電子膨脹閥?突出優點(和TXV相比)?更精確地實現流量調節,;?最大2600級步進電機;?粗調和微調相結合,;克服熱力膨脹閥反應延遲,,根據負荷變化,迅速調節系統運行處于最優狀態,,保持出水溫度穩定,;? 提高偏離工況、低負荷工況運行效率 電子膨脹閥控制器,;電子膨脹閥驅動器,;支持丹佛斯、艾默生,、卡樂,、斯波蘭、三花,、鷺宮,、華鷺,、盾安…… 電子膨脹閥控制器;丹佛斯DANFOSS電子膨脹閥控制器,;艾默生ALCO電子膨脹閥控制器,;卡樂CAREL電子膨脹閥控制器;斯波蘭SPOLAN電子膨脹閥控制器,;三花電子膨脹閥控制器,;鷺工電子膨脹閥控制器;華鷺電子膨脹閥控制器,;盾安電子膨脹閥控制器,;不二工機電子膨脹閥控制器;電子膨脹閥驅動器,;支持丹佛斯,、艾默生、卡樂,、斯波蘭,、三花、鷺工,、華鷺,、盾安、不二工機…… 1.EK311A 五(六)線制四相四拍或四相八拍步進電機電子膨脹閥,, 支持三花/華鷺/鷺宮/盾
本帖最后由 榮昌制冷 于 2014-1-18 14:11 編輯 膨脹閥如果選用過大,,節流壓力大,節流后的液體多,,與蒸發面積及蒸發溫度不相對應,,進入蒸發器內的液體過多液面高,極其容易造成壓縮機的濕沖程(液擊),,蒸發壓力和溫度高,,壓縮機負荷重,冷凝壓力高,,制冷緩慢,。
熱力膨脹閥的作用與檢修(不知有沒有重復的~~)
JB10386-2002電子膨脹閥
今天去買膨脹閥發現閥上面寫著+10/—40。是1號閥芯,。R22的,。看了說明書說容量是2.5KW,。請問意思是不是:只要是22的系統,,蒸發溫度在+10和—40時,這個1號閥芯的制冷量就是2.5KW,。我在書上看選膨脹閥要看制冷量,,壓力差,和蒸發溫度的,,是不是現在的技術好了不需要考慮壓力差了,只要蒸發溫度在此閥的規定溫度下(即+10之-40度時),,制冷量對應就可以選用此閥,。
在最近的一次調試過程中發現電子膨脹閥控制的一個問題,如下:1.R22風冷系統,,采用的控制吸氣過熱度的方式,,干式蒸發器,過熱度取3度,,由于是在過度季節,,冷凝壓力、蒸發壓力低屬于正?,F(xiàn)象,,機組在大部分時間沒有異常,但是機組會偶爾出現蒸發壓力很低的情況(2kg),,此時吸氣過熱度5~10度,,當然是零下的溫度。膨脹閥后面結霜嚴重,,多次出現低壓報警停機,。于是我們重新給電子膨脹閥加上一種控制,就是在超低壓情況強制加大開度,,問題解決,。但是還沒有找到問題的原因,我感覺是因為電子膨脹閥的控制是個方程式,,可能有很多解,,所以在有些情況會出現這個問題,請高手指教,。2.電子膨脹閥用排氣過熱度控制如何,?好像以前討論過3.電子膨脹閥用排氣溫度控制如何 ,?4.由于檢測壓力比檢測溫度要靈敏,對于電子膨脹閥的檢測時間間隔是否有什么要求?以防止電子膨脹閥不穩定,,開度亂跳,。
最近我不斷的接到相似的問題,,不知如何解決,請大家討論一下,,注意是100平方以下的各種冷庫,,因為我只是做這種冷庫,中央空調和空調不在討論之內,,謝謝大家指點,!:handshake
