1,、關于建筑電氣設備安裝 建筑電氣包含了變配電系統,、照明系統、火災自動報警系統,、通信系統,、安全技術防范系統、綜合布線系統,、建筑物防雷,、接地及安全等,。 建筑電氣用電設備多,如弱電設備,、空調制冷設備,、消防用電設備等;電氣線路多,,有火災自動報警控制線路,、音響廣播線路、通訊線路,、高壓供電線路及低壓配電線路,,線路敷設方式方法多種多樣;供電安全性,、可靠性要求高,,常采取雙電源進線供電或自備柴油發電機組,以保證重要負荷的用電,;用電量大,,負荷密度高;自動化程度高,,電氣系統復雜,。 2、建筑電氣設備安裝工程引入監理的意義 工程監理就是對目標進行控制,,監理工程師的任務是通過定期檢查,,把計劃目標與實際值進行比較,,發現偏差就采取控制措施,,通過對各方面的科學調整,確保工程目標始終處于最優狀態。從建
智能建筑電氣設備招標手冊
圖紙簡介: 交流低壓配電電氣圖包括配電箱 風機配電箱 投稿網友: xinfei115 上傳時間: 2013-04-30 圖紙省份:
有一工程,地下層標準比賽型游泳池及附屬娛樂用房,,地上為中心噴泉廣場,,總建筑面積7000多平,。地下中央空調,噴淋,,自動報警,,變配電室,,風機房;地上音樂噴泉等的用電設備,。我想問一下,,電專業的設備投資大概需要多少錢?
斷路器,,避雷器(抱歉,,不知道如何增加圖片)
對于長期從事電氣工作的人來說,,一般的電氣設備故障多發季節在潮濕的春季;氣溫驟變或晝夜溫差較大(驟然降低,,升高)的季節交換時節,,往往也容易使電氣設備發生故障。 在此時,,設備運行管理人員,,更加需要關注設備的安全運行環境。在潮濕的環境中,,室內電氣設施面臨的各種威脅是越來越明顯,,對電氣設備安全運行的影響是非常大的。在電氣工程中,,當相對濕度大于80%RH時,,則稱為高濕;濕度過高是電氣設備產生事故的主要因素,。 ⑴濕度與絕緣強度:潮濕的空氣可降低電氣設備的
現代建筑電氣設備選型技術手冊作者:朱林根
碰到個建筑物屋頂電氣設備接地問題: 屋頂有避雷網,,同時需要在屋頂安裝多臺電氣用電設備,如風冷熱泵,、風機,、水泵等等,查了些資料,,不太明白,,具體的施工方法,已知的說法: 1.電機外殼,、槽鋼基礎,、管道,、支架等均與避雷網,也就是引下線焊接,; 2.電機類電源進線,,將PE黃綠線接至接線盒內;疑問,,就是,,這樣做法,是否造成 雷擊電流 串進配電盤,?,?若這種做法不正確,則,,應如何做,??有相關規范,,更好,!
1 遠程處理機的安裝要求樓宇自動控制系統與各RPU之間的通信是透明的,可利用同一線路不同的RPU完成同一個控制系統,。一般而言,,BAS系統大量監控的是空調機組,所以將RPU布置在機房之中或附近,,把空調機組控制系統使用后剩余的輸入輸出接口用于連接附近的水流量計,、水位信號、照明控制等,。為了日后的發展,,RPU的接口要留出20%~30%為宜。 2 BAS線路安裝要求 在BAS進行布線時,,要注意某些線路需要專門的導線,,如BAS的通信線路、溫度濕度傳感器線路,、水位浮子開關線路,、流量計線路等,它們一般需要屏蔽線,,或者由制造商提供專門的導線,。電源線與信號、控制電纜應分槽,、分管敷設;DDC,、計算機,、網絡控制器,、網關等電子設備的工作接地應連在其他弱電工程共用的單獨的接地干線上。智能建筑中安裝有大量的電子設備,,這些設備分屬于不同的系統,,由于這些設備工作頻率、抗干擾能力和功能等都不相同,,對接地的要求也不同,。在安裝中,按下述方法進行接地: 2.1 電子設備的信號接地,、邏輯接地,、功率接地、屏蔽接地和保護接地,,一般合用一個接地極,,其接地電阻不大于4Ω;當電子設備的接地與工頻交流接地,、
看了好多貼子,設計類,、學習類較多,但向對電氣設備安裝工藝,,按裝流程,、調試要求等專題較少,版主是否能將這類專題展開一下,,不知行嗎?。ㄒ苍S我觀察的不仔細)
