我們從使用功能上將 電流互感器 分為測量用電流互感器和保護用電流互感器兩類,,各種電流互感器的原理類似,
A,、屏背面展開圖---以屏的結構在安裝接線圖上展開為平面圖來表示,。屏背面部分裝設儀表,、控制開關、信號設備和繼電器,;屏側面裝設端子排,;屏頂的背面或側面裝設小母線、熔斷器,、附加電阻,、小刀開關、警鈴,、蜂鳴器等,。 B、屏上設備布置的一般規定---最上為繼電器,,中為中間繼電器,,時間繼電器,下部為經常需要調試的繼電器(方向,、差動,、重合閘等),最下面為信號繼電器,,連接片以及光字牌,,信號燈,按鈕,,控制開關等,。 C、保護和控制屏面圖上的二次設備,,均按照由左向右,、自上而下的順序編號,并標出文字符號,;文字符號與展開圖,、原理圖上的符號一致;在屏面圖的旁邊列出屏上的設備表(設備表中注明該設備的順序編號,、符號,、名稱、型號,、技術參數,、數量等);如設備裝在屏后(如電阻,、熔斷器等),,在設備表的備注欄內注明。 D,、在安裝接線圖上表示二次設備---屏背面接線圖中,,設備的左右方向正好與屏面布置圖相反(背視圖),;屏后看不見的二次設備輪廓線用虛線畫出;稍復雜的設備內部接線(如各種繼電器)也畫出,,電流表,、功率表則不畫;
求電流互感器二次側差動保護接線圖,,望高手賜教?。?/p>
電流互感器的接法不復雜,,只有四種接線形式。1,、是單臺電流互感器的接線形式,。只能反映單相電流的情況,適用于需要測量一相電流或三相負荷平衡,,測量一相就可知道三相的情況,,大部分接用電流表。 2,、三相完全星形接線和三角形接線形式,。三相電流互感器能夠及時準確了解三相負荷的變化情況,多用在變壓器差動保護接線中,。只使用三相完全星形接線的可在中性點直接接地系統中用于電能
收錄于話題
以下是電流互感器的幾種接線方法:
我想知道的是:二次側有抽頭的電流互感器怎么樣接線?比如: P1P2/S1S2間變比為400/5,, P1P2/S1S3間變比為800/5那么在與400/5的電流表相連時(設一次側電流方向從P1至P2),,是:S1與表的一端相連,S2,、S3短接后與表的另一端相連并接地 ,;還是:S1、S3短接后與表的一端相連,,S2與表的另一端相連并接地,;還是:S1與表的一端相連,S2與表的另一端相連并接地,S3懸空,?;蛘呱厦娴慕臃ǘ疾粚?,另有正確接法,。望各位不吝賜教!,!
來源:網絡 如有侵權請聯系刪除 電流互感器比率是200∕5,,就是說如果一次流過200A的電流,二次就相應有5A的電流,,它的“變流比”是200÷5=40(倍),。因此該電度表的實際用電量,以電表讀數電量(當月減上月)×40即是,。 配電柜上電流表與互感器的接線圖,,接線圖如下: 1、上圖是三個電流互感器的接線圖,; 2,、下圖是兩個電流互感器的接線圖。 根據:Ia Ib Ic=0 所以:Ia Ic=-Ib 故:綠色電流表指示B相電流,。
這個電流互感器是干什么的 怎么又4個線圈 什么情況下用它
如圖,這里的電流互感器我感覺是中間帶抽頭的吧,?比如400-200/5A的,,2K1,2K2是200/5A的,;2K1,,2K3是400/5A. 這樣理解對嗎?但不知道原理,,請大家討論下,。
請看圖紙這樣互感器和標記兩端都接地了,那兩端等電壓了,,互感器怎么還有電流流過
電流互感器的接線是A401 B401 C401 N401我單位的是A401和N401接到表上面了B401和C401經過熱繼電器然后出來到端子排上和N401短接到了一起這樣的話B401和C401還會不會能起過熱保護的作用了呢
今天,,剛畢業的小同志問我電壓互感器為什么二次側是100V,我說可能是為了計算方便,!他又問:要是計算方便,那電流互感器怎么是5A,! 考,,答不上來了,!
一路對三相5.5KW的異步電機共電,,其額定電流為11.6A,如果用電流互感器側其電流選用LMZJ1-0.5 75/5A,,電流表為100A這樣不知如何,?此互感其用來測量.因為電機啟動時沖擊電流約為其額定電流的7倍,而電流互感其有一定的過載能力,,而電流表沒有所以選的電流表的量程較大,;有沒有更好的匹配呢?
(1)電流互感器的安裝,,視設備配置情況而定,,一般有下列幾種情況: ①將電流互感器安裝在金屬構架上。電工之家 ② 在母線穿過墻壁或樓板的地方,,將電流互感器直接用基礎螺絲固定在墻壁或樓板上,,或者先將角鐵做成矩形框架埋入墻壁或樓板中,再將與框架同樣大小的鐵板(厚約4mm),,用螺絲或電焊固定在框架上,,然后再將電流互感器固定在鐵板上。電流互感器一般均安裝于離地面有一定高度之處,,安裝時由于電流互感器本身較重,,所以向上吊運時,應特別注意防止瓷瓶損壞,。 ③安裝時,,三個電流互感器的中心應在同一平面上,各互感器的間隔應一致,,最后應把電流互感器底座良好接地,。(2)電流互感器的一次繞組和被測線路串聯,二次繞組和電測儀表串聯,,接線時極性符號不能弄錯,。在實際工作中,由于條件所限,,也有采用將電流互感器各相一,、二次端鈕完全反接,這也是可以的,。 (3)三相電路中
求助各位:同一相有2路電纜,,每根電纜有1只電流互感器,現有客戶要求將2只電流互感器的二次接線并聯,,用于測量總電流,,這樣的接線方式,我還是第一次遇到,,我自己認為這種接線方式是有誤的,,但客戶堅持要求這么做,,有沒有和我相同意見的,?大家來分析分析,發表下意見,。
在有些圖紙中,,曾看到過電流互感器二次接線的串聯和并聯。請問,,電流互感器二次接線的串聯或并聯能達到什么目的?應如何選擇?為什么,?