這個甲級防火門我覺得可以去掉,,太不人性化了,坐電梯要通過3道門,,不知道加這個防火門的意圖是什么?沒看明白,。
用于消防設計等相關設計
見下圖:
5.5.13 下列多層公共建筑的疏散樓梯,,除與敞開式外廊直接相連的樓梯間外,,均應采用封閉樓梯間:我這個算不算與敞開式外廊相連接,有一部分內廊一部分外廊,。
防火門在選擇上固然非常重要,一款質量合格的防火門,,才能保證防火門真正的防火性,,利用防火門的耐火極限,讓建筑內的人員迅速的疏散,,防火門的質量可以說是關乎著火災中人們的生命財產安全,,所以防火門的選擇常識一定要掌握,但是防火門的安裝工程也是重中之重的,,安裝的牢固性是保障防火門可以在使用中發揮它的重大作用,,防火門在安裝中有很多個要點是需要用戶特別注意的,一定要監督好安裝施工單位的安裝質量,。 防火門在安裝中最重要的有三點,,一是劃線,二是立門框,,三是安裝防火門扇和其他附件,。首先劃線這個步驟是非常重要的,一定不能馬虎,,要按照設計的標準要求來劃定尺寸,,標高以及方向,還要劃好門框口的位置線,。
看到這樣一個情況,,一個店鋪正好有一個安全出口的防火門,店家為了裝修漂亮,,就在防火門前面加裝了一扇自制的門,,材料就是普通木門,沒有裝鎖,,隨時都可以打開的,,也設置了安全出口標識。 個人覺得這個應該不符合規范,,那么,,哪位大大能提供依據么,?
如圖,,廁所裝的是防火門,,,,,,,消火栓的保護能進去嗎,,,還是說消火栓要設置在廁所里面,,菜鳥不懂,,,求解:handshake
木質防火門的優勢有哪些,?四川木門小編為我們詳細介紹,,木質防火門是指在一定時間內能滿足耐火穩定性、完整性和隔熱性要求的木質門,。它是設在防火分區間,、疏散樓梯間、垂直豎井等具有一定耐火性的防火分隔物,。 木質防火門是用經過阻燃處理的木材制品作門框,、門扇骨架、門扇面板,,門扇內若填充材料,,并配以防火五金配件所組成的具有一定耐火性能的門。 對于木質防火門還有一些細致要求,,比如說木質防火門的割角,、拼縫應嚴實平整;膠合板不應刨透表層單板和戧槎,;表面應凈光或砂磨,,并不得有刨痕、毛刺和錘??;涂層應均勻、平整,、光滑,,不應有堆漆、氣泡,、漏涂以及流淌等,。 四川成都森博門業是一家集研發、設計,、生產,、銷售為一體的品牌木門企業,主營豪華實木門,、實木復合門,、鋼木門等產品。四川森博門業公司以人為本,、共建和諧,,為經銷商提供質高、價廉有市場競爭力的系列產品,,使經營商能迅速占領本土市場,, 帶來豐厚的回報,達到廠商雙贏的目的,。我們期待你的參與及加盟,,讓我們攜手一起打造未來的”世界品牌”--森博門業。
入戶防火門的保修時間,有沒有說不能少于多長時間,?質量管理條例中的裝飾保修約定不得少于兩年,,請問可否適用與防火門?因為一般竣工后,,現在房子不是很好賣,,所以當賣出去時已經過去一年了,然后入戶防火門有的就有點問題,,合同簽的只是一年,,所以請問有沒有強制性規定是多久!,!
小弟是搞暖通的,現有一改造項目,,由于功能發生變化,,需要將原建筑的防火門改為防火卷簾,,不知道消防上能通過不?,?,?見圖中防火門位置
防火門的尺寸為1820,,就是寬1.8米*高2米, 問:1,、那么按凈寬度算的話,,加上門框本身的尺寸取5CM,再加上一邊留5CM填充水泥沙磚之類,,那么洞口的預留尺寸應該是寬2.0米,,高2.1米嗎? 2,、如果寬1.8米*高2米,,這就是洞口本身預留的尺寸,預留一點填充水泥沙磚,,再減去門框本身的尺寸,,那么門實際通過的凈寬就是1.6米,高1.9米,?這樣的話,,有沒有符合防火門的浮動誤差,這樣消防驗收能過嗎,?
