電力生產過程中,,由于受不可抗拒的外力破壞,、設備存在缺陷、繼電保護誤動,、運行人員誤操作,、誤處理等原因,常常會發生設備事故或故障,。而處理電氣設備事故或故障是一件很復雜的工作,,它要求值班員具有良好的技術素質和一定的檢修技能,并熟悉電氣事故處理規程,,系統運行方式和設備性能,、結構、工作原理,、運行參數等技術法規和專業知識,。為了能夠正確判斷和及時處理電力生產過程中發生的各種電氣設備事故或故障,一方面應開展經常性的崗位技術培訓活動,,定期開展反事故演習和值班時做好各種運行方式下的事故預想,;一方面應掌握處理電氣設備事故或故障的一般方法。后者在處理電氣設備事故或故障時往往能夠收到事半功倍的效果,。下面簡要談談運行人員處理電氣設備事故或故障的一般方法,。1 一般程序法
電力生產過程中,由于受不可抗拒的外力破壞,、設備存在缺陷,、繼電保護誤動、運行人員誤操作,、誤處理等原因,,常常會發生設備事故或故障。而處理電氣設備事故或故障是一件很復雜的工作,,它要求值班員具有良好的技術素質和一定的檢修技能,,并熟悉電氣事故處理規程,系統運行方式和設備性能,、結構,、工作原理、運行參數等技術法規和專業知識,。為了能夠正確判斷和及時處理電力生產過程中發生的各種電氣設備事故或故障,,一方面應開展經常性的崗位技術培訓活動,定期開展反事故演習和值班時做好各種運行方式下的事故預想,;一方面應掌握處理電氣設備事故或故障的一般方法,。后者在處理電氣設備事故或故障時往往能夠收到事半功倍的效果。下面簡要談談運行人員處理電氣設備事故或故障的一般方法,。1 一般程序法
一,、電氣線路火災事故的原因及預防 1.主要原因 (1)電氣線路超負荷運行。 (2)電氣線路發生短路,。 (3)電氣線路連接處接觸電阻過大,。 (
有一工程,地下層標準比賽型游泳池及附屬娛樂用房,,地上為中心噴泉廣場,,總建筑面積7000多平。地下中央空調,,噴淋,,自動報警,變配電室,,風機房,;地上音樂噴泉等的用電設備。我想問一下,,電專業的設備投資大概需要多少錢,?
對于長期從事電氣工作的人來說,一般的電氣設備故障多發季節在潮濕的春季;氣溫驟變或晝夜溫差較大(驟然降低,,升高)的季節交換時節,,往往也容易使電氣設備發生故障。 在此時,,設備運行管理人員,,更加需要關注設備的安全運行環境。在潮濕的環境中,,室內電氣設施面臨的各種威脅是越來越明顯,,對電氣設備安全運行的影響是非常大的。在電氣工程中,,當相對濕度大于80%RH時,,則稱為高濕;濕度過高是電氣設備產生事故的主要因素,。 ⑴濕度與絕緣強度:潮濕的空氣可降低電氣設備的
斷路器,,避雷器(抱歉,不知道如何增加圖片)
1,、漏電火災 所謂漏電,,就是線路的某一個地方因為某種原因(自然原因或人為原因,如風吹雨打,、潮濕,、高溫、碰壓,、劃破,、磨擦、腐蝕等)使電線的絕緣或支架材料的絕緣能力下降,,導致電線與電線之間(通過損壞的絕緣,、支架等)、導線與大地之間(電線通過水泥墻壁的鋼筋,、馬口鐵皮等)有一部分電流通過,,這種現象就是漏電。并且祥泰電氣提示當漏電發生時,,漏泄的電流在流入大地途中,,如遇電阻較大的部位時,會產生局部高溫,,致使附近的可燃物著火,,從而引起火災。此外,,在漏電點產生的漏電火花,,同樣也會引起火災,。2、短路火災電氣線路中的裸導線或絕緣導線的絕緣體破損后,,火線與鄰線,,或火線與地線(包括接地從屬于大地)在某一點碰在一起,引起電流突然大量增加的現象就叫短路,,俗稱碰線,、混線或連電。由于短路時電阻突然減少,,電流突然增大,,其瞬間的發熱量也很大,大大超過了線路正常工作時的發熱量,,祥泰電氣提示在短路點易產生強烈的火花和電弧,,不僅能使絕緣層迅速燃燒,而且能使金屬熔化,,引起附近的易燃可燃物燃燒,,造成火災
供大家一起學習探討!未經本人同意轉載必究,!
