碰到一個系統,集合了膨脹水箱的所有問題,??照{(diào)主機安裝在13樓頂,膨脹水箱高于空調管路約3米,,同時對空調水系統和衛生熱水系統進行定壓,,同一個膨脹水箱,2根獨立的膨脹管,,請問這樣合理嗎,?另外,空調水的膨脹管是直接連至水泵入口,?還是回水管最低點,?
經常能見到這樣的系統:不管系統大小機房設置定壓罐和補水泵系統,在系統頂樓再設置一個膨脹水箱,,大家覺得有必要這樣設置嗎,?理由是什么? 況且定壓罐的設計與補水泵的設置有很多相同之處,,膨脹水箱安裝位置比系統靜壓高1~2m,,而補水泵揚程也是比靜壓高1~2m,他們的作用是 否相同呢?假如相同的話,,我能否把補水泵去掉,,在頂樓設置一套軟化水裝置往膨脹水箱里補水作為補水系統用呢?[ 本帖最后由 lilai117 于 2009-9-3 13:59 編輯 ]
一只在想膨脹水箱問題,,假設水箱位置與水泵高度差是35米,,那么系統定壓值是不是應該小于0.35MPa,如果是那么膨脹水箱里面的循環管怎么循環呢?壓力不夠呀,水也循環不出來呀,,如果大于0.35MPa,,系統水不都從溢流口溢流出去了嗎?糾結,忘高手解答一下
以前一直沒有設計過閉式膨脹水箱,,但是現在廠區要設集中動力房,,廠房及宿舍的高度遠高于動力房屋面,,且距離較遠,只有選用閉式膨脹水箱定壓補水,,空調冷水,、空調熱水、采暖熱水都要設,,我可不可只設一套膨脹水箱,,按最大補水量好了,流量我查手冊會計算了,,三個系統的水泵揚程都是50左右,,我想請教一下,定壓補水泵的揚程該選多大呢,。以采暖熱水系統為例,,我選的是汽-水板換,由于擔心水泵壓頭高造成板換工作壓力過高,,所以將板換安裝在水泵吸入端,,請問:這樣可以嗎?如果可以,,那膨脹水管應該接在何處呢,?是接在板換的進水管上,還是接在水泵和板換之間的進水管上呢,?謝謝,,由于系統還要設計軟化水系統,煩死了,,我是不是可以將軟化水設計成開式的,?設一個軟化水箱,閉式膨脹水箱的補水直接利用變頻補水泵從軟化水箱吸入,?或者,,這個系統該如何集成到一起?謝謝,!
想問一下膨脹水箱的工作原理是什么,?箱體內是什么?那它的定壓是怎樣實現的,?它的膨脹管和循環管是怎么個接法,。。還有就是在空調系統中是用膨脹水箱好還是用定壓膨脹罐好,。,。。
一般水箱都是第一幅圖的接法,,但是有一種說發,,說定壓點接在蝶閥和過濾器后邊不好,,原因是當過濾器臟堵了,水泵的氣蝕發生概率要大很多,,那我就想按第二種接法,,有這樣接的嗎?
供暖面積( m2 )
本人初學者,,一只在想膨脹水箱問題,,假設水箱位置與水泵高度差是35米,,那么系統定壓值是不是應該小于0.35MPa,如果是那么膨脹水箱里面的循環管怎么循環呢,?壓力不夠呀,水也循環不出來呀,,如果大于0.35MPa,,系統水不都從溢流口溢流出去了嗎?糾結,,忘高手解答一下,。
我們在工程驗收中,監理說我們的膨脹水箱高過了天面避雷網,,要我們降低高度,,但是我們發現樓的女兒墻太低,我們即使把水箱放在天面上,,仍然會高出他們的避雷網,,后來我看了一些工程的圖片,發現也并不是所有的都低于避雷網,,不知各位大俠如何看這個問題,。我當時想把對方的避雷網加高,或是直接在我們的水箱上安裝避雷線,,不知道行不行,,請高手指點。
各位大俠,我知道膨脹水箱應該放在系統的最高點,,現在做的一工程屬于小型的模塊水機(制冷量65KW),,空調區域在一層和二層,三層以上為民宅,,我考慮把水箱放在二層的棚里,,由于高度還受限,可不可以把水箱高度降低一些,,讓長和寬增加一些,,保證容積不變,,有什么影響嗎? 先謝謝了
膨脹水箱的材料一般選用什么?有資料說用鋼板的,,用玻璃鋼的,,究竟哪種材料合適些,還有就是如果自己制作,,要注意什么,,冷凍水管路中,用膨脹水箱會不會對水溫有影響,,本人是新手,,望各位大俠解答哈。
看到許多屋頂膨脹水箱,,都做成球面外凸的形狀,,請問,是什么原理呢,?
