電流互感器的接法不復雜,,只有四種接線形式,。1,、是單臺電流互感器的接線形式,。只能反映單相電流的情況,,適用于需要測量一相電流或三相負荷平衡,測量一相就可知道三相的情況,,大部分接用電流表,。 2、三相完全星形接線和三角形接線形式,。三相電流互感器能夠及時準確了解三相負荷的變化情況,,多用在變壓器差動保護接線中。只使用三相完全星形接線的可在中性點直接接地系統中用于電能
收錄于話題
以下是電流互感器的幾種接線方法:
我想知道的是:二次側有抽頭的電流互感器怎么樣接線,?比如: P1P2/S1S2間變比為400/5, P1P2/S1S3間變比為800/5那么在與400/5的電流表相連時(設一次側電流方向從P1至P2),,是:S1與表的一端相連,,S2、S3短接后與表的另一端相連并接地 ,;還是:S1,、S3短接后與表的一端相連,S2與表的另一端相連并接地;還是:S1與表的一端相連,,S2與表的另一端相連并接地,,S3懸空?;蛘呱厦娴慕臃ǘ疾粚?,另有正確接法。望各位不吝賜教??!
這個電流互感器是干什么的 怎么又4個線圈 什么情況下用它
如圖,這里的電流互感器我感覺是中間帶抽頭的吧,?比如400-200/5A的,,2K1,2K2是200/5A的,;2K1,,2K3是400/5A. 這樣理解對嗎?但不知道原理,,請大家討論下,。
請看圖紙這樣互感器和標記兩端都接地了,那兩端等電壓了,,互感器怎么還有電流流過
電流互感器的接線是A401 B401 C401 N401我單位的是A401和N401接到表上面了B401和C401經過熱繼電器然后出來到端子排上和N401短接到了一起這樣的話B401和C401還會不會能起過熱保護的作用了呢
今天,,剛畢業的小同志問我電壓互感器為什么二次側是100V,我說可能是為了計算方便,!他又問:要是計算方便,那電流互感器怎么是5A,! 考,,答不上來了!
一路對三相5.5KW的異步電機共電,其額定電流為11.6A,,如果用電流互感器側其電流選用LMZJ1-0.5 75/5A,,電流表為100A這樣不知如何?此互感其用來測量.因為電機啟動時沖擊電流約為其額定電流的7倍,,而電流互感其有一定的過載能力,,而電流表沒有所以選的電流表的量程較大;有沒有更好的匹配呢,?
(1)電流互感器的安裝,,視設備配置情況而定,,一般有下列幾種情況: ①將電流互感器安裝在金屬構架上。電工之家 ② 在母線穿過墻壁或樓板的地方,,將電流互感器直接用基礎螺絲固定在墻壁或樓板上,,或者先將角鐵做成矩形框架埋入墻壁或樓板中,再將與框架同樣大小的鐵板(厚約4mm),,用螺絲或電焊固定在框架上,,然后再將電流互感器固定在鐵板上。電流互感器一般均安裝于離地面有一定高度之處,,安裝時由于電流互感器本身較重,,所以向上吊運時,應特別注意防止瓷瓶損壞,。 ③安裝時,,三個電流互感器的中心應在同一平面上,各互感器的間隔應一致,,最后應把電流互感器底座良好接地,。(2)電流互感器的一次繞組和被測線路串聯,二次繞組和電測儀表串聯,,接線時極性符號不能弄錯,。在實際工作中,由于條件所限,,也有采用將電流互感器各相一,、二次端鈕完全反接,這也是可以的,。 (3)三相電路中
求助各位:同一相有2路電纜,,每根電纜有1只電流互感器,,現有客戶要求將2只電流互感器的二次接線并聯,用于測量總電流,,這樣的接線方式,,我還是第一次遇到,我自己認為這種接線方式是有誤的,,但客戶堅持要求這么做,,有沒有和我相同意見的?大家來分析分析,,發表下意見,。
在有些圖紙中,曾看到過電流互感器二次接線的串聯和并聯。請問,,電流互感器二次接線的串聯或并聯能達到什么目的?應如何選擇?為什么,?
急求-----關于CT電流互感器的接線?有A,B,C,三個大CT.名牌如下(A,B,C一樣);出線端子標志 :1S1-1S2 1S1-1S3 1S1-1S4 2S1-2S2 2S1-2S3 2S1-2S4 3S1-3S2 3S1-3S3 3S1-3S4額定電流比(A):150/5 300/5 600/5 150/5 300/5 600/5 150/5 300/5 600/5準確級 :10P20 10P20 10P20 10P20 10P20 10P20 0.5 0.5 0.5 工人按300/5分別把S1和S3接線引至端子排;A-1S1 B-1S1C-1S1A-1S3B-1S3C-1S3A-2S1B-2S1C-2S1A-2S3B-2S3C-2S3A-3S1B-3S1C-3S1A-3S3B-3S3C-3S3請問應該將(S1端
電流互感器差接線的接線方式沒看懂,請大家指教,。
如圖1,是常用的進線柜電流互感器接線方式三相電流互感器接線+A相取樣電流互感器,,現在,,有朋友提出,圖2的接線方式行不行,?如果不行,,為什么?請大家探討,。
本帖最后由 sps412 于 2013-9-5 16:43 編輯 請教高人:1,、什么時候用兩個電流互感器,,即兩相V型接線方式?(第一張圖片里面名字錯了,,應該是兩相)2,、什么時候用三個電流互感器,即三相星型接線方式,?請盡量說詳細些,,謝謝!
我們從使用功能上將 電流互感器 分為測量用電流互感器和保護用電流互感器兩類,各種電流互感器的原理類似,,
電流互感器接線
電流互感器接線專題,,為您提供電流互感器接線相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電流互感器接線 相關的專業交流討論,,更多電流互感器接線相關內容請訪問