核心提示:電壓波動對電氣設備的影響各種電氣設備都設計在額定電壓下工作,。只有電網內各級電壓符合標準,才能使用電設備處于最佳工況運行,。 電壓波動對電氣設備的影響各種電氣設備都設計在額定電壓下工作,。只有電網內各級電壓符合標準,才能使用電設備處于最佳工況運行,。當用戶端電壓波動超過允許值時,,則用電設備的性能、生產效率,、產品質量等都將受到不同程度的影響,,發、供,、用電設備的出力降低,,供電線路損耗增加,電動機起動困難,,另外還將影響通信,、廣播電視質量等。電壓波動對電氣設備的影響如下:1)熒光燈及電視亮度隨電壓波動而變化,,當電壓在較大范圍內持續波動時有閃爍感,。2)白熾燈電壓高于額定值10%,壽命要縮短70%,;電壓低于額定值時,,發光效率急劇下降,。3)高壓水銀燈當電壓降低20%~30%,持續時間為0ム5~1s時,,便會熄滅,。4)試驗設備這些設備要求有高度的輸出精度,,當輸入電壓波動時,,其精度不能保證。5)電熱設備電壓低于額定電壓10%,;供熱量減少20%以上,,升溫時間延長;電壓
所謂接地,,就是電氣設備的任何部分與土壤間作良好的連接,。在這里,接地系統按其設備和作用可分為保護接地,、工作接地,、保護接零和重復接地4種。在正?;蚴鹿薁顟B(tài)下,,為了保證電氣設備可靠運行,而將電力系統中某一點進行接地,,無論是直接接地或經特殊裝置接地均稱工作接地;當電氣設備與帶電部分相絕緣的金屬外殼由于絕緣破壞可能帶電,,造成觸電事故,為了防止這種觸電的危險而將金屬外殼或構架同接地體之間作良好的連接,,使設備外殼保持和大地同為零電位,,稱之為保護接地;如果將與帶電部分相絕緣的金屬外殼或構架與中性點直接接地系統中的零線連接,(稱為保護接地),?如果將與帶電部分相絕緣的金屬外殼或構架與中性點直接地系統中的零線連接,,稱為保護接零;將零線的一點或幾點再次與地作金屬性連接,稱為重復接地,,總而言之,,無論是接地和接零,其目的不外乎有兩個:一是電氣設備在任何范圍內,,它的金屬外殼及其靠近它垢金屬結構都始終保持低電位,,以防觸電危險,確保人身安全,。二是提供可靠的電氣通路,。就是在接地短路電流通過時也不會有火花或其它明顯的過熱現象,以避免易燃物質或氣體引燃,,造成火災危險,。<
引言 近年來,,隨著中國煤炭行業快速發展,與煤炭生產息息相關及影響力最大的綜采電氣設備也得到越來越多的關注,,尤其到2010年中國大中型煤礦采煤機的機械程度要達到85%以上,,電氣設備在眾多綜采設備中屬于關鍵部分,其先進程度和合理化利用已成為綜采工作面是否高效運行的指標之一,。由此可見,,綜采電氣涉設備的檢測與維修十分重要。 1 綜采電氣設備相關概述 1.1 電氣設備組成 綜采電氣設備由以下部分組成:a) 移動變電站(由變壓器,、高壓負荷開關,、自動饋電開關組成,主要保護變壓器超溫,、短路,、漏電、過負荷,、電壓電流指示及故障);b) 高壓開關(過電流保護,、高壓漏電保護、欠壓保護,、故障指示及電壓電流指示);c) 磁力啟動器(短路,、過負荷、單相運轉,、
根據導線顏色,,標志電路時 1. 黑色 裝置和設備的內部布線,。 2. 棕色 直流電路的正極。 3. 紅色
1.電氣設備(設施)的日常維護和保養由電氣維護單位負責,,嚴格執行“三三二五”制 2.電氣“三圖”應是完整的竣工圖紙,,必須與現場實際相吻合 3.“三票”的格式和填寫規定由公司統一制定,并且根據需要進行修改 4.電氣設備的試驗項目及標準執行電力行業現行《電力設備交接和預防性試驗規程》,、公司《電氣 設備預防性試驗規程》 5.電氣設備的維護檢修執行公司《電氣設備維護檢修規程》 6.變電站控制室,、繼電保護室、高(低)壓配電室的運行環境溫度,、相對濕度應保持在20~40℃,、 40%~70%,達不到要求的應裝設帶有除濕功能的空調設備 7.對于蓄電池祥泰電氣提示應每年進行一次容量檢查和活化充,、放電試驗,,一般七年更換一次