有一磚窯廠利用窯爐排出的余熱,通過余熱鍋爐將水加熱,,用于廠房和職工住房的采暖洗澡等項服務,。該系統已運行一年多,原系統為承壓運行,,補水泵定時補水,,運行中壓力高,沒有安裝安全閥,,又不是定壓補水,,系統存在安全隱患大。今年在供暖前,,對該系統進行了改造,,因是平房供暖,由承壓運行改為常壓運行,,新增一個膨脹水箱,,同時,膨脹水箱又是補水箱,,箱內裝有浮球閥自動補水,,拆除定時補水泵,,在管路高點裝有手動排氣閥,住房供暖已有一段時間了,,系統還算正常,,有時循環泵長時間停止,膨脹水箱有溢水出來,,因水溫太高,,體積膨脹水箱溢水是正常的。近幾日廠房開始供暖,,打開回水管道上的閥門給廠房供暖,,就出現了百思不得其解的問題,膨脹水箱老是不斷地往外溢水,,往廠房供暖回水管道上的閥門就不能打開過多,,開多一點水箱就溢水不斷,,開上十分之一,,水箱不太溢水了。這種現象的發生問題出在哪里呢,?一是膨脹水箱的容積不夠,;二是膨脹水箱接入回水管上的連接管過細;三是連接管不在水箱底的中間位置,;四是膨脹水箱沒有連接到循環泵的入口處,;五是補水用的浮球閥安裝位置過高。說明廠房供暖管路為并連,,住房供暖管路為串連,,發張該系
各位師兄,、師姐啊,,小弟在此有一疑問想要請教大家啊,小弟一直弄不明白膨脹水箱,、定壓罐,、補水裝置在中央空調系統中具體都是什么作用,什么區別,,還有如何在系統中連接,?另外還有軟水處理器都有及部分組成,是不是有一個儲水箱來儲存處理完的水啊,,那么對于中央空調系統補水應該就要補在軟水處理器前了唄,,那么膨脹水箱,、補水水箱、定壓罐等等的........唉,,暈了,,真心求助,小弟不甚感激,!
小弟遇到個工程,不用膨脹水箱,也不用定壓罐,而是用一個定壓閥,和一個止回閥,加一個旁通水管來實現!工作過程是這樣的,先定壓,當低于該?就補水,反之,停止.你會問要是系統的水壓大于定壓閥的壓力,即自來水停水,水會怎么流動,這時候止回閥就可以工作.當思路是這樣的.但在安裝調試的時候,問題來了.先才定壓到設定的值之后,壓力繼續升高.沒有定壓的作用,怎么回事.大家說,這種做法有什么問題,可以嗎,違反什么原理沒有,小弟洗耳躬聽!
現在大部分設計師均是選擇采用定壓補水裝置,,均無考慮使用高位膨脹水箱,個人覺得還是采用高位膨脹水箱,,既安全可靠,,又節省運行費用!不知大家有任高見,!
看到別人畫的,,有接在回水總管上的,,又接在鍋爐的大氣連通管上,還有接在水泵進口和鍋爐出口那一段管段的,。到底哪種是正確的阿,,是不是都要用開式水箱
膨脹水箱 水箱容積計算當95-70°C供暖系統 V=0.031Vc當110-70°C供暖系統 V=0.038Vc當130-70°C供暖系統 V=0。043Vc式中V——膨脹水箱的有效容積(即相當于檢查管到溢流管之間高度的容積),,L,; Vc——系統內的水容量,L,。 膨脹水箱選用 開式高位膨脹水箱適用于中小型低溫水供暖系統,,膨脹水箱規格見下,構造見國標圖,。型號 方形 圓形 公稱面積(m³) 有效容積(m³) 外形尺寸(mm) 公稱容積(m³) 有效容積(m³) 筒體(mm) 長 寬 高 內徑 高度 1 0.5 0.61 900 900 900 0.3 0.35 900 700 2 0.5 0.63 1200 700 900 0.3 0.33 800 800 3 1.0 1.15 1100 1100 1100 0.5 0.54 900 100