  • 關于地基承載力和變形計算的疑問

    有一個比較頭疼的問題——地基的承載力與變形異同:基礎規范對承載力與變形都有規定,,并說明承載力的本質,就是變形的突變,,我的問題是:1、是否可以認為,,天然地基的承載力計算(包括軟弱下臥層承載力)夠了,,變形一般也就滿足了,那么對于2層土110kn/m2的承載力,,做2-5層建筑是沒有問題的,,(獨基不行做條基,條基不行做筏板)3層土是70KN/M2承載力也夠了,,4層110KN/M2的承載力當然更沒問題,,2、上述情況的計算沉降是比較大的,,基礎規范對多層框架的平均沉降并沒有限制(高層是200mm),請教專家一般認為多層框架平均沉降控制多少以內為好,? 想達到的目的是,在比較松軟的地基上做多層而不用打樁,。

  • 答復“強夯后地基承載力的計算”

    答復“強夯后地基承載力的計算”

    答復“強夯后地基承載力的計算” —— 回復 網友 “xinxing82” 網友

  • [推薦]地基承載力計算軟件

    upload/forum/20031118160656.rar 大家以后可以用的找的,反正也不大試一下吧請多多

  • 復合地基承載力計算的表格

    現提供一份復合地基承載力計算的表格,,自認為是一份好的資料,希望能給你們帶來幫助,,不過記得回帖哦,!

  • 地基承載力一般怎樣檢測,?

    1,、平板荷載試驗:適用于各類土、軟質巖和風化巖體,。

  • 地基承載力修正計算的深度困惑。

    地基承載力修正計算的深度困惑,。

    最近在學習地基承載力計算,,在建筑基礎處理技術規范 JGJ79-2012中,P126的案例如圖所示,,承載能力深度修正值為115.0kpa以及墊層底面處土經深度修正后的承載力特征值為195.0kpa是如何計算求解出的,?求各位同行大神不吝賜教啊?。,。?/p>

  • 淺基礎3-地基承載力計算原理

    淺基礎3-地基承載力計算原理

  • 重力式碼頭地基承載力計算

    各位達人,,請教一下,。重力式碼頭,地基承載力驗算如何計算,?是按《港口地基規范》采用基底合力驗算,?還是要驗算拋石基床底面最大應力要小于地基容許承載力?

  • 地基承載力計算中兩個小問題

    地基承載力計算中兩個小問題不大明白,,請高手指教1,、pk= Fk+Gk /A中 Gk--基礎自重和基礎上的土重,當地下水在基礎底面之上時,是否取浮重度,,即,,是否考慮水的浮力2、筏板構造要求中,,橫向不宜挑出軸線1500,,縱向不宜挑出1000,橫向為橫墻(山墻)邊筏板條出長度嗎,?

  • 地基承載力不夠如何處理?

    地基承載力不夠如何處理,?

    柱傳給基礎的豎向荷載大概是4500kN,地基土的承載力特征值是130kpa(考慮動荷載作用下可提高1倍,,取260kpa),,面積50m*24m=1200平方1.CFG樁樁徑500mm間距2m大概得400根,樁長11m2.閥板基礎,,板厚1.2m需要1600m3的砼這兩種方案哪種比較經濟合理,?

  • 地基承載力不足怎么處理

    地基底為全風化巖,普氏九級,,回填做強夯,。強夯后做人力樁擴底時塌方,,二次勘探 持力層為17米,,現底11米,,下有淤泥,無法繼續開挖,。設計人防工程,,承載力不足,無法拓寬,,應當怎么處理,?

  • 關于地基承載力的弱弱的問題,。

    那個兄臺能幫我問答下啊,,一般的輕鋼廠房什么情況下搞人工挖孔樁,什么情況搞承臺基礎??? 還有是不是基礎都需要設置圈梁啊,? 全部彩板到底的情況是不是不需要圈梁呢,?地基承載力大致的計算原理能講解下么? 多謝多謝啊

  • 求教:地基承載力可以取到多少,?

    家里的的的房子,建了模型,,計算出最大軸力大概2600KN,,想算一下承臺要多大,但地基承載力不知道可以取到多少,,求大俠指點,,感激。

  • 伐板基礎的地基承載力怎么計算,?,??,?

    請問,,伐板基礎的地基承載力是和正常的基礎一樣嗎?寬度和深度的修正也和獨立基礎的一樣吧?聽有的人說,,寬度不用修正,。寬度怎么修正,伐板基礎很寬的啊,。

  • 400樁CFG復合地基承載力計算

    400樁CFG復合地基承載力計算

  • 地基承載力修正的時候,γm計算的問題

    地基承載力修正的時候,,γm計算的問題

    在地基承載力修正的時候,求γm的時候,,對于這種兩邊不等高的情況,,有人說d要選擇基礎埋深,像本題因為地下室,,故基礎埋深應為0.8m,,但是求γm的時候,用的確實3m,,對于這種情況,,我們應該怎么求γm呢?大神,,幫一下吧?。?!

  • 關于地基承載力修正時的d的計算問題

    關于地基承載力修正時的d的計算問題

    假設基礎為條形基礎,,請問大家在地基承載力修正的時候,柱B的基礎計算埋深按照規范是不是為1m????,?,?我總感覺對于邊柱取至室內地面高度太小了,大家對于邊柱的計算埋深是怎么理解的呢,?是不是就應該取1m,??,?

  • 注冊巖土專業-地基承載力計算-請教高手?

    于海峰模擬題目里P185,有一個題目里,室內外高差0.45m,而答案中卻并未計部分的埋深,大家認為應該計嗎?題目及書中的參考答案見附件.非常感謝指點一二!