這個甲級防火門我覺得可以去掉,太不人性化了,,坐電梯要通過3道門,,不知道加這個防火門的意圖是什么?沒看明白,。
防火門監控控制主機是不是單獨走24V電線到弱電橋架,,然后以回路劃分,,至各個樓層的防火門監控? 不能和報警系統的聲光,,防火閥等電源線共用吧,。
這個問題是今天在復習二注時發現的,。從《建筑防火設計規范》GB
入戶防火門的保修時間,,有沒有說不能少于多長時間?質量管理條例中的裝飾保修約定不得少于兩年,,請問可否適用與防火門,?因為一般竣工后,現在房子不是很好賣,,所以當賣出去時已經過去一年了,,然后入戶防火門有的就有點問題,合同簽的只是一年,,所以請問有沒有強制性規定是多久!,!
小弟是搞暖通的,,現有一改造項目,由于功能發生變化,,需要將原建筑的防火門改為防火卷簾,,不知道消防上能通過不?,?,?見圖中防火門位置
如圖,,廁所裝的是防火門,,,,,,,消火栓的保護能進去嗎,,,還是說消火栓要設置在廁所里面,,菜鳥不懂,,,求解:handshake
防火門在選擇上固然非常重要,,一款質量合格的防火門,才能保證防火門真正的防火性,,利用防火門的耐火極限,,讓建筑內的人員迅速的疏散,防火門的質量可以說是關乎著火災中人們的生命財產安全,,所以防火門的選擇常識一定要掌握,,但是防火門的安裝工程也是重中之重的,安裝的牢固性是保障防火門可以在使用中發揮它的重大作用,,防火門在安裝中有很多個要點是需要用戶特別注意的,,一定要監督好安裝施工單位的安裝質量。 防火門在安裝中最重要的有三點,,一是劃線,,二是立門框,三是安裝防火門扇和其他附件,。首先劃線這個步驟是非常重要的,,一定不能馬虎,要按照設計的標準要求來劃定尺寸,,標高以及方向,,還要劃好門框口的位置線,。
看到這樣一個情況,一個店鋪正好有一個安全出口的防火門,,店家為了裝修漂亮,,就在防火門前面加裝了一扇自制的門,材料就是普通木門,,沒有裝鎖,,隨時都可以打開的,也設置了安全出口標識,。 個人覺得這個應該不符合規范,,那么,哪位大大能提供依據么,?
木質防火門的優勢有哪些,?四川木門小編為我們詳細介紹,,木質防火門是指在一定時間內能滿足耐火穩定性、完整性和隔熱性要求的木質門,。它是設在防火分區間,、疏散樓梯間、垂直豎井等具有一定耐火性的防火分隔物,。 木質防火門是用經過阻燃處理的木材制品作門框,、門扇骨架、門扇面板,,門扇內若填充材料,,并配以防火五金配件所組成的具有一定耐火性能的門。 對于木質防火門還有一些細致要求,,比如說木質防火門的割角,、拼縫應嚴實平整;膠合板不應刨透表層單板和戧槎,;表面應凈光或砂磨,,并不得有刨痕、毛刺和錘??;涂層應均勻、平整,、光滑,,不應有堆漆、氣泡,、漏涂以及流淌等,。 四川成都森博門業是一家集研發、設計,、生產,、銷售為一體的品牌木門企業,主營豪華實木門,、實木復合門,、鋼木門等產品。四川森博門業公司以人為本,、共建和諧,,為經銷商提供質高、價廉有市場競爭力的系列產品,,使經營商能迅速占領本土市場,, 帶來豐厚的回報,達到廠商雙贏的目的,。我們期待你的參與及加盟,,讓我們攜手一起打造未來的”世界品牌”--森博門業。
5.5.13 下列多層公共建筑的疏散樓梯,,除與敞開式外廊直接相連的樓梯間外,均應采用封閉樓梯間:我這個算不算與敞開式外廊相連接,,有一部分內廊一部分外廊,。
見下圖:
請教:能自行關閉的甲級防火門是如何通過消防聯動對其作用的?防火門邊是加裝控制模塊還是信號模塊,,還是別的什么裝置,?甲級防火門的功率大概是多少?
樓主在甲方工作,,自新消規實施以來,,一直在糾結這兩個系統的設計深度問題,規范不夠明確,也與多家設計院及專業消防施工單位深入討論,,得出了一些結論,,想必諸位也遇到過同類問題,現在分享出來,,一家之言,,歡迎討論1、 防火門監控GB50116火規中,,關于防火門聯動或監控要求如下第4.6.1及其條文說明中,,第1條中表達的意思即防火門控制只針對常開防火門,火災時使用電動閉門器關閉,,第2條,,疏散通道上的防火門,不管是常開的或常閉的,,其開閉信號應進行監視并反饋,,可以看出,非疏散通道上的防火門不用監視,,也不用控制,,條文說明中,使用液壓閉門器自動關門的閉門器,,不需要聯動我們的結論:常開型的防火門,,應進行控制并監視,在疏散通道上的閉門器自動關門的常閉防火門,,只需要監視,,其他區域的防火門,不需要聯動,,也不需要監視2,、 消防電源監控規范來源:GB25506-2010《消防控制室通用技術要求》第3.1條中一般要求,第5.7條消防電源監控器。GB50116火規中第3.4條關于消防控制室的要求,,以上規范都要求系統中應設或應包含消防電源監控設備,,唯獨沒有將該監控系
注冊消防工程師教材中多處提到消防水泵房,。 《綜合能力》第二篇建筑防火檢查第46頁提到“宜采用耐火等級不低于2.00h的隔墻和1.50h的樓板與其他部位隔開,隔墻上的門應為乙級防火門,?!?《案例
《建規》8.6.4 獨立建造的消防水泵房,其耐火等級不應低于二級,。附設在建筑中的消防水泵房應按本規范第7.2.5 條的規定與其它部位隔開,。 消防水泵房設置在首層時,,其疏散門宜直通室外;設置在地下層或樓層上時,,其疏散門應靠近安全出口,。消防水泵房的門應采用甲級防火門。 這條是強條,,但是上下分了兩段,,最后一句“消防水泵房的門應采用甲級防火門,?!睉?yīng)怎么理解,是包括所有的消防泵房的門還是說是建在其它建筑的首層,?我們一般做的項目都是獨立的消防泵房,,門是否一定要用甲級防火門,困惑中.......大家來給點意見吧,![ 本帖最后由 toosong 于 2011-10-28 10:23 編輯 ]
消防電梯集水坑的防火門是什么級別,是甲級么
自從《火災自動報警系統設計規范》GB50116-2013實施以來,,一直受到什么樣的建筑該設置消防電源監控系統和防火門監控系統的困擾,;作為GB50116的母規范《建筑設計防火規范》GB50016-2014,上面除了6.5.1條對防火門設置的要求外,,我就沒有看到有關需要設置消防電源監控系統和防火門監控系統的主要設置場所的要求,;正常設計思路,咱們是根據《建規》來看看一個工程是否需要設置火災自動報警系統,,若是需要設置的話,,咱們參照《火規》來具體設置;我是不是可以這么理解,,只要一個建筑需要設置火災自動報警系統,,就必須設置消防電源監控系統和防火門監控系統?希望大家都積極探討,,各抒己見,,謝謝
防火門監控系統以及消防電源監控系統的設計依據是什么?哪類項目必須設計這兩個系統,?貌似規范沒有明確規定,,現在我們有個超高層住宅項目正在做設計,請各位大神多多指教,,是否需要做此兩系統