亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 電流互感器接線圖,,快來收藏!

    我們從使用功能上將 電流互感器 分為測量用電流互感器和保護用電流互感器兩類,各種電流互感器的原理類似,,

  • 電流互感器二次回路接線圖的分析

    電流互感器二次回路接線圖的分析

    A、屏背面展開圖---以屏的結構在安裝接線圖上展開為平面圖來表示,。屏背面部分裝設儀表,、控制開關、信號設備和繼電器,;屏側面裝設端子排,;屏頂的背面或側面裝設小母線、熔斷器,、附加電阻,、小刀開關、警鈴,、蜂鳴器等,。 B、屏上設備布置的一般規定---最上為繼電器,,中為中間繼電器,,時間繼電器,下部為經常需要調試的繼電器(方向,、差動,、重合閘等),最下面為信號繼電器,,連接片以及光字牌,,信號燈,按鈕,,控制開關等,。 C、保護和控制屏面圖上的二次設備,,均按照由左向右,、自上而下的順序編號,并標出文字符號,;文字符號與展開圖,、原理圖上的符號一致,;在屏面圖的旁邊列出屏上的設備表(設備表中注明該設備的順序編號、符號,、名稱,、型號、技術參數,、數量等),;如設備裝在屏后(如電阻、熔斷器等),,在設備表的備注欄內注明,。 D、在安裝接線圖上表示二次設備---屏背面接線圖中,,設備的左右方向正好與屏面布置圖相反(背視圖),;屏后看不見的二次設備輪廓線用虛線畫出;稍復雜的設備內部接線(如各種繼電器)也畫出,,電流表,、功率表則不畫;

  • 電流互感器二次側差動保護接線圖

    求電流互感器二次側差動保護接線圖,望高手賜教??!

  • 10kV接地電壓互感器接線圖

    10kV接地電壓互感器接線圖

  • 帶互感器三相四線電表接線圖接線方法

    帶互感器三相四線電表接線圖接線方法

    注意的是各電流互感器的電流測量取樣必須與其電壓取樣保持同相,即1,、2,、3為一組;4、5,、6 為一組;7,、8、9 為一組,。 不帶電流互感器的三相四線電表接線圖

  • 電壓互感器接線圖及方式的探討分析

    電壓互感器接線圖及方式的探討分析

    電壓互感器的接線方式很多,,常見的有以下幾種: 電壓互感器 (1) 用一臺單相電壓互感器來測量某一相對地電壓或相間電壓的接線方式 (2) 用兩臺單相互感器接成不完全星形,也稱V—V接線,,用來測量各相間電壓,,但不能測相對地電壓,廣泛應用在20KV以下中性點不接地或經消弧線圈接地的電網中,。 <

  • 請教各位互感器接線的問題

    我們在設計時,,電流互感器的二次接線引至箱體中的普通端子上,但是有的客戶要求使用專門的電流試驗端子,,請問各位設計時采用的是普通端子還是試驗端子,。由于某次設計院沒有看清,結果站內鋪設的電纜短了,,無法接到互感器上的端子排上(使用的是普通端子),,客戶要求我們再加一個端子箱,通過過渡線接至電纜,,是否可行,?我方認為由于電流互感器二次接線關系重大,不能使用過渡線,,但設計院是老大,,得罪不起,所以我們按設計院的方案作的,,請問各位是否遇到過這種情況,?如何解決的?

  • 配電柜上電流表與互感器的接線圖

    來源:網絡 如有侵權請聯系刪除 電流互感器比率是200∕5,,就是說如果一次流過200A的電流,,二次就相應有5A的電流,它的“變流比”是200÷5=40(倍),。因此該電度表的實際用電量,,以電表讀數電量(當月減上月)×40即是。 配電柜上電流表與互感器的接線圖,,接線圖如下: 1,、上圖是三個電流互感器的接線圖; 2,、下圖是兩個電流互感器的接線圖,。 根據:Ia Ib Ic=0 所以:Ia Ic=-Ib 故:綠色電流表指示B相電流。

  • 帶抽頭的電流互感器如何接線,?

