亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于消防栓系統圖怎么畫

    關于消防栓系統圖怎么畫

    本帖最后由 hcwei0 于 2014-12-30 16:59 編輯 原建筑圖紙提供了圖紙,,是對一層的部分區域進行改造,,原有的消防立管有四根,直接接室內消火栓水泵出水管(位于地下水泵房),。由于沒有提供原消火栓系統圖,,能在原平面圖看到只有4根立管和4個消火栓。原立管圖現在改造之用到兩個消防立管,,消火栓另設,。就是消火栓的用水直接由原立管提供,在畫系統圖的時候,,是不是只要畫出消火栓和立管,,獨立的,不用連接起來的,?畫好的圖,。這是我畫的系統圖,我感覺不對,,又不知道怎么畫

  • 高層室內消防栓系統問題

    高層室內消防栓系統問題

    這個圖片,,橫管是DN150,上部立管是DN100,,下部只有一個消火栓立管為DN65,,問題是,是在橫支管上搞一個DN150*150*100的三通還是在立管上搞一個DN150*150*150的三通,,其他的變徑就行了,,主要就是蝶閥處的鍍鋅鋼管用多大管徑,?連接方式為卡箍連接,。求各位老師指導指導。

  • 有關消防栓滅火系統的設計問題

    請問消防栓滅火系統每一段的管徑是如何計算的,?如果是生活給水系統的話,,是先計算每一段的設計秒流量,然后按流速計算每一段管徑,??墒窍浪ㄏ到y(tǒng)每一段的設計秒流量是如何計算書中并沒有提及,。是否是這樣的情況:消防系統的每一管段的設計秒流量即是按最終消火栓的射流量來疊加——然后按流速要求求出管徑呢?比如一根管段上有3個消火栓,,每個消火栓的設計射流量是5L/s,,那么母管的設計流量即是5+5+5=15L/s嗎?新人自學十分不易,,請賜教,。。

  • 不理解為什么這樣設置消防栓泵系統,?

    該系統為先用泵把水輸到頂?然后在頂層加壓供消防栓。在頂層的泵房設了主泵 穩壓泵 壓力罐,,我不理解的是穩壓泵已經能夠滿足穩壓的要求,,為什么還要設一個壓力罐呢?-

  • 消防栓給水系統圖例求助

    消防栓給水系統圖例求助

    消火栓系統圖上的 在圖例上沒有找到 新手表示經驗不足 求指教 是什么設備,?噴淋系統圖上的這個地方

  • 關于消防栓給水系統的用水量

    有一幢建筑,,首至八層是作商業及辦公用,面積約為8400平方米一層,,高約34米,,其中9-15層為住宅,面積約為2000方左右,。高應超過五十米,。此建筑為長方形建筑,其住宅靠長方形的一邊建起的?,F(xiàn)在只做首至八層的消防系統,。住宅部分的不是另外做。我想請問一下各位,,那消防栓系統的用水量(室內)是應按超過五十米的綜合樓的用水量(40L/S)考慮呢,,還是只考慮首至八層的高度的用水量(30L/S)呢?

  • 這個高住宅消防栓系統有哪些問題,?(圖)

    某工程建筑25層,見圖,,我看該消防設計圖有兩個問題: 1.在同一個樓梯間的同一消防栓位置有兩根消防立管同時供水給一個消防箱,,如圖中10-XL1和10-XL2、10-XL3和10-XL4,、分別是同一消防栓位置的兩根消防立管,。好象消防規范沒有要求一個消防需要兩根立管供水的規定。 2.該電梯前室沒有必要設兩個消防栓,,按照距離,,一個消防栓可滿足要求,。 討論: 1.上述一個消防需要兩根立管供水,規范有規定這樣做嗎,?這樣設計是否太浪費,? 2.該電梯前室每層可否只安裝一個消防栓,消防立管由4根立管改成一根,?[ 本帖最后由 exploit 于 2009-11-13 21:22 編輯 ]

  • 綜合樓給排水,,噴淋系統,,消防栓系統

    綜合樓,地下二層車庫,,地上三層商超,,噴淋系統

  • 關于消防噴淋系統的小問題

    一個21層寫字樓工程的消防噴淋系統,在地下室內的變電所走廊設計雨淋系統,;1,、是否有違用電房間區域內不得采用水滅火系統?2,、在地下室內的變電所走廊設計雨淋系統,,走廊一側的風機室內設置閉式噴淋頭水源接在雨淋系統干管。行嗎,?風機室內發生火災閉式噴頭暴開雨淋系統如何給他供水,?請各位行家高手指教!!

  • 有關消防穩壓系統的討論,?

    為什么有的消防穩壓系統 用的是主泵加穩壓泵 來保持系統的壓力。有的消防穩壓系統是主泵加穩壓泵再加一個穩壓罐呢,?不知道他們有什么區呢,? 有人說加一個穩壓罐是為了防止穩壓泵頻繁啟動,為什么呢,?如果要求系統穩壓1MPA,當系統壓力降低,,穩壓泵啟動 把系統的壓力加到一個1.3MPA,當系統壓力降到1Mpa以下是,穩壓泵再啟動,。這樣穩壓泵也沒有頻繁啟動呀,。這和加一個穩壓罐的情況不是一個原理嗎?所以不知道為什么要再加一個穩壓罐,,不理解,,請大家解答一下,謝謝,!

