我們從使用功能上將 電流互感器 分為測量用電流互感器和保護用電流互感器兩類,,各種電流互感器的原理類似,
A、屏背面展開圖---以屏的結構在安裝接線圖上展開為平面圖來表示,。屏背面部分裝設儀表、控制開關,、信號設備和繼電器,;屏側面裝設端子排;屏頂的背面或側面裝設小母線,、熔斷器,、附加電阻、小刀開關、警鈴,、蜂鳴器等,。 B、屏上設備布置的一般規定---最上為繼電器,,中為中間繼電器,,時間繼電器,下部為經常需要調試的繼電器(方向,、差動,、重合閘等),最下面為信號繼電器,,連接片以及光字牌,,信號燈,按鈕,,控制開關等,。 C、保護和控制屏面圖上的二次設備,,均按照由左向右,、自上而下的順序編號,并標出文字符號,;文字符號與展開圖,、原理圖上的符號一致;在屏面圖的旁邊列出屏上的設備表(設備表中注明該設備的順序編號,、符號,、名稱、型號,、技術參數,、數量等);如設備裝在屏后(如電阻,、熔斷器等),,在設備表的備注欄內注明。 D,、在安裝接線圖上表示二次設備---屏背面接線圖中,,設備的左右方向正好與屏面布置圖相反(背視圖);屏后看不見的二次設備輪廓線用虛線畫出,;稍復雜的設備內部接線(如各種繼電器)也畫出,,電流表、功率表則不畫,;
求電流互感器二次側差動保護接線圖,,望高手賜教?。?/p>
我想知道的是:二次側有抽頭的電流互感器怎么樣接線,?比如: P1P2/S1S2間變比為400/5,, P1P2/S1S3間變比為800/5那么在與400/5的電流表相連時(設一次側電流方向從P1至P2),是:S1與表的一端相連,,S2,、S3短接后與表的另一端相連并接地 ;還是:S1,、S3短接后與表的一端相連,,S2與表的另一端相連并接地;還是:S1與表的一端相連,,S2與表的另一端相連并接地,,S3懸空?;蛘呱厦娴慕臃ǘ疾粚?duì),,另有正確接法。望各位不吝賜教??!
電流互感器的接法不復雜,,只有四種接線形式,。1、是單臺電流互感器的接線形式,。只能反映單相電流的情況,,適用于需要測量一相電流或三相負荷平衡,測量一相就可知道三相的情況,,大部分接用電流表,。 2、三相完全星形接線和三角形接線形式,。三相電流互感器能夠及時準確了解三相負荷的變化情況,,多用在變壓器差動保護接線中。只使用三相完全星形接線的可在中性點直接接地系統中用于電能
以下是電流互感器的幾種接線方法:
收錄于話題
來源:網絡 如有侵權請聯系刪除 電流互感器比率是200∕5,,就是說如果一次流過200A的電流,二次就相應有5A的電流,,它的“變流比”是200÷5=40(倍),。因此該電度表的實際用電量,以電表讀數電量(當月減上月)×40即是,。 配電柜上電流表與互感器的接線圖,,接線圖如下: 1、上圖是三個電流互感器的接線圖,; 2,、下圖是兩個電流互感器的接線圖。 根據:Ia Ib Ic=0 所以:Ia Ic=-Ib 故:綠色電流表指示B相電流,。
電流互感器的接線是A401 B401 C401 N401我單位的是A401和N401接到表上面了B401和C401經過熱繼電器然后出來到端子排上和N401短接到了一起這樣的話B401和C401還會不會能起過熱保護的作用了呢
今天,,剛畢業的小同志問我電壓互感器為什么二次側是100V,我說可能是為了計算方便!他又問:要是計算方便,,那電流互感器怎么是5A,! 考,答不上來了,!
一路對三相5.5KW的異步電機共電,,其額定電流為11.6A,,如果用電流互感器側其電流選用LMZJ1-0.5 75/5A,電流表為100A這樣不知如何,?此互感其用來測量.因為電機啟動時沖擊電流約為其額定電流的7倍,,而電流互感其有一定的過載能力,而電流表沒有所以選的電流表的量程較大,;有沒有更好的匹配呢,?
這個電流互感器是干什么的 怎么又4個線圈 什么情況下用它
如圖,這里的電流互感器我感覺是中間帶抽頭的吧,?比如400-200/5A的,,2K1,2K2是200/5A的,;2K1,,2K3是400/5A. 這樣理解對嗎,?但不知道原理,請大家討論下,。
請看圖紙這樣互感器和標記兩端都接地了,,那兩端等電壓了,互感器怎么還有電流流過
在有些圖紙中,,曾看到過電流互感器二次接線的串聯和并聯,。請問,電流互感器二次接線的串聯或并聯能達到什么目的?應如何選擇?為什么,?
急求-----關于CT電流互感器的接線?有A,B,C,三個大CT.名牌如下(A,B,C一樣);出線端子標志 :1S1-1S2 1S1-1S3 1S1-1S4 2S1-2S2 2S1-2S3 2S1-2S4 3S1-3S2 3S1-3S3 3S1-3S4額定電流比(A):150/5 300/5 600/5 150/5 300/5 600/5 150/5 300/5 600/5準確級 :10P20 10P20 10P20 10P20 10P20 10P20 0.5 0.5 0.5 工人按300/5分別把S1和S3接線引至端子排;A-1S1 B-1S1C-1S1A-1S3B-1S3C-1S3A-2S1B-2S1C-2S1A-2S3B-2S3C-2S3A-3S1B-3S1C-3S1A-3S3B-3S3C-3S3請問應該將(S1端
電流互感器差接線的接線方式沒看懂,,請大家指教。
如圖1,,是常用的進線柜電流互感器接線方式三相電流互感器接線+A相取樣電流互感器,現在,,有朋友提出,,圖2的接線方式行不行?如果不行,,為什么,?請大家探討。
電流互感器的接線圖
電流互感器的接線圖專題,,為您提供電流互感器的接線圖相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與電流互感器的接線圖 相關的專業交流討論,更多電流互感器的接線圖相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題