普通短路有兩種情況:①電源短路。即電流不經過任何用電器,,直接由正極經過導線流回負極,,容易燒壞電源,。②用電器短路,也叫部分電路短路,。即一根導線接在用電器的兩端,,此用電器被短路,容易產生燒毀其他用電器的情況,。三相系統中發生的短路祥泰電氣認為有 4 種基本類型:三相短路,,兩相短路,單相對地短路和兩相對地短路,。其中,,除三相短路時,,三相回路依舊對稱,,因而又稱對稱短路外,其余三類均屬不對稱短路,。在中性點接地的電力網絡中,,以一相對地的短路故障最多,約占全部故障的90%,。在中性點非直接接地的電力網絡中,,短路故障主要是各種相間短路。發生短路時,,電力系統從正常的穩定狀態過渡到短路的穩定狀態,,一般需3~5秒。在這一暫態過程中,,短路電流的變化很復雜,。它有多種分量,其計算需采用電子計算機,。在短路后約半個周波(0.01秒)時將出現短路電流的最大瞬時值,,稱為沖擊電流。它會產生很大的電動力,,其大小可用來校驗電工設備在發生短路時機械應力的動穩定性,。短路電流的分析、計算是電力系統分析的重要內容之一,。它為電力系統的規劃設計和運行中選擇電工設備,、整定繼電保護、分析事
電氣設備什么情況下最容易發生凝露現象?一是空氣濕度較高,二是晝夜溫差較大,??諝鉁囟群蜐穸仁悄栋l(fā)生的兩個決定性因素,,白天溫度升高,空氣中所含的水汽質量會逐漸增加,,飽和濕度隨之增大;到了夜晚溫度大幅下降,,既定濕度條件下,水汽達到并越過飽和狀態,,部分水汽凝結成水珠,,凝露現象由此而生。 電氣設備潮濕凝露不能及時解決,。柜內觀察窗,、內壁、頂部有水珠掛滴,,使端子排,、螺栓等外露金屬部件產生銹蝕現象,容易造成設備內部繼電器接點損壞,、直流接地,、開關誤動作等異常狀況,嚴重影響設備的安全運行,。 電氣設備產生凝露原因主要有三: (1)設備底部與電纜溝封堵不嚴,,電纜溝內存在積水時,產生的水蒸氣穿越設備底板的孔隙進入設備內部,,造成濕度差及溫度差;
在電氣設備的發熱部位或導劲憬宇^處粘貼示溫蠟片,,應注意以下事項:(1) 應粘貼在易檢查、不為雨水所沖掉的明顯部位,。(2) 選擇粘貼部位時,,應考慮檢修、試驗和維護工作不致觸碰示溫蠟片,。(3) 為了減少外界溫度的影響,,應避免粘貼在陽光直射的位置。(4) 應粘貼在兩個接觸面的上面,,不得偏離接頭太遠,。(5) 如果接頭的接觸面較大,可貼在接頭的中心部位,;如果接頭處是銅與銅,、銅與鋁、鋁與鋁的多接觸面,,則應貼在銅與鋁接觸面的接頭上,。(6) 如果導線上涂有相位漆,應選擇與相位漆顏色不同的示溫蠟片,以便檢查易于區別,。(7) 粘貼示溫蠟片的粘接劑,,宜選用酒精調和的漆片溶液或萬能膠,而不得使用普通膠水或漿糊,。(8) 粘貼時應對準測溫部位,,且粘貼應牢靠。(9) 為了保證人身安全,,應停電粘貼示溫蠟片,;在帶電情況下,應使用絕緣工具來粘貼,。
收錄于話題 電氣裝置或電氣線路帶電部分的某點與大地連接,、電氣裝
知識點:充砂型電氣設備
知識點:增安型電氣設備
知識點:火炸藥環境電氣設備
電氣設備事故
電氣設備事故專題,為您提供電氣設備事故相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與電氣設備事故 相關的專業交流討論,,更多電氣設備事故相關內容請?jiān)L問