帶MOP功能的膨脹閥,按樣本要求,,閥體溫度要高于溫包,,安裝位置到沒太注意,請問,,1,,閥體要高于多少度才能保證介質流回溫包,樣本上沒有這個說明,。2,,連接毛細的阻力那么大,能順利流回嗎,,如回不去,,就想相當于閥失控了3.即使能回流,也有個回流時間的問題,,如果這個時間大于機器啟停運轉,,那不也是有問題嗎4,大家想到的其它問題,,此貼不僅針對MOP功能,,對閥有疑問請大家都提出來,一起討論,,使大家對其有更深了解
丹佛斯膨脹閥用于調節蒸發器中的液體制冷劑的供給量,。供給量是通過制冷劑的過熱度進行控制的。因此,,這種閥特別適用于干式蒸發器中冷劑液體的供給,,因為在干式蒸發器出口的制冷劑過熱度同蒸發器的負荷成比例關系。 丹佛斯膨脹閥采用平衡流口型式,,不受冷凝壓力影響,,雙向流應用性能(具有MOP功能的熱力膨脹閥除外),。用于R22,R407C制冷劑的產冷量范圍為10.5~140KW(3~40冷噸),。 用于R134A制冷劑的產冷量范圍為8.05~107.8KW(2.3~30.8冷噸),。 MOP最大操作壓力保護,適用不同溫度環境的通用感溫充注,,泄流孔自動清洗,,過熱度可調,緊湊結構及強密封性設計,。激光焊接的不銹鋼感溫元件,,保證最佳調節能力,膜片壽命更長,,耐壓強度高,。丹佛斯膨脹閥特點: 1、蒸發溫度范圍大:-60℃到+50℃可適用于凍結,、冷藏和空氣調節裝置,。 2、可互換的流口組件: 更易于庫存,、便于容量匹配 、更好的維修 服務,。 3,、用于R22時,名義制冷量從0.5到1890KW(0.15到540TR),。 4,、可提供MOP(最大操作壓力)限制功能保護壓
最近在弄這個,冷庫方面的我也確實是剛接觸,。有些多東西一知半解,,裝最大的400立方,很多都是100立方以下,。有個問題想問下:電子膨脹閥是怎么一回事,,怎樣安裝?有什么好處,,有什么注意事項,?謝謝啦!論壇里貌似高人挺多的,,我這個問題估計弱智了點,,但我身邊沒什么商量的人。哪位大神看到了,,好心提點一下??!
DAFSS熱力膨脹閥裝配說明
如題,現用丹佛斯熱力膨脹閥,,系統啟動調試時偶爾出現膨脹閥激烈振動,嚴重的一次時測壓銅管與膨脹閥連接處喇叭口位置斷裂,,請專家們幫助分析原因和提出寶貴的解決方案,,謝謝!
在復習時,,看見兩道基本一樣的題,,給出的答案不一致,附件標紅處是給出的答案,。1) 教材中,,好像沒有講熱力膨脹閥的過熱度,節流損失到是說到了,, 請解釋下熱力膨脹閥的過熱度,,2) 到底那個答案正確?請指教,,謝謝,!
最近調試一臺速凍機用的是愛默生的電子膨脹閥,剛開始過熱度設置到18,,運轉一段時間發現,,有兩個膨脹閥的實過熱度和開啟度都比較正常,有兩個膨脹的過熱度不管怎樣去調節,,實際的過熱度始終很大,,有時候能達到40多,開啟度始終是100,,當過熱度不是很高的時候跟設定值相差不大時,,開啟度還是保持在100,這樣只能通過調節總供液閥門來控制系統的供液,,要不壓縮機就有回液的現象,,是電子膨脹閥控制本身出現了問題,還是壓力探頭,,或者溫度探頭出現了問題,,百思不得其解,請高手指教
膨脹閥
膨脹閥專題,,為您提供膨脹閥相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與膨脹閥 相關的專業交流討論,更多膨脹閥相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度