    我想知道的是:二次側有抽頭的電流互感器怎么樣接線?比如: P1P2/S1S2間變比為400/5,, P1P2/S1S3間變比為800/5那么在與400/5的電流表相連時(設一次側電流方向從P1至P2),,是:S1與表的一端相連,S2,、S3短接后與表的另一端相連并接地 ,;還是:S1,、S3短接后與表的一端相連,S2與表的另一端相連并接地,;還是:S1與表的一端相連,,S2與表的另一端相連并接地,S3懸空,?;蛘呱厦娴慕臃ǘ疾粚Γ碛姓_接法,。望各位不吝賜教?。?/p>

  • 互感器的工作原理及接線方式

    互感器的工作原理及接線方式的簡單知識的PPT文檔,。大家共同學習,。適合新手…………

  • 互感器接線安全及其極性

    摘要:正確判斷電流互感器的極性及二次接線的正確性是非常重要的。 一,、 防范措施 (1) 在實驗報告中也應明確寫明電流互感器同名端的測試方法,、測試結果、接線方式,。 (2)保護整定計算人員,,可在定值單上對特殊線路的電流互感器極性作明確要求,如以母線為基準,,故障電流由母線流向線路為正,,裝置應可靠動作;故障電流由線路流向母線為負,,裝置應不動作,。 (3)在生產實踐中,由于電流互感器極性及接線不正確,,造成保護裝置誤動和拒動,由此而引起的停電事故時有發生,,實驗人員應注意理論知識的學習,,熟悉各種保護的動作原理,充分認識電流互感器極性及接線的重要性,,嚴格按設計圖施工,。 (4)按照質量管理要求,設備驗收時使用的設備驗收表格中應增加那些通常容易被忽視卻很重要的項目,,如電流互感器同名端的測試方法,、測試結果、接線方式是否正確等,。 二,、極性的判斷及二次線的聯接 以雙圈變壓器差動保護接線為例,,簡要說明如何判斷電流互感器極性以及正確的電流互感器二次接線。新安裝設備的實驗報告中,,

  • 無二次接線端子的互感器

    《電力裝置的電測量儀表裝置設計規范》第25頁 9.2.8 用于貿易結算的電能計量裝置回路的互感器,,其二次回路接線端子應設防護罩,防護罩應可靠鉛封,,也可采用無二次接線端子的互感器,。誰能給發個圖片叫看看 ”無二次接線端子的互感器“ 是什么樣的啊,沒接線端子怎么用呀,,謝謝

  • 電流互感器的四種接線方法

    電流互感器的四種接線方法

    電流互感器的接法不復雜,,只有四種接線形式。1,、是單臺電流互感器的接線形式,。只能反映單相電流的情況,適用于需要測量一相電流或三相負荷平衡,,測量一相就可知道三相的情況,,大部分接用電流表。 2,、三相完全星形接線和三角形接線形式,。三相電流互感器能夠及時準確了解三相負荷的變化情況,多用在變壓器差動保護接線中,。只使用三相完全星形接線的可在中性點直接接地系統中用于電能

  • 電流互感器的幾種接線方法

        以下是電流互感器的幾種接線方法:

  • 三相四線有功表無功表電流互感器電流表接線圖

    三相四線有功表無功表電流互感器電流表接線圖

  • 電氣主接線圖中關于主變,、電壓互感器的問題

    電氣主接線圖中關于主變、電壓互感器的問題

    有幾個問題想請教一下1.那個主變旁邊三道斜杠是什么,?三條線,?該怎么理解?2.電壓互感器為什么有的里面是y形,,三角形,,有的里面是橫杠啊,?3.電壓互感器里面是橫杠的那個圖,,避雷器和驗電器之間的那個四邊形是什么啊,?套管嗎,?

點擊加載更多

互感器接線圖

互感器接線圖專題,,為您提供互感器接線圖相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與互感器接線圖 相關的專業交流討論,,更多互感器接線圖相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度