現在做了一個工程,,配電室的甲級防火門設計成2100*2700,,但是甲方說可能消防驗收過不了 .......我查了很多規范,都沒有發現明確提出2100*2700過不了消防驗收這一款,,消防對防火門尺寸規格又是怎么規定的?非常感謝,。另我是做電氣設計的,。
這個甲級防火門我覺得可以去掉,太不人性化了,,坐電梯要通過3道門,,不知道加這個防火門的意圖是什么?沒看明白,。
急,,在線等,。消防驗收過不了 現在做了一個工程,配電室的甲級防火門設計成2100*2700,,但是甲方說可能消防驗收過不了 .......我查了很多規范,,都沒有發現明確提出2100*2700過不了消防驗收這一款,消防對防火門尺寸規格又是怎么規定的,?非常感謝,。另我是做電氣設計的。
如圖,防火門的地上有個小門檻,,這樣行嗎,?如何避免這種情況?
這個問題是今天在復習二注時發現的。從《建筑防火設計規范》GB
防火門監控控制主機是不是單獨走24V電線到弱電橋架,然后以回路劃分,至各個樓層的防火門監控,? 不能和報警系統的聲光,,防火閥等電源線共用吧。
木質防火門的優勢有哪些?四川木門小編為我們詳細介紹,,木質防火門是指在一定時間內能滿足耐火穩定性,、完整性和隔熱性要求的木質門。它是設在防火分區間,、疏散樓梯間,、垂直豎井等具有一定耐火性的防火分隔物。 木質防火門是用經過阻燃處理的木材制品作門框,、門扇骨架、門扇面板,,門扇內若填充材料,,并配以防火五金配件所組成的具有一定耐火性能的門。 對于木質防火門還有一些細致要求,,比如說木質防火門的割角,、拼縫應嚴實平整;膠合板不應刨透表層單板和戧槎,;表面應凈光或砂磨,,并不得有刨痕、毛刺和錘??;涂層應均勻、平整,、光滑,,不應有堆漆、氣泡,、漏涂以及流淌等,。 四川成都森博門業是一家集研發、設計,、生產,、銷售為一體的品牌木門企業,主營豪華實木門,、實木復合門,、鋼木門等產品。四川森博門業公司以人為本、共建和諧,,為經銷商提供質高,、價廉有市場競爭力的系列產品,使經營商能迅速占領本土市場,, 帶來豐厚的回報,,達到廠商雙贏的目的。我們期待你的參與及加盟,,讓我們攜手一起打造未來的”世界品牌”--森博門業,。
如圖,,廁所裝的是防火門,,,,,,,消火栓的保護能進去嗎,,,還是說消火栓要設置在廁所里面,,菜鳥不懂,,,求解:handshake
防火門在選擇上固然非常重要,,一款質量合格的防火門,才能保證防火門真正的防火性,,利用防火門的耐火極限,,讓建筑內的人員迅速的疏散,防火門的質量可以說是關乎著火災中人們的生命財產安全,,所以防火門的選擇常識一定要掌握,,但是防火門的安裝工程也是重中之重的,安裝的牢固性是保障防火門可以在使用中發揮它的重大作用,,防火門在安裝中有很多個要點是需要用戶特別注意的,,一定要監督好安裝施工單位的安裝質量。 防火門在安裝中最重要的有三點,,一是劃線,,二是立門框,三是安裝防火門扇和其他附件,。首先劃線這個步驟是非常重要的,,一定不能馬虎,要按照設計的標準要求來劃定尺寸,標高以及方向,,還要劃好門框口的位置線,。
看到這樣一個情況,一個店鋪正好有一個安全出口的防火門,,店家為了裝修漂亮,,就在防火門前面加裝了一扇自制的門,材料就是普通木門,,沒有裝鎖,,隨時都可以打開的,也設置了安全出口標識,。 個人覺得這個應該不符合規范,,那么,哪位大大能提供依據么,?
5.5.13 下列多層公共建筑的疏散樓梯,除與敞開式外廊直接相連的樓梯間外,,均應采用封閉樓梯間:我這個算不算與敞開式外廊相連接,有一部分內廊一部分外廊,。
見下圖:
入戶防火門的保修時間,,有沒有說不能少于多長時間,?質量管理條例中的裝飾保修約定不得少于兩年,請問可否適用與防火門,?因為一般竣工后,,現在房子不是很好賣,所以當賣出去時已經過去一年了,,然后入戶防火門有的就有點問題,,合同簽的只是一年,所以請問有沒有強制性規定是多久??!
小弟是搞暖通的,,現有一改造項目,,由于功能發生變化,需要將原建筑的防火門改為防火卷簾,,不知道消防上能通過不,??,?見圖中防火門位置
樓主在甲方工作,,自新消規實施以來,一直在糾結這兩個系統的設計深度問題,,規范不夠明確,,也與多家設計院及專業消防施工單位深入討論,得出了一些結論,,想必諸位也遇到過同類問題,,現在分享出來,一家之言,,歡迎討論1,、 防火門監控GB50116火規中,關于防火門聯動或監控要求如下第4.6.1及其條文說明中,,第1條中表達的意思即防火門控制只針對常開防火門,,火災時使用電動閉門器關閉,第2條,,疏散通道上的防火門,,不管是常開的或常閉的,,其開閉信號應進行監視并反饋,可以看出,,非疏散通道上的防火門不用監視,,也不用控制,條文說明中,,使用液壓閉門器自動關門的閉門器,,不需要聯動我們的結論:常開型的防火門,應進行控制并監視,,在疏散通道上的閉門器自動關門的常閉防火門,,只需要監視,其他區域的防火門,,不需要聯動,,也不需要監視2、 消防電源監控規范來源:GB25506-2010《消防控制室通用技術要求》第3.1條中一般要求,第5.7條消防電源監控器,。GB50116火規中第3.4條關于消防控制室的要求,,以上規范都要求系統中應設或應包含消防電源監控設備,唯獨沒有將該監控系
《建規》8.6.4 獨立建造的消防水泵房,,其耐火等級不應低于二級,。附設在建筑中的消防水泵房應按本規范第7.2.5 條的規定與其它部位隔開。 消防水泵房設置在首層時,,其疏散門宜直通室外,;設置在地下層或樓層上時,其疏散門應靠近安全出口,。消防水泵房的門應采用甲級防火門,。 這條是強條,但是上下分了兩段,,最后一句“消防水泵房的門應采用甲級防火門?!睉趺蠢斫?,是包括所有的消防泵房的門還是說是建在其它建筑的首層?我們一般做的項目都是獨立的消防泵房,,門是否一定要用甲級防火門,,困惑中.......大家來給點意見吧![ 本帖最后由 toosong 于 2011-10-28 10:23 編輯 ]
注冊消防工程師教材中多處提到消防水泵房。 《綜合能力》第二篇建筑防火檢查第46頁提到“宜采用耐火等級不低于2.00h的隔墻和1.50h的樓板與其他部位隔開,,隔墻上的門應為乙級防火門,?!?《案例