建筑設備自動化系統(building automation system,簡稱bas),實際上是一套中央監控系統,。它通過對建筑物(或建筑群)內的各種電力設備,、空調設備、冷熱源設備,、防火,、防盜設備等進行集中監控,達到在確保建筑內環境舒適,、充分考慮能源節約和環境保護的條件下,,使建筑內的各種設備狀態及利用率均達到最佳的目的。 建筑設備自動化系統是智能建筑弱電系統工程中較為復雜的系統之一,,現將該系統的設計要點介紹如下: 1 中央控制室選址及室內設備布置 中央控制室應盡量靠近控制負荷中心,,應離變電所、電梯機房,、水泵房等會產生強電磁干擾的場所15m以上,。上方及毗鄰無用水和潮濕的機房及房間; 室內控制臺前應有1.5m的操作距離,控制臺離墻布置時,,臺后應有大于1m的檢修距離,,并注意避免陽光直射; 當控制臺橫向排列總長度超過7m時,,應在兩端各各留大于1m的通道,; 中央控制室宜采用抗靜電架空活動地板,高度不小于20m,。 2 建筑設備自動化系統的電源要求 <
相信有很多小伙伴多少會遇到一些設備費發熱量提資的問題
知識點:絕緣電阻試驗
在電氣設備的發熱部位或導劲憬宇^處粘貼示溫蠟片,,應注意以下事項:(1) 應粘貼在易檢查、不為雨水所沖掉的明顯部位,。(2) 選擇粘貼部位時,,應考慮檢修、試驗和維護工作不致觸碰示溫蠟片,。(3) 為了減少外界溫度的影響,,應避免粘貼在陽光直射的位置。(4) 應粘貼在兩個接觸面的上面,,不得偏離接頭太遠,。(5) 如果接頭的接觸面較大,可貼在接頭的中心部位,;如果接頭處是銅與銅,、銅與鋁、鋁與鋁的多接觸面,,則應貼在銅與鋁接觸面的接頭上,。(6) 如果導線上涂有相位漆,應選擇與相位漆顏色不同的示溫蠟片,,以便檢查易于區別,。(7) 粘貼示溫蠟片的粘接劑,宜選用酒精調和的漆片溶液或萬能膠,,而不得使用普通膠水或漿糊,。(8) 粘貼時應對準測溫部位,且粘貼應牢靠,。(9) 為了保證人身安全,,應停電粘貼示溫蠟片;在帶電情況下,,應使用絕緣工具來粘貼,。
一.誤區之一:防爆電氣設備能防水 不少人認為,防爆電氣設備之所以能防爆,,是因為其外殼能阻止有报蝛U的氣體進入其內部,,其密封性能一定很好,能阻止雨水進入,安裝在戶外露天使用應該沒有問題,。其實這是混淆了防爆電氣設備的防爆形式和外殼防護等級兩個概念,。 防爆電氣設備按其防爆原理的不同而分為不同的防爆形式。隔爆型防爆電氣設備是具有能承受內部爆炸性氣體混合物的爆炸壓力,,并阻止內部的爆炸向外殼周圍爆炸性混合物傳播的外殼的電氣設備。顯然其防爆性能與外殼防護等級無關,,國家標準對其外殼防護等級并無特別要求,,只要滿足電機及低壓電器外殼防護等級要求即可,但對其外殼的材質和機械強度作了嚴格的規定,。增安型防爆電氣設備是在正常運行條件下不會產生電弧,、火花或可能點燃爆炸性混合物的高溫的設備結構上,采取措施提高安全程度,,以避免在正常和認可的過載條件下出現這些現象的電氣設備,。而本質安全型防爆電氣設備(多見于小型弱電設備)是全部電路為在規定的故障狀態下產生的電火花和熱效應均不能點燃規定的爆炸性混合物的電氣設備。這兩種防爆電氣設備或是不產生火花和高溫,,或是產生的火花和熱效
還是那個小電廠的初步設計有幾個設備的價格不好估,。。母線固定金具M(jìn)NP-308消弧線圈12.5-40A局部照明變壓器1000kVA 220/36V 200kVA 220/12V直流分電屏 GCL 配GL-200安全行車滑觸線64米
電氣設備維修的十項原則
敬請各位大俠不吝賜教,!謝謝了,!
第一次到煤礦,第一次看到這些即將下井的防爆電氣設備,,希望大家喜歡,。拍的不夠詳細。
在電氣設備中絕大多數的干擾問題都可以通過正確的屏蔽以及合理的接地來解決,,所以我們一定要對接地設計工作予以足夠的重視,。接地系統由模擬地、數字地,、機殼地以及系統地等四大部分組成,,其中數字地也稱作邏輯地,機殼地也稱作屏蔽地,。 在接地設計中需要注意的幾個方面: 1 ,、合理選擇接地方式 通常有多點接地以及單點接地兩種接地方式,所以我們要進行合理選擇,。在設備的工作頻率超過 10MHz 的情況下,,由于地線抗阻的過大會給設備的正常運行帶來不良的影響,所以我們應該盡量選擇多點接地來達到降低地線阻抗的目的,。同理,,當電路的工作頻率達不到 1MHz 的情況下,我們就要采取一點接地的方式來避免形成的環流影響到干擾。所以,,在 1