題的,問題是地上四層還能不能無條件使用這個泵房(在地面10米以下),。請高手解答呀,。多謝!
本帖最后由 nlp125 于 2014-9-22 10:30 編輯 《消防給水及消火栓系統技術規范》學習2014.8.16~17日在西安參加了《消防給水及消火栓系統技術規范》的學習,,有黃曉家總工主講,,聽的時候因時間比較倉庫,大致總結了以下內容,,那兩天聽課的人很多,,希望大家來補充和更正我理解方面的錯誤PS:注意以下內容,也可能與實際印刷版本不符合,。一,、一些理念和理論上的東西
有需要的朋友可以下載哈
5.3 穩壓泵 5.3.1 穩壓泵宜采用離心泵,并宜符合下列規定: 1 宜采用單吸單級或單吸多級離心泵,; &nb
本帖最后由 版專攻 于 2015-8-13 17:09 編輯 消規正式實施啦,,消規正式實施啦,消規正式實施啦,!重要的事情說三遍?。,。?!經住房和城鄉建設部批準,,《消防給水及消火栓系統技術規范》GB50974-2014于10月1日起正式實施。
本帖最后由 七哥小愛人 于 2016-8-2 07:57 編輯 2014版中8. 2. 9 架空管道的連接宜采用溝槽連接件(卡箍) ,、螺紋,、法蘭 、卡壓等方式 ,,不宜采用焊接連接,。 當管徑小于或等于 DN50 時,應采用螺紋和卡壓連接,, 當管徑大于 DN50 時,,應采用溝槽連接件連接、法蘭連接,, 當安裝空間較小時應采用溝槽連接件連接,。后面一句是強制性,前面又是建議性的,。問題是DN65的室內消火栓架空安裝的管道,,能否采用螺紋連接呢?ps:感謝版主提供的規范掃描件2016-7-21:我也感覺絲接挺好的,,不過現在設計院都保守,,設計說明里全部是大于50用卡箍。2106-8-2:假設我們只討論架空管道,,那么按照規范涂黃部分,,DN65必須采用卡箍、法蘭連接,,DN50及以下只能螺紋和卡壓連接,,完全否決了焊接連接(與不宜采用焊接連接沖突)。目前一般常用DN
9.2 消防排水 9.2.1 下列建筑物和場所內應采取消防排水措施: 1 消防水泵房,; &n
6.2 分區供水 6.2.1 符合下列條件時,,消防給水系統應分區供水: 1 系統工作壓力大于2.40MPa,;
8.2 管道設計 8.2.1 消防給水系統中采用的設備,、器材、管材管件,、閥門和配件等系統組件的產品工作壓力等級,,應大于消防給水系統的工作壓力,且應保證系統在可能最大運行壓力時安全可靠,。8.2.2 低壓消防給水系統的系統工
4.3 消防水池 4.3.1 符合下列規定之一時,,應設置消防水池: 1 當生產,、生活用水量達到最大時,市政給水管網或入戶引入管不能滿足室內,、室外消防給水設計流量,;
8.3 閥門及其他 8.3.1 消防給水系統的閥門選擇應符合下列規定: 1 埋地管道的閥門宜采用帶啟閉刻度的暗桿閘閥,當設置在閥門井內時可采用耐腐蝕的明桿閘閥,;
10.3 減壓計算 10.3.1 減壓孔板應符合下列規定: 1 應設在直徑不小于50mm 的水平直管段上,,前后管段的長度均不宜小于該管段直徑的5倍;
本帖最后由 天津于工 于 2014-11-23 22:17 編輯 各位給排水專業工程師,大家好,,新版《消防給水及消火栓系統技術規范》GB50974-2014 近期已經發布并開始實施,,考慮到大家在設計過程中對新規范中的規定有疑問以及不明之處,特開設此討論提問專帖,,收集整理各位給排水工程師們的疑問,,針對大家的疑問定期提交給《消防給水及消火栓系統技術規范》的主編以及相關專業給予解答。反饋后在本版一樓統一解答,。 另附,,新版《消防給水及消火栓系統技術規范》張工培訓淘寶店鋪有售,歡迎選購
本帖最后由 shifang_zhang 于 2014-9-10 14:07 編輯 2011年聽過姜老師一堂客,,關于《消防給水及消火栓系統技術規范》的理解,,因為當時還是報批稿,沒太在意,。由于《消防給水及消火栓系統技術規范》馬上就要實施了,,現在重新翻出來看看,發現過了幾年還是很好,,能夠幫助我們更好的理解《消防給水及消火栓系統技術規范》,。