  • 關于各種消防系統的求助

    因為現在做工業給排水,,按照規范可能會涉及到各種比較少見的消防系統,比如水噴霧,、水幕,、雨淋、泡沫之類的,,還有消防炮,、高壓消防系統等等等等……請問這些系統有沒有比較系統的資料或者教材之類的東西能夠供學習呢?謝謝

  • 消防栓給水系統應采用那種伐門,?

    某小區大樓,消防承包商安裝的消火栓系統里安裝的伐門全部采用暗桿閘伐,,而另一棟已通過驗收的大樓卻采用明桿閘伐,。請教各位前輩,是選明桿或暗桿才符合規范要求呢,?

  • 關于消防栓系統中穩壓泵的問題,請各位大俠指教

    看到一個高層住宅的消防栓給水系統中,,天面有消防水池,,它除了有消火栓泵之外還有穩壓泵,而且穩壓泵的流量很小,,只有2L/S,,揚程也就只有十幾米,1,,為什么要設穩壓泵,?2,它的流量和揚程根據什么來定,?請指教,謝謝?。?/p>

  • 關于消防栓泵的監控問題

    這兩天在研究關于消防系統對消火栓用消防泵的監控問題,,看了最新的10D303-2~3,,常用電機控制圖,發現疑問1,。對消火栓用消防泵一用一備,,消火栓用消防泵兩用一備的系統,消防系統對其輸出幾個控制信號,;個人覺得應該一個控制信號就可以了,,管你是兩用一備,還是一用一備,,這是泵控制的協調問題,;可是我發現我們在做的許多項目中都是一個泵一個控制信號,,不明白?,?,??,?2,。規范中要求返回工作狀態和故障狀態;這是兩個信號的意思(即相對于消防系統來說是兩個輸入信號)嗎,?個人覺得只需給出各個泵的工作狀態即可(即一個泵給出一個信號即可)3.消防水池的液位報警需要采集,,看D303-2~3,常用電機控制圖時發現消防控制室是從消防泵控制箱采集的.為什么不是直接從水池采集啊請大家說說對其是怎樣監控的,,共同進步,。。,。,。。

  • 什么時候做消防聯動報警系統呢

    大家好 我剛畢業做電氣設計 現做11層得住宅 1,2層為商業上邊為住宅 用作消防聯動系統嗎 還有個11層得住宅下邊是儲藏間就有個1300*650的電井 沒有進線間 我看別的圖上有進線間 不明白是意義是什么 還讓建筑留塊地方做進線間嗎

  • 關于消防系統的穩壓問題

    項目是一處五層樓高的客運站,,無地下室?,F(xiàn)要設消防系統,消防水箱已設,。請問,,還需要再在泵房里設一套穩壓裝置穩壓嗎?還是說消防水箱已經可以起到足夠的穩壓作用,?

  • 門禁系統如何與消防聯動

    各位專家,,建筑物主要出入口的門禁系統如何和消防聯動呢?有的說是在每個門口的門禁控制器,,有的說是切斷門禁系統的總電源,,哪位專家知道規范咋寫的?如果畫圖,?一個控制模塊,?還是其它辦法。,。,。。,。

  • 消防炮系統作為防火分隔

    有哪位大俠指點一下:目前設計工作中遇到一個工業場地,,欲設置消防炮系統進行防火隔斷,不知道這樣是否可行呢?有沒有相關的規范標準可供參考,,謝謝

  • 關于消防系統的系統等問題

    現在工程都是一個大地盤,,上面有幾個住宅的模式,這樣消防就有幾個問題,。1.一個大底盤和上面住宅共用一個消防系統(超壓部分減壓),,問題就來了,,共用一個系統的話,,泵房做一套水泵接合器代替每個樓這樣做是否可以?2.如果每個樓都各自接水泵接合器,,那么沒有個樓都有自己的止回閥和控制閥門,,高位水箱的出水管直接連到最不利的消火栓環路。那么其他樓的10分鐘水量就沒有辦法解決了,,(當然有的讓屋頂水箱直接連上地下車庫管網,,這樣做我感覺壓力明顯不夠)希望大家多多頂貼!,!我先謝謝各位了?。。,?!

  • 關于消防自動系統的一些問題

    1、火災自動報警系統是2點確認火災,,還是2類確認火災,。有沒有具體的規范要求?2,、在一個區域,,有可能產生可燃氣體,可是排風管路上的防火閥沒有聯動,,有沒有具體的規范說明,?自己找了半天沒有找到相關說明,我和我的小伙伴拜托伙伴們幫幫忙

點擊加載更多

消防栓系統

消防栓系統專題,,為您提供消防栓系統相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與消防栓系統 相關的專業交流討論,更多消防栓系統相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

別墅植物種植

植物瑪卡的種植