想問一下膨脹水箱的工作原理是什么,?箱體內是什么,?那它的定壓是怎樣實現的?它的膨脹管和循環管是怎么個接法,。。還有就是在空調系統中是用膨脹水箱好還是用定壓膨脹罐好,。,。,。
看到許多屋頂膨脹水箱,,都做成球面外凸的形狀,請問,,是什么原理呢,?
有一磚窯廠利用窯爐排出的余熱,,通過余熱鍋爐將水加熱,,用于廠房和職工住房的采暖洗澡等項服務。該系統已運行一年多,,原系統為承壓運行,,補水泵定時補水,運行中壓力高,,沒有安裝安全閥,,又不是定壓補水,系統存在安全隱患大,。今年在供暖前,,對該系統進行了改造,因是平房供暖,,由承壓運行改為常壓運行,,新增一個膨脹水箱,同時,,膨脹水箱又是補水箱,,箱內裝有浮球閥自動補水,拆除定時補水泵,,在管路高點裝有手動排氣閥,,住房供暖已有一段時間了,系統還算正常,,有時循環泵長時間停止,,膨脹水箱有溢水出來,因水溫太高,體積膨脹水箱溢水是正常的,。近幾日廠房開始供暖,,打開回水管道上的閥門給廠房供暖,就出現了百思不得其解的問題,,膨脹水箱老是不斷地往外溢水,,往廠房供暖回水管道上的閥門就不能打開過多,開多一點水箱就溢水不斷,,開上十分之一,,水箱不太溢水了。這種現象的發生問題出在哪里呢,?一是膨脹水箱的容積不夠,;二是膨脹水箱接入回水管上的連接管過細;三是連接管不在水箱底的中間位置,;四是膨脹水箱沒有連接到循環泵的入口處,;五是補水用的浮球閥安裝位置過高。說明廠房供暖管路為并連,,住房供暖管路為串連,,發張該系
碰到一個系統,集合了膨脹水箱的所有問題,??照{(diào)主機安裝在13樓頂,膨脹水箱高于空調管路約3米,,同時對空調水系統和衛生熱水系統進行定壓,,同一個膨脹水箱,2根獨立的膨脹管,,請問這樣合理嗎,?另外,空調水的膨脹管是直接連至水泵入口,?還是回水管最低點,?
各位大俠,,我知道膨脹水箱應該放在系統的最高點,現在做的一工程屬于小型的模塊水機(制冷量65KW),,空調區域在一層和二層,,三層以上為民宅,我考慮把水箱放在二層的棚里,,由于高度還受限,,可不可以把水箱高度降低一些,讓長和寬增加一些,保證容積不變,,有什么影響嗎,? 先謝謝了
膨脹水箱的材料一般選用什么,?有資料說用鋼板的,用玻璃鋼的,,究竟哪種材料合適些,,還有就是如果自己制作,要注意什么,,冷凍水管路中,,用膨脹水箱會不會對水溫有影響,,本人是新手,,望各位大俠解答哈。
我們在工程驗收中,,監理說我們的膨脹水箱高過了天面避雷網,,要我們降低高度,但是我們發現樓的女兒墻太低,,我們即使把水箱放在天面上,,仍然會高出他們的避雷網,后來我看了一些工程的圖片,,發現也并不是所有的都低于避雷網,,不知各位大俠如何看這個問題。我當時想把對方的避雷網加高,,或是直接在我們的水箱上安裝避雷線,,不知道行不行,請高手指點,。
在我以前理解補水泵揚程應該是最高點加3~5米的,,也就是滿足系統最高點不倒空,不形成負壓,。但現在碰到一個問題,,設計上他們經常把補水泵揚程做大,而系統試壓的時候又沒給工作壓力,,按我的理解應該是補水泵揚程加上循環水泵的揚程,,也就是取最不利(壓力最大的地方)處的工作壓力 然后得到試驗壓力。問題是補水泵的揚程根系統定壓值是不是一會事,。就是說補水泵的揚程與定壓罐的定壓值有沒必然的聯系呢? 還是系統定壓是按照定壓罐處壓力控制器來定的,,跟補水泵的揚程關聯不大?? 補水泵的揚程至少要大于系統最高點+3~5米,,如果太大的話,,定壓罐自動放氣就是了,是這樣嗎,?,?
膨脹水箱有儲存膨脹水量,、恒定壓力的作用,在重力循環上供下回系統中還有排氣作用,。但是如果空調水系統中使用“落地式”的,,那怎么來定壓呢?難道加個氣壓罐嗎,?沒見識過這種東西,,論壇上也搜索不到,望高手指點一下,!