以下文章來源于消防資源網
發圖片一張,,是一幢單元住宅樓電梯前室防火門圖片關于防火門的尺寸問題,,我理解最小寬度可以設置為90公分(因為這個在建筑防火規范5.3.14中有說明)我想請教一下,這個防火門的最小高度是多少,?設置2米高的門可以嗎,?規范哪條有說明?(實際工程中,,我們這個門的尺寸是2.1米乘1.0米)
看過規范還是不懂什么時候必須設置防火門,,什么樣的電梯機房設置什么防火門,?還有消防電梯的設置問題,是不是所有建筑都應該設值消防電梯,若有些建筑只設置了客梯,,是不是這時候的客體應該看做是消防電梯來看,!因其機房防火門開向室外時設置的防火門是甲級還是非防火門!謝謝各位大俠?。,。?/p>
如圖所示為首層平面圖,,我認為防火門設置有問題,因為通往地下室的防火門開啟后堵塞了整個通道,,一旦發生火災,,地下層的人和樓上的人都往外逃生,在人多又比較慌張的情況下,,會堵在這里,,大家認為我說的是否有道理,有相應的規范支撐嗎,,請賜教
本帖最后由 jaychow522 于 2015-1-9 15:39 編輯 各位群里的同仁,,請教關于防火門監控器的設計疑問:1,,常閉防火門是否設計防火門監控?我的理解:根據火災自動報警系統設計規范,、火災自動報警系統國標圖集圖示常閉防火門即使不需聯動控制但也應將門開閉,、故障狀態信息反饋至防火門監控器。且防火門監控器國家規范中關于防火門監控器以及其附件的條文解釋也體現了常閉防火門應做監控,。2,,住宅是否要做防火門監控系統我的理解:目前暫無明確規范條文注明什么類型的項目必須要設防火門監控系統尤其是住宅。我們湖南省消防隊以及審圖機構的意見也不統一,。但從火災自動報警系統設計規范4.6.1條理解應該設計,。3,項目設計中出現的問題我們在湖南永州一個房地產項目設計了防火門監控系統,,業主找了當地侠部門溝通后消防部門回饋給業主一紅頭文件里面明確注明住宅內常閉防火門不需做防火門監控系統?,F(xiàn)在迫于業主施壓我只得依據當地侠部門的意見取消防火門監控系統,不知這樣處理是否穩妥,,始終覺得責任
小弟在做一個商業,600多個點平米設置了50個防火門,,平均10個平米1個防火門,,在剪刀樓梯間設置這么多防火門,個人認為沒有必要,,并且按圖紙上設置,,火災時,會影響人員逃生,,是否可以取消一部分,?如把第1排取消留第2排,這樣會不會違反什么規范,?請教各位前輩,!
防火門監控系統是由防火門監控器,,防火門電動閉門器,,防火門門磁開關,輸入輸出接口等組成,。由于防火門分為常閉防火門和常開防火門,,因此針對不同的防火門要配置不同的防火門監控系統。首先我們要弄清楚常開防火門和常閉防火門是如何起到防火作用的,。常開防火門一般安裝在人群多人流量大的地方,,比如學校,大型商場,,醫院等地,。這些地方由于有人經常出入樓梯間,如果安裝常閉防火門肯定不方便,。同時如果人經常打開防火門會導致常閉防火門損壞,,因此這些地方一般安裝常開防火門。常開防火門在正常情況下處于打開的狀態,,方便人進出,。當有火災發生的時候,防火門監控器發出報警信號,,同時讓電動閉門器關閉防火門,。常開防火門在電動閉門器的作用下關閉。電動閉門器的作用就是收到信號自動關閉常開防火門,同時要將信號反饋給防火門監控器,,告訴防火門監控器門已經關好了,。防火門監控器收到反饋信號后將不再報警。這樣常開防火門在火災發生的時候就在防火門監控系統的作用下關閉,,起到隔煙隔火的作用,,保證樓梯等逃生通道暢通。因此常開門防火門監控系統配置是:防火門監控器,,防火門電動閉門器,。常閉防火門一般安裝在人群比較少