  • 電氣設備地線的設計要點

    在電氣設備中絕大多數的干擾問題都可以通過正確的屏蔽以及合理的接地來解決,所以我們一定要對接地設計工作予以足夠的重視,。接地系統由模擬地,、數字地、機殼地以及系統地等四大部分組成,,其中數字地也稱作邏輯地,,機殼地也稱作屏蔽地,。 在接地設計中需要注意的幾個方面: 1 ,、合理選擇接地方式 通常有多點接地以及單點接地兩種接地方式,,所以我們要進行合理選擇。在設備的工作頻率超過 10MHz 的情況下,,由于地線抗阻的過大會給設備的正常運行帶來不良的影響,,所以我們應該盡量選擇多點接地來達到降低地線阻抗的目的。同理,,當電路的工作頻率達不到 1MHz 的情況下,,我們就要采取一點接地的方式來避免形成的環流影響到干擾。所以,,在 1

  • 電氣及電氣設備安全技術

    在電氣事故中,,其傷害導致的死亡率比起大多數其他類別的事故要高--如果發生電氣事故,這種比例為1/40,。觸電的后果有:電擊傷,,傷害是因電流穿過人體的神經、肌肉及器官,,產生了異常的作用(例如,,心臟停止工作)而造成的;電燒傷,,因為電流的熱效應,,燒傷了人體的組織而引起了傷害;電起火,,因產生過熱或者電弧接觸到燃料而引起(見下章),。2電氣故障的原因 電氣故障及停電的常見主要原因是: (1)絕緣損壞; (2)工作系統不合理,; (3)電流保護器不合理(保險絲,、閘盒);

  • 隔爆型電氣設備的設計要求

    知識點:隔爆型電氣設備

  • 一個關于電氣設備設計問題

    各位大師傅,,我在配電柜設計,、造價中,經常遇到一個問題,,就是配電柜內的銅,、鋁排選型,在我搜集到的資料中,,各份資料所說的過載能力都不同,。同時,在造價預算中,,不清楚銅,、鋁排每米的重量大約是幾重,,使我的預算案準確度差。請問那位師傅有銅,、鋁排的過載,、每米的重量數據,提供給我好嗎,?謝謝各位,。

  • 高寒地區電氣設備設計安裝

    本帖最后由 xixiyu789 于 2013-4-23 11:04 編輯 一個哈爾濱的項目:配電箱、控制箱,、按鈕箱根據元器件對環境溫度的要求最低運行溫度為-25攝氏度,,但哈爾濱最低溫為-38攝氏度。怎么解,?想把這些設備放置在管廊里,,又怕潮濕對設備有影響。

  • 某工程前期現場電氣設備的設計

    :handshake本人90后,,剛加入電氣工程的大軍,,很多問題都還不懂,領導給安排了一任務{(diào)科威特某工程前期現場的電氣設備的設計},,現上傳圖紙及文檔,,希望能有大神,大師來指導一下晚輩,,跪謝了

  • 單相電氣設備的安全保護接法

    單相電氣設備的安全保護接法

    (1)單相三孔或三相四孔插頭中的接零觸頭,,應在導電觸頭接通電源之前先接通.并在導電觸頭脫離電源之后才能斷開。故接零觸頭要比導電觸頭長一些,。 (2)接零線的截面積不應小于導電線的截面積,。而且,最好是用銅線,。

  • 電氣設備安全用電的技術措施

    1,、根據電氣設備的用電正確選擇導線載面,從理論上杜絕線路過負荷使用,,保護裝置要認真選擇,,當線路上出現長期過負荷時,能在規定時間內動作保護線路,。 2,、導線架空敷設時其安全間距必須滿足規范要求,當配電線路用熔斷器作短路保護時,,熔體額定電流一定要小于電纜或空管絕緣導線允許載流量的2.5倍,,或明敷絕緣導線允許載流量的1.5倍;經常教育用電人員正確執行安全操作規程,,避免作業不當造成火災,。 3、電氣操作人員要認真執行規范,,正確連接導線,,連接柱要壓牢、壓實,;各種開關觸頭要壓接牢固,;銅鋁連接時要有過渡端子,多股導線要用端子或刷錫后在與設備安裝,,以防加大電阻引起火災,。 4、配電室的耐火等級要大于三級,,室內配置沙箱和絕緣滅火器,;嚴格執行變壓器的運行檢修制度,按季度每年進行四次停電清掃和檢查,;現場中的電動機嚴禁超載使用,,電機周圍無易燃物,發現問題及時解決,,保證設備正常運轉,。

  • 06DX008-2 電氣設備節能設計

    本帖最后由 cmb178 于 2017-6-30 15:18 編輯 06DX008-2 電氣設備節能設計

  • 電氣設備出現凝露怎么辦,?

    對于長期從事電氣工作的人來說,,一般的電氣設備故障多發季節在潮濕的春季;氣溫驟變或晝夜溫差較大(驟然降低,,升高)的季節交換時節,,往往也容易使電氣設備發生故障。          在此時,,設備運行管理人員,,更加需要關注設備的安全運行環境。在潮濕的環境中,,室內電氣設施面臨的各種威脅是越來越明顯,,對電氣設備安全運行的影響是非常大的。在電氣工程中,,當相對濕度大于80%RH時,,則稱為高濕;濕度過高是電氣設備產生事故的主要因素,。         ⑴濕度與絕緣強度:潮濕的空氣可降低電氣設備的

  • 關于電氣設備投資的問題

    有一工程,,地下層標準比賽型游泳池及附屬娛樂用房,地上為中心噴泉廣場,,總建筑面積7000多平,。地下中央空調,,噴淋,自動報警,,變配電室,,風機房;地上音樂噴泉等的用電設備,。我想問一下,,電專業的設備投資大概需要多少錢?

  • 電氣裝置的安全設計和施工

    我從網絡搜集,,與大伙共享,。

  • 500kv的一些電氣設備照片

    500kv的一些電氣設備照片

    斷路器,避雷器(抱歉,,不知道如何增加圖片)

  • 水霧噴頭,、管道與電氣設備的安全凈距

    水噴霧滅火系統技術規程3.2.2條,,水霧噴頭、管道與電氣設備(裸露)部分的安全距離,,宜符合DL/T5352的規定,。高價在本壇下載后,竟沒找到有此規定,。:'(

  • 檢修低壓電氣設備安全技術措施

    (1)按照檢修計劃,,準備好專用工具,計劃好時間,,跟班長維護組長聯系好,。(2)檢修打開電氣設備前,必須檢查電氣設備周圍有害氣體情況,。(3)打開檢修電氣設備,,必須切斷開關電源,并鎖死,,設專人看管,,誰停電誰送電,檢修電氣設備負荷側時,,如電動機接線盒,,電源與負荷不同處一室的開關,必須把電源開關換向刀閘打到零位,,并鎖死,,用試電筆驗電并設專人看管。(4)檢修結束后試運行確無問題后離開現場。技術要求(1)各崗位工種都必須經過安全技術培訓,,持證上崗,。按操作規程操作。(2)正確把握工作面的溜頭溜尾的推進度,,適當調斜工作面,,防止工作面刮板輸送機上竄或下滑。(3)所有人員進行

  • 車間電氣設備安全管理制度

    知識點:電氣保護正確動作率