求問大家,,我在查落地式膨脹水箱時,看到廠家提供的膨脹水箱基本都帶有補水泵,,我目前做的一個冷凍站項目是在工廠內,,補水是想采用工廠內的工藝水管道直接補入循環水泵前,因為我們用戶最高點為20幾米,,所以想4公斤的PW水也可以了,,想只采購膨脹水箱,不帶泵,,通過水箱壓力調節啟閉工藝水管上的電磁閥,。請問這樣可行么?如果可以提供膨脹水箱的,,更好了,,謝謝。
我有一個改造的項目,業主之前是用的一個大冷水系統,,為了在下班后有部門能用上空調,,我在原有的系統上并入一個小的風冷機組系統,在主管是用電動蝶閥互鎖切斷進行轉換,,末端還是用原有的系統,。我在新加的系統上為了定壓同時也為了補水方便也在高于風冷機組約7米處裝了一個膨脹水箱,,但在運行時于水箱處有溢水,是否原有系統的壓力過大,?原系統的最高點到新裝風冷機組處約有80米,。
小弟請問一下大家,,冷凍水系統中有了膨脹水箱,那么補水箱設置在什么地方???怎們選型,怎么安裝???好像應該是補在回水上,放在高處就可以了是吧,?它是怎么個補水法?。渴遣皇亲詣拥哪??
建筑熱水供應系統中,,開式上行下給式,有膨脹管和膨脹水箱,。膨脹水箱容積計算中涉及的系統內水的最大溫差是指熱水跟什么水溫度的差值(冷水or回水)? 看書無比糾結中~~~煩請各位幫忙啦??!
一只在想膨脹水箱問題,假設水箱位置與水泵高度差是35米,,那么系統定壓值是不是應該小于0.35MPa,如果是那么膨脹水箱里面的循環管怎么循環呢?壓力不夠呀,,水也循環不出來呀,如果大于0.35MPa,,系統水不都從溢流口溢流出去了嗎?糾結,,忘高手解答一下
如題有一個案子,原來有兩臺2噸,、一臺1噸的燃煤鍋爐,,現在由于用戶熱水用量增加,原有的三臺鍋爐不能滿足,,現增加了1臺燃煤鍋爐(2噸),,但是當水溫超過80左右度的時候,水會溢出來,。 我們的做法是將膨脹水箱規格增大一倍,,但是水溫80左右還是會溢出來,。問題:1、膨脹水箱規格的計算方法(最好由詳細計算公式,,提供規范名稱也行),?2、是否考慮水箱的有效容積,?3,、 膨脹水箱位置一般放在鍋爐房什么位置(高于鍋爐標高)?4,、 膨脹水箱內壁防腐處理要求(熱水提供給酒店及住宅,,為生活用水)?5,、膨脹水箱溢水后需要補水,,補水口標高怎么確定(現需要自動補水)?謝謝...........在線等,。,。。,。,。。,。,。。,。,。。,。,。。,。
膨脹水箱的容積計算公式我知道 可是計算膨脹水箱溶劑的時候:用水的體積膨脹系數*最大的水溫變化值*系統的水容量 其中系統的水容量為:系統中管道和設備內總容?而這個總容丝我不晪?我想請教總容丝的計算方?因為除了風機盤管中的水量后 是否還要加上管路系統中的容水量?有沒有更加簡便的方法計算水箱的容積?不如知道總的冷量 直接估算出系統中膨脹水箱的容積?
大家好,,請問下各位同行們空調膨脹水箱底端距系統最高點多少米合適?還有膨脹管應選多大,?有沒有什么計算公式之類的,?希望大家踴躍參加。我有個工程碰到分水器壓力為4公斤,,集水器壓力為2-3公斤壓力,,請問其是否正常?因為此我們膨脹水箱補水沒法補,,
看到別人畫的,,有接在回水總管上的,,又接在鍋爐的大氣連通管上,還有接在水泵進口和鍋爐出口那一段管段的,。到底哪種是正確的阿,,是不是都要用開式水箱
膨脹水箱 水箱容積計算當95-70°C供暖系統 V=0.031Vc當110-70°C供暖系統 V=0.038Vc當130-70°C供暖系統 V=0。043Vc式中V——膨脹水箱的有效容積(即相當于檢查管到溢流管之間高度的容積),,L,; Vc——系統內的水容量,L,。 膨脹水箱選用 開式高位膨脹水箱適用于中小型低溫水供暖系統,,膨脹水箱規格見下,構造見國標圖,。型號 方形 圓形 公稱面積(m³) 有效容積(m³) 外形尺寸(mm) 公稱容積(m³) 有效容積(m³) 筒體(mm) 長 寬 高 內徑 高度 1 0.5 0.61 900 900 900 0.3 0.35 900 700 2 0.5 0.63 1200 700 900 0.3 0.33 800 800 3 1.0 1.15 1100 1100 1100 0.5 0.54 900 100
經常能見到這樣的系統:不管系統大小機房設置定壓罐和補水泵系統,,在系統頂樓再設置一個膨脹水箱,大家覺得有必要這樣設置嗎,?理由是什么,? 況且定壓罐的設計與補水泵的設置有很多相同之處,膨脹水箱安裝位置比系統靜壓高1~2m,,而補水泵揚程也是比靜壓高1~2m,,他們的作用是 否相同呢?假如相同的話,我能否把補水泵去掉,,在頂樓設置一套軟化水裝置往膨脹水箱里補水作為補水系統用呢,?[ 本帖最后由 lilai117 于 2009-9-3 13:59 編輯 ]
落地膨脹水箱
落地膨脹水箱專題,為您提供落地膨脹水箱相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與落地膨脹水箱 相關的專業交流討論,,更多落地膨脹水箱相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題